ΡΟΖΙΝΑ Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 11:41 πμ Μπορούμε να κατασκευάσουμε το χώρο του Μηχανοστασίου κάτω από τη σκάλα σε κατασκευή Ξενοδοχείου τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων;
georg coco Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 06:33 μμ Όχι βέβαια ... Όποια σκάλα και να είναι αυτή...
JTB Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 06:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 06:20 πμ Ανεξάρτητα από το είδος του κτιρίου, ποτέ δεν μπορεί να γίνει αυτό που λές...
myri Δημοσιεύτηκε September 16, 2010 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2010 at 06:51 μμ από ό,τι θυμάμαι η νομοθεσία είναι ασαφής οπότε ορισμένες πολεοδομίες το δέχονται και άλλες όχι είναι θέμα μηχανολόγου της πολεοδομίας
MECH Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 08:53 πμ η νομοθεσία (ΠΔ 71/88 ) αναφέρει το κλασικό ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν επικίνδυνοι χώροι από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις εξόδους των κτιρίων. Το μηχανοστάσιο ανελκυστήρα θεωρείται επικίνδυνος χώρος με βάση το παραπάνω διάταγμα.Επομένως....... Στα μηχανοστάσια σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει κάποια χαλαρότητα από κάποιες υπηρεσίες , δε γνωρίζω για ποιο λόγο. Μου έχουν αναφέρει μια σχετική εγκύκλιο της πυροσβεστικής στο παρελθόν που επέτρεπε την εγκατάσταση, δεν την έχω δει ποτέ, ίσως αυτός είναι ο λόγος. Η γνώμη μου είναι να μην επιχειρήσεις να το τοποθετήσεις κάτω από τη σκάλα (εφόσον είναι έξοδος διαφυγής) ΕΙΔΙΚΑ σε επαγγελματικό χώρο που μια ζωή θα θέλεις πιστοποιητικά πυροπροστασίας. Θα είναι πάντα προβληματικό.... 1
myri Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 11:21 πμ η νομοθεσία (ΠΔ 71/88 ) αναφέρει το κλασικό ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν επικίνδυνοι χώροι από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις εξόδους των κτιρίων. Το μηχανοστάσιο ανελκυστήρα θεωρείται επικίνδυνος χώρος με βάση το παραπάνω διάταγμα.Επομένως....... ακριβώς εδώ είναι η ασαφεια του νόμου δεν ορίζει ρητά το μηχανοστάσιο ως επικίνδυνο χώρο οπότε η κάθε υπηρεσία το ερμηνεύει κατά βούλιση έχω περάσει αρκετές μελέτες με μηχανοστάσιο κάτω από σκάλα
jbosdas Δημοσιεύτηκε September 18, 2010 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2010 at 12:05 μμ τα μηχανοστάσια δεν έχουν προδιαγραφές για ελάχιστο καθαρό ύψος? πλαγιες αποστάσεις απο τους τοιχους? (οπως στα λεβητοστασια ?)
myri Δημοσιεύτηκε September 18, 2010 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2010 at 12:15 μμ από ό,τι θυμαμαι όχι δεν υπάρχουν προδιαγραφές συνήθως ρωτάω τις εταιρίες που κάνουν τη εγκατάσταση πόσο θέλουν άσε που πλέον μπαίνει το γνωστό ντουλάπι
MECH Δημοσιεύτηκε September 18, 2010 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2010 at 08:28 μμ Βάσει του άρθρου 29 του κτιριοδομικού κανονισμού απαιτείται (για τους υδραυλικούς ανελκυστήρες τουλάχιστον) απόσταση 20 εκ από κάθε πλευρά της αντλίας και 80 εκ από τη μια μεγάλη πλευρά της. Επίσης μπροστά από τους πίνακες απαιτείται ελεύθερη απόσταση 80εκ . το τελευταίο είναι και βασικό επιχείρημα για να μη γίνεται αποδεκτό το σύστημα compact (ντουλάπα) σε πολλές πολεοδομίες...+ την απαίτηση του πυροδιαμερίσματος. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι οι ελαχιστες διαστάσεις είναι συνάρτηση της αντλίας που θα τοποθετήσεις.....όπως και στα λεβητοστάσια!! Αν δείξεις π.χ. μια αντλία 0.80 χ 0.50 μ (μικρή ) χρειάζεσαι τουλάχιστον 1,20χ1,50 μ 1
myri Δημοσιεύτηκε September 19, 2010 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2010 at 10:44 πμ Αν δείξεις π.χ. μια αντλία 0.80 χ 0.50 μ (μικρή ) χρειάζεσαι τουλάχιστον 1,20χ1,50 μ λογικότατο!!!! εννοείται πως πρέπει ο τεχνικός να μπορεί να δουλέψει εκειμέσα, άσχετα με τις προδιαγραφές
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα