Πιο καλά ανέβασε εσύ μια κάτοψη θεμελίωσης με την θέση για τα δικά σου πέδιλα και που είναι του όμορου.

Να μπορέσουμε να σου προτείνουμε συγκεκριμένη (οσο αυτό είναι εφικτό εξ αποστάσεως) θέσεις και φάσεις για τα ντουλάπια.

 

Είναι όμως το «μάτι» του ιδίου του μηχανικού που ανάλογα θα κρίνει με βάση όλα τα δεδομένα που θα έχει από την οικοδομή, το έδαφος και την κατάσταση του όμορου.

 

Αν δεν το έχεις σου συνιστώ να συνεργαστείς στην περιοχή σου με συνάδελφο που το έχει, αν όχι θα σε οδηγήσει ο μπετατζής.

Link to comment
Share on other sites

Ο ελεγκτής θέλει να δει τα δικά σου θεμέλια.

Τα ντουλάπια είναι κάτι που γίνονται κάτω από τα θεμέλια του διπλανού.

Έχει μία λεπτομέρεια εδώ.

Edited by ssouanis
Link to comment
Share on other sites

Πολύ σωστά για την κριση του μηχανικού και τις αποφάσεις στο εργοτάξιο ανάλογα με το έργο, συνθηκες κλπ...Όμως, ως αρχιτέκτονας, δεν είμαι ο πλέον ειδικός για αυτό το τμήμα της κατασκευής. Φυσικά θα υπάρξει η ανάλογη συνεργασία με όποιον πρέπει, απλώς ήθελα μια άποψη ακόμα, που μέσω της τουλάχιστον θα μάθω κάποια πραγματα παραπάνω...

 

Στο θέμα της λετπμέρειας,ήθελα κάτι γενικό σχετικά με τα ντουλάπια, κάτι σαν αυτό στο οποίο με παρέπεμψε ο ssouanis.

 

Βλέποντας τώρα αυτή τη λεπτομέρεια, μου γεννάται η απόρία...

Ντουλάπι είναι αυτή η λεπτομέρεια (δηλαδή η στήριξη του εδαφούς κάτω από τη θεμελίωση του γείτονα, άρα και μέσα στα όρια του οικοπέδου του γείτονα, με ότι συνεπάγεται αυτό για συνναίνεση του γείτονα) ή η τμηματική κατασκευή του τοιχείου του υπογείου μας (τμήματα 1-1.5μ. περίπου ανά κάποια μέτρα) εντός του δικού μας οικοπέδου? Έχω ακούσει από μπετατζήδες και τα δυο...ποιό ισχύει?

 

Η κατά μήκος τμηματική κατασκευή του δικού μας τοιχείου υπογείου επιτρέπεται? Σε κάποια φωτογραφία που είχε ανέβει εδώ, είχα δει τετοια κατασκευή που υπήρχαν αναμονές στη μία πλευρά του τοιχείου για να συνεχιστεί κατά μηκος η θεμελίωση.

 

Τελος, αν πρέπει να κατασκευαστεί η ενίσχυση εδάφους κάτω από τη θεμελίωση του γείτονα είμαστε ΟΚ με τον ελεγκτή. Θα δει και θα ελέγξει μόνο τα δικά μας καλούπια.

Αν ομως γίνει η τμηματική κατασκευή του τοιχείου υπογείου, θα δει σκυροδετημένο ένα τμημα του υπογείου μας, που σύμφωνα με το γράμμα του νόμου δε θα έπρεπε...

Προφανώς σε συνεργασία με τον ελεγκτη θα βρεθει μια άκρη, αλλά μήπως μου διαφεύγει κάτι σχετικά με αυτό?

 

Ανεβάζω και μία πρόχειρη τομή του οικοπέδου και του κτιρίου με ενδεικτικό και το ύψος θεμελίωσης του γείτονα.

 

post-40172-0-38584800-1372587681_thumb.jpg

Edited by archthanos
Link to comment
Share on other sites

βάλε και κάτοψη.... (θέσεις θεμελίων σου και δικών του) στο κοινό όριο

 

 

Υ.Γ.

Επ ευκαιρία βαλε και την ειδικότητα σου στο προφίλ σου.

Edited by Didonis
Link to comment
Share on other sites

Θα κάνεις κομματιαστή την δική σου κατασκευή θεμελίωσης και τοιχείων . Θα ρίξεις τις κολώνες σου και θα κόψεις τα τοιχεία .

 

Είτε θα ρίξεις στα δύο άκρα , είτε στην μέση .

 

Γενικά καλό είναι να μην διαταράσσεις το έδαφος κάτω από τα υποστυλώματα του ομόρου , που συνήθως θα είναι μεμονωμένα πέδιλα .

 

Ολα όμως εξαρτώνται από το έδαφος και το πόσο σταθερό θα είναι το έδαφος κάτω από το όμορο όταν σκάψεις γιά σένα .

 

Με τον ελεγκτή θα πρέπει να συννενοηθείς .

 

Θεωρητικά ανάλογο θέμα θα είχες αν είχες μεγάλη θεμελίωση με αρμό διαστολής .

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.

Θα ανεβάσω και ξυλότυπους θεμελίωσης στην πρώτη ευκαιρία.

 

@Didonis Υ.Γ. H ειδικότητα ήταν συμπληρωμενη...2+ χρόνια τώρα...όμως τώρα που το ανέφερες είδα πως δεν αναγράφεται πλέον...την συμπληρωσα ξανά..ευχαριστώ!!!!

Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...
On ‎30‎/‎6‎/‎2013 at 2:05 ΜΜ, BAS said:

Με τον ελεγκτή θα πρέπει να συννενοηθείς .

Επειδή αντιμετωπίζω παρόμοια περίπτωση θα μπορούσα να καλέσω νωρίτερα τον ελεγκτή δόμησης, δηλαδή πριν ολοκληρωθεί το σιδέρωμα της θεμελίωσης?

Link to comment
Share on other sites

Η ολοκλήρωση του σιδερώματος δεν  είναι απαραίτητη

Αρκεί ο Ε.Δ να μπορεί να διαπιστώσει τη θέση και τις διαστάσεις του κτίσματος

Link to comment
Share on other sites

38 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said:

Η ολοκλήρωση του σιδερώματος δεν  είναι απαραίτητη

Αρκεί ο Ε.Δ να μπορεί να διαπιστώσει τη θέση και τις διαστάσεις του κτίσματος

Με ποιον τρόπο θα μπορέσει να διαπιστώσει τη θέση και τις διαστάσεις του κτίσματος? Τελειώνω την εκσκαφή, κάνω τη χάραξη και τον φωνάζω?

Link to comment
Share on other sites

να καλουπώσεις τη θεμελίωση και να βάλεις τουλάχιστο τα κολωνοσίδερα (εξυπακούεται  με τη σχάρα πεδίλων)

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.