SeNNinhA Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Όχι ακριβώς. Εξαρτάται απο το πόσο χρόνο έχεις στη διάθεση σου για να κανείς κάθε μελέτη. Εάν έχεις πολύ δουλειά τότε σε συμφέρει να αγοράσεις ένα απο τα πακέτα της αγοράς. Αλλιώς εάν κατεβάσεις το παράδειγμα ενεργειακής μελέτης του ΥΠΕΚΑ θα δεις ότι ολα τα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης χρειάζονται απλά ένα Word και ένα Excel για να γίνουν. Φυσικά όπως είπα θέλει χρόνο μιας και για το παράδειγμα του 7οροφου κτιρίου η μελέτη είναι 60+ σελίδες ενώ το τεύχος υπολογισμων 160+ σελίδες. Εάν βέβαια τα έχετε κάνει μια φορά τότε το μεγαλύτερο μέρος τους θα το χρησιμοποιήσετε και στις υπόλοιπες μελέτες σας με copy-paste ως συνήθως. Η civiltech λέει ότι πρέπει ούτως η άλλως να αγοράσεις το προγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ συμπληρωματικά με το energy building. Το κακο ειναι οτι δεν εχει καποιο demo ουτε και αντιπροσωπο στην Λαρισα. Αύριο θα δω απο κοντά το 4Μ ΚΕΝΑΚ. Το EPA CAD της Ti-Soft μπορείτε να το κατεβάσετε σαν demo. Αυτό που με ενδιαφέρει προσωπικά είναι το πόσο συνεργάζεται το κάθε ένα με τα σχεδιαστικά προγράμματα ώστε να παίρνει αυτόματα τα στοιχεία του κελυφους απο εκεί (τουλάχιστον τα γεωμετρικά στοιχεία του κελυφους και των ανοιγματων).
sdim Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Απ'ότι ξέρω είναι πολύ πιθανόν να αναφέρεται το serial number του λογισμικού και η απόφαση πιστοποίησής του στα τεύχη της μελέτης. Αν όντως ισχύει αυτό τότε υποχρεωτικά θα πρέπει ο κάθε μηχανικός να χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο λογισμικό και μόνο.
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2010 Ισχύει αυτό: "Για τους υπολογισμούς που απαιτούνται για την εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων χρησιμοποιούνται υπολογιστικά εργαλεία (λογισμικά), που αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ). Στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης αναγράφεται υποχρεωτικά η έκδοση και η έγκριση του λογισμικού που χρησιμοποιείται." ΤΟ ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ έχει πιστοποιηθεί με το BEST-TEST όπως όρίζεται. Τα λογισμικά της αγοράς δεν παίρνουν πιστοποίηση αλλά έγκριση. Δεν υπολογίζουν δηλαδή ενα μετρημένο κτίριο και αναλόγως την απόκλιση των αποτελεσμάτων τους παίρνουν ή όχι πιστοποίηση αλλά ελέγχονται τα αποτελέσματά τους σε συγκεκριμένα παραδείγματα και πρέπει να είναι απολύτως τα ίδια με τα αποτελέσματα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ για να εγκριθούν. Λογικό αφού είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν την μηχανή υπολογισμών του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ αυτούσια. Ακόμη κι αν δεν έχουν αυτή την στιγμή έγκριση (δεν το ξέρω αλλά νομίζω ότι έχουν πάρει μέχρι σήμερα) και πάλι μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να σου βγάλουν το τεύχος της ενεργειακής μελέτης και να χρησιμοποιήσεις το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μόνο για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και την κατηγοριοποίηση του κτιρίου σου. Όπως είπα το energy building της Civiltech δεν έχει καν την μηχανή του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ενσωματωμένη αλλά μόνο στέλνει το αναγκαίο xml αρχείο στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (το οποίο θα πρέπει να έχεις αγοράσει και αυτό) και παίρνει τα αποτελέσματα που του δίνει για να συμπληρώσει το τεύχος της ενεργειακής μελέτης άρα υποθέτω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήδη. Τα άλλα νομίζω ότι την έχουν ενσωματωμένη.
sundance Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2010 εχει κανεις πληροφοριες για αυτο? http://www.runet.gr/monakenak2010info.htm
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2010 Τώρα το είδα πρώτη φορά. Από ότι καταλαβάινω με 320 ευρώ+ΦΠΑ & άλλα 100 ευρώ + ΦΠΑ (για το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) βγάζεις το τεύχος της ενεργειακής μελέτης χωρίς να κάθεσαι να γράφεις 200+ σελίδες κείμενο και υπολογισμούς. Δεν είναι κακή επιλογή. Σίγουρα όμως θα πρέπει να κάθεσαι να εισαγεις τα γεωμετρικά στοιχεία του κελύφους του κτιρίου σου,τα υλικά του και τα κουφώματά του γιατί δεν βλέπω κάποια διασύνδεση με σχεδιαστικά πακέτα. Θεωρώ ότι για τα χρήματά της μάλλον είναι μια καλή επιλογή σαν συμπλήρωμα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ για μικρού όγκου μελέτες όπου η εισαγωγή των στοιχείων του κελύφους δεν είναι πολύ δουλειά. Εαν δεν το δούμε στην πράξη όμως δεν ξέρουμε σίγουρα (όπως και για κανένα άλλο).
mthemelis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2010 Έχει καταλάβει κανείς, τι είναι το "κτήριο αναφοράς";; Για να κάνουμε ενεργειακή μελέτη ξεκινούμε Από αυτο; Ευχαριστώ
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2010 Κτίριο αναφοράς είναι ένα υποθετικο κτίριο όμοιο ακριβώς με το κτίριο σου με τα ίδια γεωμετρικα χαρακτηριστικά και τον ίδιο προσανατολισμο. Τα στοιχεία του κελυφους του όμως καθώς και τα Η/Μ του είναι ακριβώς αυτά που ορίζονται ως ελάχιστες προδιαγραφές απο τον ΚΕΝΑΚ. Είναι δηλαδή το κτίριό σου όπως θα έπρεπε κατ΄ελαχιστο να το κατασκευασεις σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και εχει τις μέγιστες επιτρεπομενες καταναλωσεις. Εχει οριστεί έτσι ώστε να γινεται πάντα μια δίκαιη σύγκριση ενεργειακής κατανάλωσης με το δικό σου κτίριο που μελετας. Αλλιώς εάν πηγαίναμε σε απόλυτα μεγέθη κατανάλωσης τότε τα νότια προσανατολισμενα κτίρια πάντα θα υπερτερουσαν σε σχέση με τα αλλα και θα ανέβαιναν εύκολα κατηγορία. Επειδή όμως στον ιστό της πόλης δεν είναι δυνατή η ελεύθερη τοποθέτηση των κτιρίων, θεσμοθετήθηκε το κτίριο αναφοράς ώστε να συγκρίνεσαι πάντα με κάτι ίδιο με το δικό σου. Στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ το κτίριο αναφοράς κτίζεται αφανως στο παρασκήνιο του προγράμματος αυτόματα και παράλληλα με το δικό σου κτίριο. Οπότε δεν χρειάζεται να ασχοληθείς καθόλου με αυτό παρα μόνο με το δικό σου μειωνοντας έτσι σημαντικα τον απαιτούμενο χρόνο. 1
manolis27 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2010 Καλησπέρα. Έχει ολοκληρώσει κανείς πλήρη μελέτη ΚΕΝΑΚ, και να την υποβάλει για έκδοση Οικοδομικής Άδειας ? Και αν ΝΑΙ τότε τι ενεργιακή κατάταξη σας βγάζει το ΤΕΕ ? Όλα αυτα τα ρωτώ, γιατί σε μια μελέτη που δουλεύω τις τελευταίες μέρες, (και η πρώτη με ΚΕΝΑΚ) η κατάταξη που μου δίνει το ΤΕΕ είναι μη αποδεκτή, όσες αλλαγές και αν κάνω στο κτήριο.. και μην φανταστείται, ένα 60τμ ισόγειο ειναι.
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2010 Στείλε μου το xml να του ρίξω μια ματιά μαζί με ένα σχεδιακι. Τι πάχος θερμομονωσης βάζεις και με τι ιδιότητες. Τι κουφώματα; Ποιος ο λεβητας; Τι απόδοσης και τι κλιματιστικά βάζεις; Ηλιακος; Αν βάλεις συστηματα όπως οι προδιαγραφές του κτιρίου αναφοράς δεν γινεται να μην σου βγαίνει. Δες στα αποτελέσματα τις ενεργειακές σου καταναλωσεις σε σχέση με το κτίριο αναφοράς. Που είσαι εκτος; Εκεί πρέπει να βελτιωσεις το κτίριο σου. Δοκίμασε να βάλεις 7 πόντους θερμομονωση και συνθετικά κουφώματα με low-e τζάμια. Λεβητακι αερίου έχεις; Συμπυκνωσης; Τι COP έχουν τα SLITακια σου; Οι σκιασμοι σου είναι εντάξει; Δωσε μας λεπτομέρειες. Τι κατάταξη δηλαδή σου βγαίνει;
sdim Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2010 Καλησπέρα. Έχει ολοκληρώσει κανείς πλήρη μελέτη ΚΕΝΑΚ, και να την υποβάλει για έκδοση Οικοδομικής Άδειας ? Και αν ΝΑΙ τότε τι ενεργιακή κατάταξη σας βγάζει το ΤΕΕ ? Όλα αυτα τα ρωτώ, γιατί σε μια μελέτη που δουλεύω τις τελευταίες μέρες, (και η πρώτη με ΚΕΝΑΚ) η κατάταξη που μου δίνει το ΤΕΕ είναι μη αποδεκτή, όσες αλλαγές και αν κάνω στο κτήριο.. και μην φανταστείται, ένα 60τμ ισόγειο ειναι. Από τις 1/10/2010 μέχρι και να κυκλοφορήσουν πιστοποιημένα λογισμικά για τον ΚΕΝΑΚ δεν είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας, όπως δεν είναι δυνατή η κατάθεση μελέτης ΚΕΝΑΚ σε πολεοδομία. Έχω ακούσει για πολεοδομίες στην επαρχία που έχουν εκδόσει άδειες χωρίς ΚΕΝΑΚ αλλά προφανώς είναι άκυρες (δεν το λέμε παραπέρα βέβαια μην μπλέξει το σύμπαν όλο). Η υποχρέωση για ΚΕΝΑΚ σε κτίρια άνω των 50τ.μ. προκύπτει σαφέστατα από τον 3661/2008 ( http://www.ypan.gr/docs/d.t%282%206%2008%29Law3661_EPE.pdf ) Άρθρο 11 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι παρακάτω κατηγορίες κτιρίων: α)... β)... γ)... δ)... ε) Αυτοτελή κτίρια με συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50)τ.μ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα