Συνάδελφοι καλησπέρα,

 

θέλω να υπολογίσω διατομή σωληνώσεων σε οικιακή εγκατάσταση υγραερίου που θα ενωθεί με υπόγεια δεξαμενή 500lt.

 

Από πού ξεκινάω τους υπολογισμούς;

 

Κατέχω το Adapt της 4Μ. Πώς θα κατευθυνθώ στο πρόγραμμα;

 

Γνωρίζω ότι η διαδικασία μοιάζει με εκείνη για το Φ.Α. Ισχύει;

Δημοσιεύτηκε

Έχω ανεβάσει ένα αρχείο σχετικό. (Δες το λίγο με προσοχή)

Οι υπολογισμοί είναι παρόμοιοι με το Φ.Α.

  • Upvote 2
  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε

Στην χαμηλή πίεση < 100 mbar δουλεύεις με σχέσεις ασυμπιέστης ροής δηλ. σταθερή πυκνότητα. Αλλάζεις τη πυκνότητα στους υπολογισμούς του φ.αερίου από 0,79m3/kgr (για το φ.αέριο), το κινηματικό ιξώδες και την παροχή (προσοχή το υγραέριο έχει θερμογόνο περίπου 12kwh/kgr δηλ. 25 kwh/m3). Το όριο πτώσης πίεσης στη χαμηλή στο υγραέριο είναι 2 mbar. Γενικά όλα καλά..

 

Στην μέση πίεση θές σχέσεις συμπιεστής ροής δηλ. η πυκνότητα αλλάζει ανάλογα με τη απόλυτη πίεση κατά μήκος του αγωγού. Πρακτικά τον υπολογισμό συμπιεστής τον θές για τη διατομή μεταξύ των 2 μειωτών πίεσης (χαμηλής-υψηλής).

 

Η δεξαμενή 500 lit είναι λίγο μικρή πάντως..

  • Upvote 1
  • 5 months later...
Δημοσιεύτηκε

Για σας θα ήθελα σας παρακαλω να με ενημερώσετε πως αλλάζουμε στο πρόγραμμα φυσικου αερίου της 4Μ το κινηματικό ιξώδες ,την πυκνότητα ,τη θερμογόνο δύναμη , για υπολογισμους δικτύου υγραερίου χαμηλής πίεσης .ευχαριστώ !!

  • Upvote 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.