O AlexisPap έχει δίκιο, αν η εκκεντρότητα του ΚΜ και του ΚΔ καθιστά εύστρεπτο το κτήριο απλά πρέπει να εφαρμόσεις ικανοτικό σχεδιασμό.

 

Γτ αν είναι δύστρεπτο δεν πρέπει να εφαρμόσεις ικανοτικό????

Επειδ΄το παραπάνω δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύει, γίνεται συνάδελφε να μου εξηγήσεις τι εννοείς?

Link to comment
Share on other sites

Η στροφική ευαισθησία δεν σχετίζεται με την εκκεντρότητα, το αναλύσαμε εκτενώς σε άλλο νήμα...

 

Αν είναι εύστρεπτο σημαίνει ότι για τις στροφικές ιδιομορφές δεν διαθέτει επάρκεια τοιχωμάτων (ακόμη κι αν διαθέτει για τις μεταφορικές). Άρα, όπως εξηγεί ο ΕΑΚ, είναι ευαίσθητο σε δημιουργία μαλακού ορόφου λόγω στροφής. Άρα, τι στο καλό, τουλάχιστο να του κάνουμε ικανοτικό κόμβων (λέει ο ΕΑΚ).

Link to comment
Share on other sites

To γνωρίζω πως η στροφική ευαισθησία δεν σχτίζεται με ην εκκεντρότητα αλλά με την ακτίνα δυστρεψίας και την ακτίνα αδρανείας , αυτό που δεν κατάλαβα είναι που κολλάει ο ικανοτικός κανονισμός...!!! Ικανοτικό κανονισμό κάνουμε πάντα εκτός από τις περιπτώσεις τις 4.1.4.2 του ΕΑΚ.

 

Μήπως εννοείται πως αν είναι στρεπτικά ευαίσθητο κάνουμε ΚΑΙ σε αυτές τις περιπτώσεις?????

Link to comment
Share on other sites

Μπορεί ακόμα και να πληροίς το nv>0.60 και να χρειαστεί να κάνεις ικανοτικό αν δεν καλύπτει το κτήριο τις απαιτήσεις τουλάχιστον μίας εκ των (α), (β) και (γ) της 4.1.4.2.β[3].

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.