αυτόματος Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 05:07 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα θα ήθελα αν είναι εύκολο να μου δίνατε κάποιες πληροφορίες για την κατασκευή του ηλεκτρολογικού πίνακα μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης . Τι περιέχει και αν είναι εύκολο κάποιο σχέδιο ενός για να μπορέσω να έχω μια εικόνα π.χ. για μια εγκατάσταση 10 Kw. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
pv-per Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 08:56 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 08:56 μμ πινακα προστασιας DC με αντικεραυνικα πριν τον inverter η πινακα AC ??
stefdim Δημοσιεύτηκε October 5, 2010 at 06:13 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2010 at 06:13 πμ Δώσε μας περισσότερες πληροφορίες για την τοπολογία της εγκατάστασης (πόσοι αντιστροφείς κ.λπ)
streetas Δημοσιεύτηκε March 10, 2011 at 10:09 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2011 at 10:09 μμ για έναν Inverter π.χ SMA 10000TL τι θα έπρεπε να προσέξουμε και να συμπεριλάβουμε?
darlas Δημοσιεύτηκε March 10, 2011 at 10:48 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2011 at 10:48 μμ Πίνακας DC: απαγωγέας υπέτασης ασφάλειες στοιχειοσειρών αποζεύκτης Πίνακας AC: απαγωγέας υπέρτασης Αυτόματος διακόπτης ΔΔΕ Διακόπτης φορτίου Και έναν μικροαυτόματο στην έξοδο του αντιστροφέα που θα προστατεύει την γραμμή μέχρι τους ζυγούς των φάσεων.
stayros Δημοσιεύτηκε March 10, 2011 at 11:15 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2011 at 11:15 μμ Ο συγκεκριμένος inverter από τη μεριά του DC έχει όλα τα απαραίτητα.
darlas Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 01:36 μμ Ο συγκεκριμένος inverter από τη μεριά του DC έχει όλα τα απαραίτητα. Ο stayros έχει δίκαιο. Αυτά που ανέφερα εγω είναι για γενική προστασία του συστήματος.
darlas Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 04:55 μμ Έχουμε μια γραμμή 50m πχ μεταξύ του αντιστροφέα και το ζυγό της μιας φάσης στο κεντρικό πίνακα. Για να παρέχει καλύτερη προστασία ο μικροαυτόματος στην γραμμή και στον αντιστροφέα που είναι καλύτερα να τοποθετηθεί κοντα στον αντιστροφέα ή κοντα στον ζυγό της φάσης? το ίδιο και για τον ΔΔΕ.
aiche Δημοσιεύτηκε March 15, 2011 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2011 at 02:01 μμ Διακόπτης DC μιας εισόδου της Mastervolt για Φ/Β εγκαταστάσεις Δύναται να δεχθεί μέχρι 4 strings Φ/Β πλαισίων και τοποθετείται μεταξύ των Φ/Β πλαισίων και του inverter όπως προβλέπεται από τον κανονισμό IEC 60364-7-712. Διαστάσεις 180x182x145 mm, Μέγιστη διατομή καλωδίων 4 mm2, Ονομαστική Ισχύς 600 V / 25 A έξοδος Βαθμός προστασίας: IP 65, Βαθμός ασφαλείας: Class II, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20C μέχρι 70C Δεδομένου ότι η έξοδος του Διακόπτη DC συνδέεται μόνο με inverters οι οποίοι περιλαμβάνουν στο εσωτερικό τους απαγωγείς υπέρτασης από την πλευρά DC δεν είναι απαραίτητο να περιέχει μια περαιτέρω προστασία για υπερτάσεις.
fre Δημοσιεύτηκε March 31, 2011 at 10:00 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2011 at 10:00 μμ Πίνακας DC: απαγωγέας υπέτασης ασφάλειες στοιχειοσειρών αποζεύκτης Πίνακας AC: απαγωγέας υπέρτασης Αυτόματος διακόπτης ΔΔΕ Διακόπτης φορτίου Και έναν μικροαυτόματο στην έξοδο του αντιστροφέα που θα προστατεύει την γραμμή μέχρι τους ζυγούς των φάσεων. τι γινεται στην περιπτωση που δεν υπαρχει απαγωγέας υπέρτασης στον πινακα AC ? και καιει το inverter... σε ποιον απευθυνεσαι μετα για αντικατασταση στον εγκαταστατη ή στην ΔΕΗ?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα