Ναι έτσι είναι.

 

Αυτό που έλεγα πριν ότι Τν+1 > Τν σε κάποιες ιδιομορφές δεν ισχύει τελικά. Διάβασα λάθος τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης.

 

Αλέξη.....γενική ερώτηση. Αν ένα κτίριο σου βγαίνει εύστρεπτο και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πέρα από το να το λύσεις με χαμηλό q , με ικανοτικό κ.τ.λ....υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσέξεις ? Θα υπάρχουν μη γραμμικά φαινόμενα λόγω της στροφής που τα προγράμματα τα αγνοούν ? 

 

Η απορία μου είναι βασικά η εξής. Σε ένα εύστρεπτο κτίριο με πυρήνα στην γωνία, όλη η ένταση...θα πάει στον πυρήνα. Οι κολώνες της απέναντι γωνίας δεν θα έχουν καθόλου ένταση. Άρα....όλα καλά ?! Μα οι κολώνες αυτές (οι απέναντι) δεν θα φάνε μεγάλη στροφή και ίσως υπάρχουν μη γραμμικά γεωμετρικά φαινόμενα (P-δ) που δεν υπολογίζουμε ?

 

Αν λύσουμε με ελαστική δυναμική ανάλυση (q=1) είμαστε καλυμμένοι έναντι τέτοιων φαινομένων ?

Edited by nik
  • Απαντήσεις 52
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Φυσικά και θα υπάρξουν.

Πάντα η πραγματική απόκριση στον σεισμό σχεδιασμού περιλαμβάνει μη γραμμικά φαινόμενα, ακόμη και σε κτίρια με q=1,5.

Και πάντα, τα προγράμματα τα αγνοούν.

 

Στην περίπτωση του εύστρεπτου, τα προβλήματα θα ξεκινήσουν από ασυμμετρία του φορέα, από εκκεντρότητες μάζας και από τις τοιχοπληρώσεις.

 

Όσο περιορίζονται τα παραπάνω, τόσο περιορίζονται οι  συνέπειες της ευστεπτότητας.

Βέβαια, το κτίριό σου είναι διώροφο, δηλαδή "σχεδόν ισόγειο"...

 

Προτάσεις:

  1. Αφού δεν μπορείς να κάνεις συμμετρικά τοιχώματα, κατάργησε τελείως τον πυρήνα. Δεν ωφελεί σε τίποτα να τον έχεις στην γωνία, μόνο ζημιά κάνει.
  2. Ενίσχυσε (ως προς την διατομή) τα βασικά υποστυλώματα της περιμέτρου, ώστε να κυριαρχεί η καμπτική λειτουργία (μικρό ανοιγμένο αξονικό), να βγαίνει με άνεση ο ικανοτικός, και να περιοριστεί η διαφορά στην γωνιακή παραμόρφωση μεταξύ ισογείου - ορόφου.
  3. Αφού θα βασιστείς στην πλαισιακή λειτουργία, φρόντησε τα υποστυλώματα να έχουν ενιαία διατομή (κατά το δυνατόν) και οι δοκοί ομοίως. Οπωσδήποτε κράτα την συμμετρία. Αν έχεις ισχυρό υποστύλωμα σε μία πλευρά, βάλε κι ακόμη ένα συμμετρικά στην άλλη.
  4. Φρόντισε κέντρο ελαστικής στροφής και κέντρο μάζας να συμπέσουν.
  5. Δεν αποκλείεται μετά από τα παραπάνω να σταματήσει να βγαίνει εύστρεπτο. Αλλά αν δεν σταματήσει, δεν πειράζει.
  • Upvote 1
  • 6 years later...
Δημοσιεύτηκε

Σε εύστρεπτα κτίρια κατά ΕΚ8 με πυλωτή (μη κανονικά καθ' ύψος), το q βγαίνει πάντα 1,60 ?

Δεν βγαίνουν τρελοί οπλισμοί ?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.