ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Σχετικά με το θέμα των τεγίδων οι gerber χρσιμοποιούνται κατά κόρον όταν έχουμε τεγίδα κλασσική IPE κ.τ.λ Αν έχω μια άρθρωση ανά άνοιγμα τότε ισχύει αυτό που λέει ο Αρης Χανιά, δηλαδή αστοχία τεγίδας= αστοχία τεγιδοσειράς Αν όμως έχω gerber με 2 αρθρώσεις ανά 2ο άνοιγμα τότε υπάρχει μόνο τοπική αστοχία (και προσπερνάμε και το πρόβλημα των αντιανέμιων, που ως γνωστόν δε πρέπει να μπαίνουν σε φατνώματα με αρθρώσεις στην τεγίδα) -η εξίσωση ροπών βγαίνει με απόσταση άρθρωσης απο το ζύγωμα-στήριξη περίπου ίση με 0.147l (l=απόσταση πλαισίων) Συμφωνώ αν και δεν το εφαρμόζω, επειδή εδώ τρελαίνονται με τις τεγίδες θερμής. Είναι βέβαια λίγο μπελάς στην εφαρμογή, άλλα εφόσον είναι πιο οικονομικό....
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 φίλε Αρη ,να σου πω την αλήθεια και εγώ δεν το εφαρμόζω (οι ψυχρές τεγιδομικίδες έχουν εκτοπίσει τις θερμές γενικότερα) εκτός και αν έχω π.χ 2-3 ανοίγματα που εκεί το σκέφτομαι λίγο, αφού η διαφορά κόστους θα είναι μικρή