Σε τετραώροφη οικοδομή με πυλωτή(στο FESPA) ενώ όλα μου βγαίνουν κανονικά με τον ικανοτικό, έχω πρόβλημα στον έλεγχο δυστρεψίας των ορόφων και στον έλεγχο των 2 πρώτων ιδιομορφιών. δηλαδή

Έλεγχοι Δυστρεψίας Ορόφων - EAK 2003 παρ. 4.1.4.2

Όροφος Υψόμετρο Υψόμετρο ρmI > r ρmII > r

[/] βάσης οροφής [m] [m] [m] [m]

4 12,00 15,00 5,03 ? 5,15 3,34 ? 5,15

3 9,00 12,00 5,03 ? 5,15 3,34 ? 5,15

2 6,00 9,00 5,03 ? 5,15 3,34 ? 5,15

1 3,00 6,00 5,03 ? 5,15 3,34 ? 5,15

0:ηv 0,00 3,00 5,03 ? 5,15 3,34 ? 5,15

-1 -3,00 0,00 4,96 > 4,83 3,63 ? 4,83

Αυτό προκύπτει λόγο διαφοράς κέντρου μάζας και ελαστικής στροφης. Δυστυχώς η διάταξη των τοιχίων δεν μπορεί να αλλάξει και να τοποθετηθεί διαφορετικά.

Ρωτάω τώρα; έστω ότι αυτά δεν ικανοποιούνται, θα έχει πρόβλημα η οικοδομή ???????

Γιατί θεωρητικά είναι στρεπτικά ευαίσθητο το κτίριο αλλά είναι θεωρητικές οι ιδιομορφίες

 

Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους.

Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.

Ευχαριστώ.

  • Απαντήσεις 52
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

όπου ερωτηματικό = δεν πληρείται

 

p.s έγεινε διόρθωση

Δημοσιεύτηκε
Σε τετραώροφη οικοδομή με πυλωτή(στο FESPA) ενώ όλα μου βγαίνουν κανονικά με τον ικανοτικό, έχω πρόβλημα στον έλεγχο δυστρεψίας των ορόφων και στον έλεγχο των 2 πρώτων ιδιομορφιών. δηλαδή

Έλεγχοι Δυστρεψίας Ορόφων - EAK 2003 παρ. 4.1.4.2

Όροφος Υψόμετρο Υψόμετρο ρmI > r ρmII > r

[/] βάσης οροφής [m] [m] [m] [m]

4 12,00 15,00 5,03 ? 5,15 3,34 ? 5,15

3 9,00 12,00 5,03 ? 5,15 3,34 ? 5,15

2 6,00 9,00 5,03 ? 5,15 3,34 ? 5,15

1 3,00 6,00 5,03 ? 5,15 3,34 ? 5,15

0:ηv 0,00 3,00 5,03 ? 5,15 3,34 ? 5,15

-1 -3,00 0,00 4,96 > 4,83 3,63 ? 4,83

Αυτό προκύπτει λόγο διαφοράς κέντρου μάζας και ελαστικής στροφης. Δυστυχώς η διάταξη των τοιχίων δεν μπορεί να αλλάξει και να τοποθετηθεί διαφορετικά.

Ρωτάω τώρα; έστω ότι αυτά δεν ικανοποιούνται, θα έχει πρόβλημα η οικοδομή ???????

Γιατί θεωρητικά είναι στρεπτικά ευαίσθητο το κτίριο αλλά είναι θεωρητικές οι ιδιομορφίες

 

Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους.

Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.

Ευχαριστώ.

 

Καθόλου θεωρητικές δεν είναι οι ιδομορφές. Για να επιβάλει έλεγχο στρεπτικής ευθασισθησίας ο κανονισμός κάτι 8α ξέρει. Το βασικό πρόβλημα που θα έχει η οικοδομή θα είναι ότι αν έρθει από την κακή διεύθυνση (κάθετα στην ευθεία που ενώνει κέντρο στροφής με κέντρο μάζας) ο σεισμός τα περιμετρικά υποστυλώματα που είναι πιο μακρυά από το κέντρο στροφής θα υποστούν μεγάλες ανελαστικές μετακινήσεις. Και αν σχεδιάζεις με q=3,5 μπορεί μεν να μην έχεις πρόβλημα αντοχής των στοιχείων σου αλλά έλενξε τις με΄γιστες μετατοπίσεις που σου βγάζει η ανάλυση.

Δημοσιεύτηκε

αν εχεις επαρκεια τοιχωματων και πληρειται τουλαχιστον 4.1.4.2.β.3.α εισαι ενταξει

 

μαλιστα συμφωνα με την 4.1.4.2.β.4 απαλασσεσαι και απο ικανοτικο αλλα καλυερα για εμενα κανε (αφου έχεις πρόβλημα στον έλεγχο δυστρεψίας των ορόφων ΚΑΙ στον έλεγχο των 2 πρώτων ιδιομορφών)

Δημοσιεύτηκε

Μερικά κτήρια, πχ επιμήκη αλλά με λόγο πλευρών <4, είναι σχεδόν αδύνατο να μην είναι στρεπτικά ευαίσθητα μ' ό,τι διάταξη τοιχωμάτων και αν έχουμε.

Σ' αυτή την περίπτωση προστατεύουμε τους στύλους που καταπονούνται περισσότερο στρεπτικά λόγω απόστασης από το θεωρητικό ΚΕΣ. Μπορούμε πχ να τα κάνουμε τοιχώματα.

Δημοσιεύτηκε

Οκ παιδια με πιο προσεκτική μελέτη του ΕΑΚ 3,3,3,[6] λεει ότι αν ένα κτίριο ειναι στρεπτικά ευαίσθητο τότε πρ'επει να γίνει εφαρμογή της Δυναμικής Φασματικής μεθόδους.Πράγμα πού έκανα μιας και στις παραμέτρους για το Φάσμα στο ΦΕΣΠΑ είχα επιλέξει 'Δυναμική με μετατώπιση των μαζών'.

Δημοσιεύτηκε

Όταν λέτε ιδιομορφίες εννοείτε προφανώς ιδιομορφές. Σύνθετη λέξη από το ίδιο (δηλαδή του ίδιου του φορέα) και μορφή (από τη μορφή που λαμβάνει ο φορέας όταν κάνει ελεύθερη ταλάντωση).

Άρα ιδιομορφή και ιδιομορφές.

Δημοσιεύτηκε
:wink: σωστός...Τελικα Χάρη η συνάντηση έγινε?????Δεν μπορεσα να ερθω
Δημοσιεύτηκε
Μπορούμε πχ να τα κάνουμε τοιχώματα.

 

σωστο αλλα παλι καπου χανουμε και χανουμε σε πλαστιμοτητα (το ιδανικο ειναι χ/ψ<2)

Δημοσιεύτηκε

Ξέρει κανεις να μου πει οι δεικτες ευστρεψιας ξχ,ξy , που χρησιμευουν και πως υπολογιζονται? Ευχαριστω!

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο