Gousgounis Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 01:53 μμ Σκέψου και σαν λύση το δικτύωμα από SHS ή RHS. Η διαφορά σε βάρος δε θα είναι απαγορευτική. Θα έχει περισσότερη δουλειά για το μηχανουργείο όμως μπορείς να δώσεις ότι τελικό σχήμα θες και μπορείς να το εξομοιώσεις με τα προγράμματα που έχεις αγοράσει.
nik Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 01:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 01:53 μμ Δεν χρειάζεται μη γραμμική ανάλυση...κατασκευαστικά η δοκός στο εργοτάξιο πρέπει να έρθει ήδη με καμπύλη...(εννοείται αυτό) !!! Καλά μην τα μπλέκουμε. Άλλο το πως θα γίνει η ανάλυση άλλο η κατασκευή. Μάλλον τα έμπλεξες. Τα παιδιά καλώς λένε να κάνω μη γραμμική ανάλυση αλλά δεν μου λένε εάν απαντάνε ακαδημαϊκά ή εάν γίνεται αυτή η ανάλυση και στην πράξη με τα προγράμματα που διαθέτουμε. AlexipsPap ευχαριστώ. Άρα δεν χρειάζονται υπερβολικά πράγματα τελικά.
jackson Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 01:55 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 01:55 μμ E πες ντε τι πρόγραμμα έχεις; Βασικά μη-γραμμική ανάλυση 2ας τάξης έχει;
Archytas Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 01:56 μμ Και γιατί να χρειαστεί μη γραμμική;
jackson Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 01:57 μμ Γιατί είναι καμπύλο μέλος...
Archytas Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 02:07 μμ Και τι μ 'αυτό; http://www.system-modulbau.de/pdfs/halle.pdf Μήπως εννοεί κάτι τέτοιο ο αρχιτέκτονας σου...
jackson Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 02:09 μμ Τα προγράμματα κάνουν σωστούς ελέγχους σε καμπτικό λυγισμό όταν τα μέλη είναι ευθύγραμμα. Για καμπύλα μέλη δεν ισχύει ο ΕΚ3, καμπύλες λυγισμού κλπ. Πιο απλά...το βέλος του τόξου, είναι μία μεγάααααααααλη ατέλεια!
jackson Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 02:12 μμ Φίλε Archytas:)......θα μπορούσα κάλλιστα να σου δείξω τι εννοώ μέσα από 2 διαγραμματάκια (ναι...ο αρχιτέκτονάς μου μου τα δίνει), αλλά μιας και ο δικός σου αρχιτέκτονας τα ξέρει καλύτερα...δεν έχει νόημα!!!
Archytas Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 02:14 μμ Μα δεν θα έχει βέλος με το καμπύλο...ίσα-ίσα δουλεύει σαν προένταση... Μη γραμμικότητες για πλαίσιο 12 μέτρων και ύψος 3m...να το κάνουμε στο ABAQUS τότε... Περισσότερα για στατική τοξοτών στο Kurt Hirschfeld Baustatik Theorie und Beispiele 5., unveranderte Auflage Springer
nik Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 02:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 02:21 μμ Jackson πως λες να κάνω την μη γραμμική ανάλυση? Δηλαδή έστω ότι θέλω να κάνω απλά ελαστική ανάλυση ξέρεις κάποιο πρόγραμμα να προσομοιώνει καμπύλους φορείς? Και μη γραμμική να κάνω θα πρέπει να γίνει σε πολλά μικρά ευθύγραμμα μέλη σωστά?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα