Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα σε όλους.

Μου προέκυψε ένας γνωστός που ενδιαφέρεται για την εγκατάσταση ενός συστήματος σε δώμα εμπορικού καταστήματος σαν backup γεννήτρια της κανονικής παροχής της ΔΕΗ, για τις κλασσικές καταναλώσεις (φωτισμός, υπολογιστές, fancoils και ένα ασανσερ). Έχει αντιμετωπίσει κάποιος κάτι παρόμοιο ? Γνωρίζετε αν το επιτρέπει η ΔΕΗ ή όχι και σε τι βαθμό?

Δημοσιεύτηκε

Το φ/β συστημα σε περιπτωση διακοπης του ηλεκτρικου δεν αποσυνδεεται απο το δικτυο της ΔΕΗ στο οποιο υπο κανονικες συνθηκες ειναι συνδεδεμενο?

Δεν καταλαβα αυτο που ρωτας αν το επιτρεπει η δεη.

Σκοπευεις να εχεις συσσωρευτες?

Τα φορτια που αναφερεις τι ταξης μεγεθους ειναι? Τι εμβαδο εχει το δωμα?

Δημοσιεύτηκε

Ξέρει τη διαφορά κόστους μεταξύ ΦΒ και κοινής γεννήτριας; Ας τη μάθει πρώτα πριν κουραστείς και τελικά το απορρίψει ως ασύμφορο...

Δημοσιεύτηκε

Μάλλον εννοεί να το δηλώσει στη ΔΕΗ ως Αυτοπαραγωγός Και όχι ως ανεξάρτητος παραγωγός. Απλά θα το βάλει και ΑΝ σβήσει το ρεύμα θα το καταναλώνει. Αν βάλει συσσωρευτές ξεφεύγεις...

Δημοσιεύτηκε

Και αν γίνει η διακοπή βράδυ τι θα πουν στον άνθρωπο στο ασανσερ; Περίμενε να ξημερώσει;

Δημοσιεύτηκε

Για να βάλεις σε μια εγκατάσταση Π.Χ ένα 5 αρι το οποίο δεν θα είναι διασυνδεδεμένο αλλά θα τροφοδοτεί μια απο τις τρείς φάσεις μια μικρής εταιρίας τι χρειάζεται?

Πρέπει να δηλωθεί στην ΔΕΗ, κάτι άλλο? (δεν μιλάω σε καμμιά περίπτωση για αυτόνομο)

Τέτοιες δράσεις είνια επιδοτούμενες και αρκετές εταιρίες το ψάχνουν γνωρίχει κάποιος κάτι?

 

Προφανώς δεν αναφέρομαι σε ιδιώτη.

Δημοσιεύτηκε

Συγγνωμη αλλα η εννοια Φ/Β backup δεν έχει νόημα. Προφανώς θα βάλει ενα αυτόνομο συστημα το οποίο θα δίνει ρεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη νύχτα θα χρησιμοποιεί τις μπαταρίες εκτός και αν θέλει να το κάνει υβριδικό σε συνδυασμό με γεννήτρια.

Το να έχεις Φ/Β με τη λογική του backup δεν έχει κανένα νόημα και δεν μπορεί να γίνει.

Δημοσιεύτηκε

Πήγα το απογευμα να δω το δώμα και να δω και ένα λογαριασμό της ΔΕΗ. Λοιπόν:

2 όροφοι των 150 τ.μ έκαστος

φωτισμός

fan coils (αρκετά)

εξοπλισμός γραφείου και ασανσερ

1850 kwh ο λογαριασμός του απο 28/4 μέχρι 30/5

Και πανω απ όλα δώμα 30 τ.μ ( έχει κάποιους αποθηκευτικούς χώρους και αυτός είναι ο χώρος που περισεύει)!!!!!

Θεωρώ οτι "κάποιος" του είπε "κάτι" για φ/β και επιδότηση απο το ΕΣΠΑ που είναι να ενταχθεί και πήρε εμένα.

Έκανα μια μικρή διαστασιολόγηση για τοποθέτηση εντελώς οριζόντια, γιατί με βάσεις και αποστάσεις ούτε λόγος.

3.6 KW και το ετρεξα με το pvcalc.

βγάζει περίπου 3500 kwh το χρόνο.

Οπότε αύριο θα του προτείνω ένα μικρο διασυνδεδεμένο για να μειώνει το ρεύμα που πληρώνει στη ΔΕΗ.

Έχει κάποιος να προτείνει κάτι καλύτερο ;

Δημοσιεύτηκε
Πήγα το απογευμα να δω το δώμα και να δω και ένα λογαριασμό της ΔΕΗ. Λοιπόν:

2 όροφοι των 150 τ.μ έκαστος

φωτισμός

fan coils (αρκετά)

εξοπλισμός γραφείου και ασανσερ

1850 kwh ο λογαριασμός του απο 28/4 μέχρι 30/5

Και πανω απ όλα δώμα 30 τ.μ ( έχει κάποιους αποθηκευτικούς χώρους και αυτός είναι ο χώρος που περισεύει)!!!!!

Θεωρώ οτι "κάποιος" του είπε "κάτι" για φ/β και επιδότηση απο το ΕΣΠΑ που είναι να ενταχθεί και πήρε εμένα.

Έκανα μια μικρή διαστασιολόγηση για τοποθέτηση εντελώς οριζόντια, γιατί με βάσεις και αποστάσεις ούτε λόγος.

3.6 KW και το ετρεξα με το pvcalc.

βγάζει περίπου 3500 kwh το χρόνο.

Οπότε αύριο θα του προτείνω ένα μικρο διασυνδεδεμένο για να μειώνει το ρεύμα που πληρώνει στη ΔΕΗ.

Έχει κάποιος να προτείνει κάτι καλύτερο ;

 

*όταν λέω με βάσεις εννοώ με κλίση και τις κατάλληλες αποστάσεις

Δημοσιεύτηκε

Αυτό με την επιδότηση δεν μου ακούγεται σωστό γιατί πληρώνει η ΔΕΗ την αυξημένη τιμή kW σαν μια <<μορφή>> επιδότησης για να τα βάλει ο κόσμος αντί να γίνουν φοροελαφρύνσεις π.χ.

 

Ακόμη στο έντυπο της αναφέρει:

 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι:

α) Το έργο της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης

 

το οποίο ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει.

 

Μήπως το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι γενικά για εξοικονόμηση ενέργειας και όχι τοποθέτηση φ/β?

 

Σωστά τα λες απλά θα έχει μειωμένο λογαριασμό και την in διαφήμιση του μαγαζιού του ότι έχει <<πράσινη>> επιχείριση και καλά.

 

EDIT

 

ΦΕΚ 1079 2009

 

3. Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Επενδυτικού νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων χρηματοδότησης (πχ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο