Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παραλληλόγραμμες μαύρες κηλίδες στο ταβάνι


harristheo

Recommended Posts

καλησπέρα σε όλους

πρόσφατα επισκέφτηκα ένα σπίτι και παρατήρησα αρκετές παραλληλόγραμμες μαύρες κηλίδες στο ταβάνι...

 

υποθέτω ότι πρέπει να είναι κάποιο είδος μόνωσης στην κάτω μεριά της πλάκας και πριν από το σοβά.

 

πως μπορούμε να τις εξαφανίσουμε? αρκεί ένα απλό βάψιμο?

σε περίπτωση που γίνει μόνωση στην ταράτσα διότι αυτήν την στιγμή έχει μόνο μια "ενισχυμένη τσιμεντοκονία" όπως μου αναφέρθηκε για να περιοριστεί η υδατοπερατότητα και να δοθούν σωστές ρύσεις...

 

είναι απαραίτητη η θερμομόνωση ? (ας υποθέσουμε ότι δεν μας απασχολούν οι απόλυτες τιμές θερμοκρασίας μέσα στο σπίτι παρά μόνο η θερμομόνωση σε σχέση με τις κηλίδες)

 

σας ευχαριστώ πολύ

 

χάρης

Link to comment
Share on other sites

υποθέτω ότι πρέπει να είναι κάποιο είδος μόνωσης στην κάτω μεριά της πλάκας και πριν από το σοβά.

χμ σωστή σκέψη !

πράγματι κάποιες εποχές αυτό έκαναν έβαζαν στον τελευταίο όροφο εσωτερικά τη θερμομόνωση

 

για το βάψιμμο, τίποτε δεν είναι σίγουρο

κατά τη γνώμη μου ξεκινάς από το ποιο οικονομικό και πιο ανώδυνο και προχωράς

 

είναι απαραίτητη η θερμομόνωση ? (ας υποθέσουμε ότι δεν μας απασχολούν οι απόλυτες τιμές θερμοκρασίας μέσα στο σπίτι παρά μόνο η θερμομόνωση σε σχέση με τις κηλίδες).

τι θες να πεις;

θες να φτιάξεις την ταράτσα (υγρομόνωση) αλλά να αποφύγεις την επιπλέον θερμομόνωση;

 

αυτό έχει να άνει με τον προυπολογισμό σου, πάντως τα ενεργειακά θέματα θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον και είναι κριμα για μικρή διαφορά να μη γίνει σωσή δουλειά

και στα επόμενα χρόνια να το πληρώσει κανείς σε φόρους

Link to comment
Share on other sites

εγώ θα προτείνω τα πάντα...

αλλά ο πελάτης θα αποφασίσει οικονομικά να θα τα κάνει η όχι..

αυτές τις ημέρες οι περισσότεροι κοιτάζουν το τώρα και όχι το μετά ( και μάλλον για οικονομικούς λόγους δεν θα θέλει να κάνει την θερμομόνωση)

 

και γιατί η θερμομόνωση δεν έμπαινε κολλητά η μία στην άλλη ?

υπήρχε κάποιος λόγος?

 

τι ακριβώς μόνωση ήταν αυτή? τύπου DOW?

 

Χάρης

Link to comment
Share on other sites

Εχεις μόνωση πολυστερίνης ή ξυλόμαλλου (τύπου HERACLITH). Οι πλάκες αυτές δεν ειχαν πατούρες οπως οι σημερινές (τυπου DOW).

Εμπαιναν σε απόσταση 2 cm η μία απο την αλλη, ώστε να συγκρατούνται μεσα στο σκυρόδεμα. Εκεί δημιουργουνται θερμογέφυρες και υγροποίηση εσωτερικών υδρατμών . Η λύση είναι εξωτερική θερμομόνωση. Αν το βάψεις , απλά θα εχεις πάλι τα ιδια σε 2 χειμώνες.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Αν το πάνω διαμέρισμα είναι ρετιρέ, οπότε η οροφή του εν λόγω διαμερίσματος είναι βατή, είναι λόγω θερμομόνωσης, όπως τα είπε ο Maik.

Αλλιώς, όπως είπε και ο Αλέξης είναι πλάκα τύπου zoellner, με παραλληλόγραμμα κενά (όχι τετραγωνικά όπως συνήθως σήμερα) και πλήρωση με τούβλα, τα οποία συγκρατούνται με ράβδους οπλισμού από τις δοκίδες. Κάτω από τις δοκίδες αυτές εμφανίζονται συνήθως σκούρες γραμμές, ειδικά σε δώματα που δεν έχουν θερμομόνωση.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Υγρομόνωση στην ταράτσα έαν είναι ρετιρέ και ψευδοροφή με γυψοσανίδα στο ταβάνι. Εάν μπορεί + θερμομόνωση 5αρα στην ψευδοροφή και ειμαστε ΟΚ.

 

Video εφαρμογής εσωτερικής θερμομόνωσης σε ψευδοροφή.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.