αυτόματος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2010 Συνάδελφοι καλησπέρα θα ήθελα αν είναι εύκολο να μου δίνατε κάποιες πληροφορίες για την κατασκευή του ηλεκτρολογικού πίνακα μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης . Τι περιέχει και αν είναι εύκολο κάποιο σχέδιο ενός για να μπορέσω να έχω μια εικόνα π.χ. για μια εγκατάσταση 10 Kw. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pv-per Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2010 πινακα προστασιας DC με αντικεραυνικα πριν τον inverter η πινακα AC ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefdim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Δώσε μας περισσότερες πληροφορίες για την τοπολογία της εγκατάστασης (πόσοι αντιστροφείς κ.λπ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
streetas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 για έναν Inverter π.χ SMA 10000TL τι θα έπρεπε να προσέξουμε και να συμπεριλάβουμε? Link to comment Share on other sites More sharing options...
darlas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Πίνακας DC: απαγωγέας υπέτασης ασφάλειες στοιχειοσειρών αποζεύκτης Πίνακας AC: απαγωγέας υπέρτασης Αυτόματος διακόπτης ΔΔΕ Διακόπτης φορτίου Και έναν μικροαυτόματο στην έξοδο του αντιστροφέα που θα προστατεύει την γραμμή μέχρι τους ζυγούς των φάσεων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Ο συγκεκριμένος inverter από τη μεριά του DC έχει όλα τα απαραίτητα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
darlas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2011 Ο συγκεκριμένος inverter από τη μεριά του DC έχει όλα τα απαραίτητα. Ο stayros έχει δίκαιο. Αυτά που ανέφερα εγω είναι για γενική προστασία του συστήματος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
darlas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2011 Έχουμε μια γραμμή 50m πχ μεταξύ του αντιστροφέα και το ζυγό της μιας φάσης στο κεντρικό πίνακα. Για να παρέχει καλύτερη προστασία ο μικροαυτόματος στην γραμμή και στον αντιστροφέα που είναι καλύτερα να τοποθετηθεί κοντα στον αντιστροφέα ή κοντα στον ζυγό της φάσης? το ίδιο και για τον ΔΔΕ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aiche Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2011 Διακόπτης DC μιας εισόδου της Mastervolt για Φ/Β εγκαταστάσεις Δύναται να δεχθεί μέχρι 4 strings Φ/Β πλαισίων και τοποθετείται μεταξύ των Φ/Β πλαισίων και του inverter όπως προβλέπεται από τον κανονισμό IEC 60364-7-712. Διαστάσεις 180x182x145 mm, Μέγιστη διατομή καλωδίων 4 mm2, Ονομαστική Ισχύς 600 V / 25 A έξοδος Βαθμός προστασίας: IP 65, Βαθμός ασφαλείας: Class II, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20C μέχρι 70C Δεδομένου ότι η έξοδος του Διακόπτη DC συνδέεται μόνο με inverters οι οποίοι περιλαμβάνουν στο εσωτερικό τους απαγωγείς υπέρτασης από την πλευρά DC δεν είναι απαραίτητο να περιέχει μια περαιτέρω προστασία για υπερτάσεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fre Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2011 Πίνακας DC: απαγωγέας υπέτασης ασφάλειες στοιχειοσειρών αποζεύκτης Πίνακας AC: απαγωγέας υπέρτασης Αυτόματος διακόπτης ΔΔΕ Διακόπτης φορτίου Και έναν μικροαυτόματο στην έξοδο του αντιστροφέα που θα προστατεύει την γραμμή μέχρι τους ζυγούς των φάσεων. τι γινεται στην περιπτωση που δεν υπαρχει απαγωγέας υπέρτασης στον πινακα AC ? και καιει το inverter... σε ποιον απευθυνεσαι μετα για αντικατασταση στον εγκαταστατη ή στην ΔΕΗ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα