skan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Γνωρίζει κάποιος τις ελάχιστες διαστάσεις για ράμπα πρόσβασης σε τουαλέττες δημόσιου χώρου για ΑΜΕΑ?
fkl Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Για δες μήπως αυτό βοηθάει http://www.yme.gr/amea/pdf/ap_pros_amea.doc
trellovoskos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Αυτό θα σε βοηθήσει : http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html 2
stavrosa Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 α)μεγιστη επιτρεπομενη κλιση 10% στα κτηρια με χρηση υγειας η κοινονικης προνοιας(κατ Ε) β)μεγιστη επιτρεπομενη 12,5% σε ολα τα αλλα κτηρια 2.πρεπει να ειναι ευθυγραμμες.οι αλλαγες κατευθυνσης επιτρεπεται να γινονται μονο με παρεμβολη οριζοντιου τμηματος.οταν η ραμπα εχει κλιση μεγαλυτερη του 6% πρεπει να παρεμβαλλονται οριζοντια τμηματα μηκους 1,50μ α)σε τετοια θεση, ωστε κλαδος(τμημα) της ραμπας να μην εχει υψομετρικη διαφορα μεταξυ αρχης και τελους μεγαλυτερη απο 1,80μ. β)μεταξυ οποιασδηποτε πορτας και της αρχης η του τελους της ραμπας. 1
QUASAR Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2008 Έχω οικόπεδο με μεγάλη κλίση που καθιστά απαγορευτική την δημιουργία ράμπας ΑΜΕΑ για την πρόσβαση στην εισοδο. Τι προβλέπεται σ' αυτές τις περιπτώσεις; Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, ss_sk
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2008 Μήπως ανελκυστήρας για κεκλιμένα επίπεδα;
QUASAR Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2008 Εννοώ ράμπα από την πρασιά προς το κλιμακοστάσιο. Έχω την εντύπωση πως κάποια εγκύκλιος επέτρεπε σε οικόπεδα με μεγάλη κλίση να μη υπάρχει αυτή η ράμπα αλλά δεν είμαι σίγουρος.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2008 Κατάλαβα τι εννοείς και σ΄αυτό απάντησα. Δες ΑΥΤΟ.
d2m Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2008 Δες εδώ: http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html ράμπα ή μηχανικό μέσο. Μήπως αυτό που θυμάσαι είναι για ήδη υπάρχοντα κτήρια?
QUASAR Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2008 Ο ανελκυστήρας είναι μια λύση ανάγκης, πράγματι, στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο παραθυράκι στο νόμο. Ευχαριστώ πάντως, και σε περίπτωση που βρω κάτι θα σας ενημερώσω. ************************* Δείτε την παράγραφο 2.6 σε αυτό: www.gspa.gr/(0811874821044291)/documents/εγκύκλιος20752.doc Τι σημαίνει η διαφορά στάθμης 2.5 μ; Σε σχέση με τι; Παρατήρηση: Μη διαχωρίζετε την απάντησή σας σε δύο ή περισσότερες διαδοχικές δημοσιεύσεις. Χρησιμοποιείστε την "επεξεργασία" για να αλλάξετε το περιεχόμενο ή να προσθέσετε κάτι στην τελευταία σας δημοσίευση. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, ss_sk
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα