nik Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2012 Δεν χρειάζεται νομίζω να είναι αβαρής η πλάκα. Επιλέγεις απλά shell element με membrane λειτουργία και η κατανομή γίνεται αυτόματα στα μέλη που που έχουν κόμβους που συμπίπτουν με το shell element. Μπορείς να την κάνεις και μίας διεύθυνσης αν θες.
nikolas_civil Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2012 Μπορείς να την κάνεις και μίας διεύθυνσης αν θες. Πως το κάνω αυτό? Επιλέγοντας αντί για shell - thin το shell - layered/nonlinear? Δηλαδή πρακτικά κάνω την πλάκα διέρειστη?
nik Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2012 Δεν το έχω μπροστά μου αλλά δεν υπάρχει η επιλογή κάπου στις ιδιότητες του shell/membrane/plate ή ότι είναι αυτό, του "one load distribution" ?
nikolas_civil Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2012 Βρήκα κάτι παρόμοιο, από το area uniform loads to frame, έχει επιλογή one/two way distribution
geokasot Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 Είμαι νέος μηχανικός και ψάχνομαι με το sap2000.Κάνω ανάλυση ενός απλού παραδείγματος τετραγωνικής κάτοψης,χωρίς τη χρήση πλάκας,αλλά βάζοντας κατανεμημένα φορτία στα δοκάρια και για τα κατακόρυφα φορτία μου βγάζει μεγάλες αξονικές δυνάμεις στα δοκάρια.Έχω ορίσει διάφραγμα από τους 4 γωνιακούς κόμβους.Υπάρχει κάτι παραπάνω που πρέπει να κάνω για το διάφραγμα??
kostassid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 Αξονική στα δοκάρια; Μηπως εννοείς τέμνουσα; Για το διάφραγμα δεν νομιζω να πρεπει να κανεις κατι παραπανω.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 Πες μου ότι προσομοιώνεις την πλάκα με πεπερασμένα στο ίδιο μοντέλο...
kostassid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 Προφανώς και δεν το κάνει αφού χωρίς τη χρήση πλάκας,αλλά βάζοντας κατανεμημένα φορτία στα δοκάρια .
geokasot Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 Όπως έγραψα και πριν,προσομοιώνω τη λειτουργία της πλάκας μεταφέροντας τα επιφανειακά φορτία στα δοκάρια ως γραμμικά και δημιουργώντας διάφραγμα στους κόμβους δοκών-υποστυλωμάτων.Το πρόβλημά μου είναι ότι στα δοκάρια μου βγάζει αξονική δύναμη ενώ όπως είναι λογικό δεν πρέπει.Έκανα ακριβώς το ίδιο στο etabs και δε μου βγάζει αξονική στα δοκάρια,όμως το etabs παίρνει κάποιες ρυθμίσεις από μόνο του (όπως τα end offsets,τα insertion points κ.α.).Η ερώτησή μου λοιπόν είναι,τι ακριβώς κάνουμε για να δώσουμε τη διαφραγματική λειτουργία στο sap2000 εκτός του joint->constraints->diaphragm...?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2012 Τίποτα άλλο, αυτό μόνο αρκεί.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα