stayros Δημοσιεύτηκε March 31, 2011 at 10:04 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2011 at 10:04 μμ Τι καίει τον Inverter; Ειχατε κεραυνικό πλήγμα στην περιοχή;
fre Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 12:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 12:44 πμ βασικα δεν εχω απαντηση απο τον εγκαταστατη τι φταει και χαλασε ο iverter υπαρχει μια απαντηση οτι λογω υπερτασης στο δικτυο της ΔΕΗ αρχικα... μετα απο καιρο και περιμενωντας να ερθει (4 βδομαδες) αλλο iverter λεχθηκε οτι λογω πτωσης τασης (βυθησεις) στο δικτυο της ΔΕΗ χαλασε... δεν υπαρχει προς το παρων επισημη αποφαση (γραπτως) . δεν υπαρχει απαγωγέας υπέρτασης στον πινακα AC Θα μου συνιστουσατε να καλεσω εναν ηλεκτρολογο (οχι του εγκαταστατη) να κανει εναν ελεγχο στην εγκατασταση ?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 05:52 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 05:52 πμ Κάτι δεν καταλαβαίνω... Ποιός είναι αρμόδιος να αποφανθεί περί της αιτίας; - Ο εγκαταστάτης ηλεκτροτεχνίτης; - Η ΔΕΗ; - Μήπως είσαι εσύ; - Ο κατασκευαστής του αντιστροφέα (ή ο αντιπρόσωπος) τι λένε; - Τι εγγυήσεις, ρήτρες, προδιαγραφές έχει το έργο; Τελικά, εσύ που εμπλέκεσαι; Τι είσαι για το έργο;
jsk Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 06:36 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 06:36 πμ Τι Inverter είναι αυτός που κάνει 4 εβδομάδες να έρθει? Προφανώς ο πρώτος που πρέπει ν ακληθεί είνια ο εργολάβος του έργου. Αυτός δεν υπέγραψε σύμβαση με τον κύριο του έργου? Δεν έχει δώσει εγγυηση καλής λειτουργία του έργου? Μήπως γίνανε όλα χύμα πιάσε 5 πάνελ 1 Κόκκινο γερμανικό μετατροπέα και 10 μέτρα καλώδιο και πάμε να τα βάλουμε. ποίο υπέγραψε την ΥΔΕ?
stayros Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 07:11 πμ .... υπαρχει μια απαντηση οτι λογω υπερτασης στο δικτυο της ΔΕΗ αρχικα... ... λεχθηκε οτι λογω πτωσης τασης (βυθησεις) στο δικτυο της ΔΕΗ χαλασε... Εδώ ταιριάζει το τραγούδι του Χάρρυ Κλυνν
fre Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 07:50 πμ Κάτι δεν καταλαβαίνω... Ποιός είναι αρμόδιος να αποφανθεί περί της αιτίας; - Ο εγκαταστάτης ηλεκτροτεχνίτης; - Η ΔΕΗ; - Μήπως είσαι εσύ; - Ο κατασκευαστής του αντιστροφέα (ή ο αντιπρόσωπος) τι λένε; - Τι εγγυήσεις, ρήτρες, προδιαγραφές έχει το έργο; Τελικά, εσύ που εμπλέκεσαι; Τι είσαι για το έργο; Συγγενης πελατη. Ποιός είναι αρμόδιος να αποφανθεί περί της αιτίας; Το ιδιο θα ηθελα να ξερω και εγω.
jsk Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 12:00 μμ Αυτός που εχει υπογράψει την σύμβαση με τον πελάτη αν δεν υπάρχει ας πρόσεχε ο πελάτης!
fre Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 12:10 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 12:10 μμ Αυτός που εχει υπογράψει την σύμβαση με τον πελάτηαν δεν υπάρχει ας πρόσεχε ο πελάτης! υπαρχει αλλα δεν εχει διευκρινησει τουλαχιστων γραπτως τι εγινε με την βλαβη στον inverter εδω και 4 βδομαδες ... το θεμα ειναι οτι και παραγωγη χανεται και το προβλημα δεν εχει εντοπιστει δηλαδη εαν καει ξανα ο inverter στο ιδιο string μετα απο αντικατασταση τι κανουμε...?
darlas Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 12:24 μμ Ο πίνακας AC τι περιλαμβάνει μέσα ξέρεις? Τι έχουν βάλει? Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ΔΕΗ δε φταίει...καθώς θα σου πει ας έβαζες τα κατάλληλα μέσα προστασίας. Συμφωνώ με τον jsk...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 12:25 μμ Ποιός είναι αρμόδιος να αποφανθεί περί της αιτίας; Προφανώς: - ο επιβλέπων Ηλ/γος θα αποφανθεί για την εγκατάσταση. - Η εταιρία που κατασκευάζει τον αντιστροφέα θα αποφανθεί για τον αντιστροφέα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα