tsiberi34 Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 08:14 μμ Υπάρχον ισόγειο κτίριο απο οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχω δύο ανοίγματα σε μήκος 3,00 μ. και 4,00 μ. Έχει σχεδιαστεί να κατασκευαστεί επένδυση με πέτρα σε μορφή ξηρολιθοδομής πάχους 15 εκ. και πάνω απο τα ανοίγματα σε ύψος 2,50μ. περίπου. Ο προβληματισμός μου είναι λόγω των μεγάλων μηκών των ανοιγμάτων πως θα κατασκευαστεί η επένδυση πάνω απο τα ανώφλια για να μην έχουμε προβλήματα με την την τοιχοποιία δηλ. ρηγματώσεις ή και κατάρευση
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 08:42 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 08:42 μμ Κάπου το έχω ξαναδεί αυτό να συζητιέται, πριν κανένα 5μηνο... Θα σου έλεγα να έβαζες μια "κρυφή" σιδηροδοκό με αυτιά από κάτω για να κρατάνε τις πέτρες...
tsiberi34 Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 08:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 08:59 μμ AlexisPap , τι διατομή σιδηροδοκού θα μπορούσε να μπεί ; μην ξεχνάς έχουμε 15 εκ πάχος πέτρας.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 09:06 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2010 at 09:06 μμ Ε, καλά, το φορτίο είναι δεδομένο (διατομή τοιχοποιίας)*ειδικό βάροςkN/m. Το υπολογίζεις, βγάζεις ροπή αμφιερείστου και διαλέγεις διατομή της αρεσκείας σου. Κάνεις και έναν έλεγχο βέλους για να είσαι σίγουρος. Αν η διατομή σου βγαίνει μεγάλη, ή αν δεν θες να βάλεις καθόλου δοκό, βάζεις κάτι τελείως υποτυπώδες και το κρεμάς από την οροφή ή από το εξ ωπλισμένου σκυροδέματος δοκάρι ανά 1m...
ss_sk Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 11:44 πμ AlexisPap said: ...μια "κρυφή" σιδηροδοκό... Και γιατί να μην είναι...φανερή? Θα είναι καλύτερο να βλέπεις την τοιχοποιία να "πετάει" και να αναρωτιέσαι "πώς στέκεται"? Η λιθοδομή (ακόμη και ως επένδυση) πρέπον να διατηρεί τη "στατική αλήθεια" της. Εγώ ο...αρχιτέκτονας θα σας τα λέω? 1
jbosdas Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 11:49 πμ Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο. Γιατί κρυφή?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 11:52 πμ Καλά βρε παιδιά, μην βαράτε! Μια κουβέντα είπαμε, δια τον φόβο των ...αρχιτεκτόνων! Φίλε tsiberi34, το έλαβες το μήνυμα, ρίξε ένα ΙΡΕ200 για πρέκι και καθάρισες!
tsiberi34 Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 06:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 06:12 μμ Κύριοι συνάδελφοι να σας διευκρινήσω ότι στο ανώφλι θα υπάρχει πέτρινη επένδυση και οποιαδήποτε μορφής στήριξη θα πρέπει να κρύβεται για λόγους αισθητικής.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 06:49 μμ Ναι συνάδελφε, πλάκα κάνω... Φυσικά και οι συνάδελφοι έχουν δίκιο σε όσα λένε περί κατασκευαστικής ειλικρίνειας, αλλά, προφανώς, αν ήταν να βάλεις πρέκι δεν θα ρώταγες...
tsiberi34 Δημοσιεύτηκε September 2, 2010 at 07:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 2, 2010 at 07:10 μμ Συνάδελφοι, στέρεψαν οι λύσεις.. Σκέφτομαι μήπως να έκανα κάποιο κρυφό πρέκι, αλλά 4,00 μ. άνοιγμα με φοβίζει γιατί θα έχει φορτίο απο πάνω.. Κάτι άλλο... ?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα