georgepis Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 12:45 μμ Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Σε μια μελέτη που κάνω με υπόγειο και ανισόπεδη θεμελιώση για να φτάσει το αθροισμα των δρώσων ιδιομορφικών μαζών το 90% τηε συνολικής ταλαντούμενης μάζας του συστήματος πρέπει να έχω ~180 ιδιομορφές. Μέχρι τις 12 έχω περίπου μεχρι 55% και Τ~0.03s. Έίναι λάθος προσομοίωσης?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 12:49 μμ Καταρχάς σίγουρα ναι. Πολύ απίθανο να μην πιάσουν οι τρεις πρώτες ιδιόμορφες το 50%, ακόμη και σε φέρουσα τοιχοποιία με κατανεμημένη μάζα. Αλλά είσαι πολύ γενικός... πως είναι το μοντέλο σου;
georgepis Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 12:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 12:54 μμ Υπάρχει Υπόγειο το οποίο σε κάτοψη είναι τα 2/3 του ισογείου.οπότε το 1/3 του ισογείου θα θεμελιωθεί στο ύψος της πλάκας οροφής του υπογείου . Έχω βάλει τοιχώματα πλήρωσης στο υπόγειο τα οποία σημμετέχουν στο διάφραγμα.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 12:58 μμ Πόσους ορόφους έχεις φίλε μου; έχεις κανονική κάτοψη; κανονική κατανομή μαζών / δυσκαμψιών; Επάρκεια τοιχωμάτων; Έχεις ένα στροφικό και δύο μεταφορικούς βαθμούς ελευθερίας ανά όροφο; Το πρόγραμμά σου έχει "animation" για τις ιδιομορφικές παραμορφώσεις;
georgepis Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 12:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 12:59 μμ Με τις πρώτες 6 ιδιομορφές έχω το 46% Σε παρακαλω συμπληρωσε την ειδικοτητα σου. Ευχαριστω terry
jackson Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 01:18 μμ Πες πρόγραμμα-προσομοίωση...κτηριακό με 180 ιδιομορφές δεν υπάρχει...εκτός κι αν είναι 60όροφο ή το λύνεις με μη διαφραγματική και κάτι γίνεται με τους β.ε., είτε έχεις βάλει τίποτα πεπερασμένα με λάθος κινηματικές δεσμεύσεις.
ppetros Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 03:13 μμ Έίναι λάθος προσομοίωσης? Κατά 99.9%. Εχεις βάλεις τίποτα δεσμεύσεις πουθενά ?
georgepis Δημοσιεύτηκε October 5, 2010 at 06:49 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 5, 2010 at 06:49 πμ Οταν για θεμελιώση της σταθμης του ισογείου έχω βάλει πέδιλα και σιδεροσυνδέσεις τότε όλα πήγαν καλά. Κατα πάσα πιθανότητα να ήταν του προγράμματος επίλυσης.
iovo Δημοσιεύτηκε October 5, 2010 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2010 at 07:00 πμ Οπως λέει o jackson πές το πρόγραμμα γιατί κάποια λαμβάνουν ώς μάζα που ταλαντώνεται και την μάζα του υπογείου και της θεμελίωσης που είναι μεγάλο ποσοστό της συνολικής μάζας. Πχ στο sofistik πρέπει να δώσεις μηδενική μάζα στα στοιχεία θεμελίωσης.
georgepis Δημοσιεύτηκε October 9, 2010 at 12:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 9, 2010 at 12:19 μμ Το πρόγραμμα είναι το stereostatika.Έχει ξανατύχει σε κανένα αυτό το πρόβλημα?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα