stayros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2011 Τι καίει τον Inverter; Ειχατε κεραυνικό πλήγμα στην περιοχή;
fre Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 βασικα δεν εχω απαντηση απο τον εγκαταστατη τι φταει και χαλασε ο iverter υπαρχει μια απαντηση οτι λογω υπερτασης στο δικτυο της ΔΕΗ αρχικα... μετα απο καιρο και περιμενωντας να ερθει (4 βδομαδες) αλλο iverter λεχθηκε οτι λογω πτωσης τασης (βυθησεις) στο δικτυο της ΔΕΗ χαλασε... δεν υπαρχει προς το παρων επισημη αποφαση (γραπτως) . δεν υπαρχει απαγωγέας υπέρτασης στον πινακα AC Θα μου συνιστουσατε να καλεσω εναν ηλεκτρολογο (οχι του εγκαταστατη) να κανει εναν ελεγχο στην εγκατασταση ?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Κάτι δεν καταλαβαίνω... Ποιός είναι αρμόδιος να αποφανθεί περί της αιτίας; - Ο εγκαταστάτης ηλεκτροτεχνίτης; - Η ΔΕΗ; - Μήπως είσαι εσύ; - Ο κατασκευαστής του αντιστροφέα (ή ο αντιπρόσωπος) τι λένε; - Τι εγγυήσεις, ρήτρες, προδιαγραφές έχει το έργο; Τελικά, εσύ που εμπλέκεσαι; Τι είσαι για το έργο;
jsk Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Τι Inverter είναι αυτός που κάνει 4 εβδομάδες να έρθει? Προφανώς ο πρώτος που πρέπει ν ακληθεί είνια ο εργολάβος του έργου. Αυτός δεν υπέγραψε σύμβαση με τον κύριο του έργου? Δεν έχει δώσει εγγυηση καλής λειτουργία του έργου? Μήπως γίνανε όλα χύμα πιάσε 5 πάνελ 1 Κόκκινο γερμανικό μετατροπέα και 10 μέτρα καλώδιο και πάμε να τα βάλουμε. ποίο υπέγραψε την ΥΔΕ?
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 .... υπαρχει μια απαντηση οτι λογω υπερτασης στο δικτυο της ΔΕΗ αρχικα... ... λεχθηκε οτι λογω πτωσης τασης (βυθησεις) στο δικτυο της ΔΕΗ χαλασε... Εδώ ταιριάζει το τραγούδι του Χάρρυ Κλυνν
fre Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Κάτι δεν καταλαβαίνω... Ποιός είναι αρμόδιος να αποφανθεί περί της αιτίας; - Ο εγκαταστάτης ηλεκτροτεχνίτης; - Η ΔΕΗ; - Μήπως είσαι εσύ; - Ο κατασκευαστής του αντιστροφέα (ή ο αντιπρόσωπος) τι λένε; - Τι εγγυήσεις, ρήτρες, προδιαγραφές έχει το έργο; Τελικά, εσύ που εμπλέκεσαι; Τι είσαι για το έργο; Συγγενης πελατη. Ποιός είναι αρμόδιος να αποφανθεί περί της αιτίας; Το ιδιο θα ηθελα να ξερω και εγω.
jsk Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Αυτός που εχει υπογράψει την σύμβαση με τον πελάτη αν δεν υπάρχει ας πρόσεχε ο πελάτης!
fre Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Αυτός που εχει υπογράψει την σύμβαση με τον πελάτηαν δεν υπάρχει ας πρόσεχε ο πελάτης! υπαρχει αλλα δεν εχει διευκρινησει τουλαχιστων γραπτως τι εγινε με την βλαβη στον inverter εδω και 4 βδομαδες ... το θεμα ειναι οτι και παραγωγη χανεται και το προβλημα δεν εχει εντοπιστει δηλαδη εαν καει ξανα ο inverter στο ιδιο string μετα απο αντικατασταση τι κανουμε...?
darlas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Ο πίνακας AC τι περιλαμβάνει μέσα ξέρεις? Τι έχουν βάλει? Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ΔΕΗ δε φταίει...καθώς θα σου πει ας έβαζες τα κατάλληλα μέσα προστασίας. Συμφωνώ με τον jsk...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2011 Ποιός είναι αρμόδιος να αποφανθεί περί της αιτίας; Προφανώς: - ο επιβλέπων Ηλ/γος θα αποφανθεί για την εγκατάσταση. - Η εταιρία που κατασκευάζει τον αντιστροφέα θα αποφανθεί για τον αντιστροφέα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα