Architect90 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2021 12 ώρες πριν, tetris said: Ευχαριστώ πολύ!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Architect90 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2021 (edited) Καλησπέρα. Με βάση των ΝΟΚ και την μελέτη πυρασφάλειας σε ενιαία κατοικία πόσο πρέπει να είναι το ελευθερο πλάτος μιας εσωτερικής σκάλας; Edited Ιούλιος 1 , 2021 by Architect90 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2021 Ο νόκ δεν καθορίζει τις διαστάσεις του εσωτερικού κλιμακοστασίου, Γνωρίζω ότι: Από τον κτιριοδομικό ισχύει πλάτος=0,60 μ ,κάτι το οποίο δεν ισχύει από την πυρασφάλεια(0,70 ελάχιστο πλάτος όδευσης διαφυγής παρ 5.3.3) Άρα ισχύει το 0,70 'η 0,75 (υπάρχει κάποια αναφορά στη πυρασφάλεια ως τελικό πλάτος 0,75). Με επιφύλαξη διότι υπάρχει και το σχεδιάζοντας για όλους όπου ισχύει το 0,90 μ, Τώρα τι υπερισχύει απ όλα αυτά δε ξέρω.! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilori Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2022 Καλημέρα σας. Θέλουμε να κατασκευάσουμε νέα ισόγεια κατοικία και ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει εξωτερική σκάλα (μεταλλική) που να οδηγεί στο βατό δώμα. Μπορεί αυτή η σκάλα να είναι κυκλική και αν ναι κάτω από ποιες προϋποθέσεις; Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2022 Η συγκεκριμένη σκάλα είναι βοηθητική, οπότε δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του Κτιριοδομικού Αν όμως έχει προοπτική, στο κοντινό μέλλον, για προσθήκη καθ΄ύψος, συμφέρει να κατασκευάσει από τώρα μόνιμη σκάλα, η οποία εμπίπτει στους ανωτέρω περιορισμούς Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilori Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2022 1 ώρα πριν, tetris said: Η συγκεκριμένη σκάλα είναι βοηθητική, οπότε δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του Κτιριοδομικού Αν όμως έχει προοπτική, στο κοντινό μέλλον, για προσθήκη καθ΄ύψος, συμφέρει να κατασκευάσει από τώρα μόνιμη σκάλα, η οποία εμπίπτει στους ανωτέρω περιορισμούς Δεν υπάρχει προοπτική για προσθήκη καθ' ύψος. Ο υπάλληλος της πολεοδομίας που κάνει τον έλεγχο του δ. κάλυψης μου είπε ότι δεν μπορώ να κάνω τέτοια σκάλα αν δεν έχει ακτίνα καμπυλότητας 7.5μ, ακόμα και βοηθητική που θα ναι στην περίπτωσή μου. Ακτίνα καμπυλότητας τι εννοούμε, ότι η ακτίνα της κυκλικής σκάλας πρέπει να είναι 7.5μ;;; Τι σκάλα θα είναι αυτή;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2022 Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρηθεί ως κύρια, μπορείς να κάνεις χρήση του τύπου ΙΙΙ (άρθρο 13 παρ. 4, Κτιριοδομικού Κανονισμού). Η ακτίνα καμπυλότητας αναφέρεται στην εσωτερική πλευρά της σκάλας (φανάρι) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2022 (edited) 19 λεπτά πριν, vasilori said: Τι σκάλα θα είναι αυτή;; Αρχοντική..... Όμως μπορείς να πας στον τύπο ΙΙΙ του κτιριοδομικού. Εκτός αν αποδείξεις ότι απαιτείται κλίμακα κινδύνου οπότε δεν ισχύουν οι περιορισμοί των τύπων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ υ.γ. Μαζί γράφαμε Edited Αύγουστος 23 , 2022 by Faethon11 Link to comment Share on other sites More sharing options...
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2023 Καλησπέρα. θα ήθελα τη γμώμη σας για το παρακάτω: Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια) >49 άτομα. Υπάρχει πατάρι στο οποίο θα υπάρχει παρασκευαστήριο και τουαλέτες πελατών (όχι καθήμενοι). Τι πλάτος σκάλας απαιτείται? Ο Κτιριοδομικός δίνει ως ευνοϊκότερη λύση την τύπου ΙΙ "Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται κλίμακες τύπου ΙΙ και ΙΙΙ στα κτίρια με χρήση εκπαίδευσης και τύπου ΙΙ στα κτίρια και στους χώρους συνάθροισης κοινού, όταν οι θέσεις τους είναι τέτοιες, ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν για διαφυγή σε περίπτωση κινδύνου από περισσότερα από 20 άτομα". Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας αναφέρει στο 5.3.3. για 0,70μ. Επίσης στο άρθρο 1 λέει ότι: Τελικά τι ισχύει για την περίπτωσή μου που αναφέρω στην αρχή του μηνύματος? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexftd Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2023 Kαλησπέρα, στομ κτηριοδομικό οι τύποι σκάλας(Ι,ΙΙ,ΙΙ) συνοδεύονται με κάποια σχήματα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα