Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Επίσης κοίτα μήπως στο εσωτερικό του σπιτιού υπάρχει καμιά μπετονενια κολόνα με δοκάρια. Συνήθης πρακτική όταν θέλουν να ρίξουν πλάκα σε φέρουσα τοιχοποιία.

 

Δημοσιεύτηκε

Όχι μόνο πεσσούς παρατήρησα. Δεν υπήρχε καμία κολώνα και κανένα δοκάρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κτήριο έχει τετράγωνο περίγραμμα, είναι ισόγειο και το μήκος κάθε πλευράς είναι 12.00 μέτρα. 

Δημοσιεύτηκε

12*12 με πλάκες;

Τότε σίγουρα οι εσωτερικοι 20 αρηδες τοίχοι συμμετέχουν και πρέπει να ληφθούν υπόψιν στην ανάλυση (κύρια και όχι δευτερεύοντα στοιχεία κατά ΚΑΔΕΤ)

  • Like 1
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε
20 ώρες πριν, Kicking Bird said:

Αλλά αναγκαστικά πρέπει να απαιτήσω να γίνει κάποια έρευνα . 

Αντί να κάνεις διάφορες υποθέσεις και προσεγγίσεις, έλεγξε (με καθαίρεση επιχρισμάτων, όπου κρίνεις αναγκαίο) την υφιστάμενη κατάσταση. Μόνον έτσι θα έχεις επαρκή εικόνα του φορέα

  • Like 1
Δημοσιεύτηκε

Και πριν από αυτό, υποχρεωτική είναι μια μελέτη των κανονισμών που ισχύουν για τον στατικό έλεγχο υφιστάμενου γενικά και μετά από τοιχοποιία ιδιαίτερα.

Εκεί ορίζεται και το είδος, το πλήθος και ο τρόπος διεξαγωγής των σχετικών διερευνητικών εργασιών...

  • Like 1
Δημοσιεύτηκε

Το πρόβλημα με αυτού του είδους οικοδομές είναι ότι συνήθως ο ιδιοκτήτης αποφεύγει τις μεγάλες δαπάνες .Έτσι υπάρχει πάντα πραγματικό πρόβλημα στην ορθή και πλήρη αντιμετώπιση τόσο απο άποψης μελετών όσο και κυρίως  επισκευών- ενισχύσεων  .

Γιαυτό κατά την γνώμη μου θα πρέπει (με την βοήθεια  της εμπειρίας) να ενημερώνεται εξ αρχής για το που θα πάει η όλη διαδικασία από άποψη χρόνου και κόστους .

  • Like 1
Δημοσιεύτηκε

Για να καταλάβεις αν συμμετέχει η εσωτερική τοιχοποιία θα πρέπει να αποξηλώσεις το σοβά στο σημείο ένωσης του τοίχου με την πλάκα. Εκτιμώ ότι θα υπάρχει επαφή και ανεξάρτητα από το εάν έγιναν μεταγενέστερα ή είναι τοίχοι πλήρωσης, παραλαμβάνουν φορτίο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι 12Χ12 χωρίς εσωτερικά στηρίγματα είναι λίγο δύσκολο. Πέραν των παραπάνω θα πρότεινα επίσης να ελέγξεις αν οι εσωτερικοί τοίχοι έχουν θεμέλιο (υποθέτω ότι είναι ισόγειο το κτίσμα). Αν δεν είναι ισόγειο, να δεις αν υπάρχει συνέχεια των δομικών στοιχείων καθ' ύψος.

  • Like 1
Δημοσιεύτηκε
4 ώρες πριν, zvasilia said:

 Η αλήθεια πάντως είναι ότι 12Χ12 χωρίς εσωτερικά στηρίγματα είναι λίγο δύσκολο. 

Όχι απλώς "λίγο δύσκολο" αλλά εντελώς αδύνατο. 

Όπως επίσης είναι απίθανος ο συνδυασμός ωμόπλινθων (ως εξωτερικής τοιχοποιίας) και οπτόπλινθων εσωτερικά, αν η κατασκευή είναι εξ αρχής έτσι. Αν πρόκειται για μεταγενέστερες επεμβάσεις, τότε ίσως είναι προτιμότερη η κατεδάφιση

  • Like 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.