concreate Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 καλησπερα. εχω μια αδεια ( υπογειο - pilotis - και διωροφη μονοκατοικια απο πανω) απο την πολεοδομια μου λενε πως το κλιμακοστασιο απο την pilotis στον οροφο (δλδ την εισοδο της κατοικιας) θα πρεπει να ειναι 90cm με ορθοκανονικα σκαλοπατια ή 120cm με διαγωνια. εγω την εχω 90cm με διαγωνια θεωρωντας πως δεν τιθεται ζητημα κοινοχρηστου κλιμακοστασιου εφοσον μιλαμε για μονοκατοικια με pilotis. ποιος εχει δικιο?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Σε χρήση κατοικίας επιτρέπονται οι σφηνοειδείς βαθμίδες, ασχέτων αν είναι εσωτερική κλίμακα (ελάχιστου απαιτητού πλάτους 0,90m) ή κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο (ελάχιστου απαιτητού πλάτους 1,20m). Οι σφηνοειδείς βαθμίδες απαγορεύονται σε χρήσεις επαγγελματικές (γραφεία, ιατρεία κλπ).
concreate Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 πρωτον ευχαριστω για το ενδιαφερον. αλλα για να καταλαβω (επειδη ειναι και η πρωτη μου αδεια) στην περιπτωση μου μπορω να εχω απο υπογειο σε pilotis και απο pilotis σε οροφο κλιμακοστασιο 90εκ με διαγωνια σκαλοπατια και χωρις πλατυσκαλο ? (μιλαμε παντα για μονοκατοικια)
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Τι εννοείς διαγώνια σκαλοπάτια; κάτι άλλο από τις σφηνοειδείς βαθμίδες; Αν αυτό εννοείς, τότε επιτρέπεται!
concreate Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 τελεια! εχεις δικιο τις σφηνοειδεις βαθμιδες εννοω. αλλα θελω μια τελευταια χαρη.... που μπορω να το βρω γραμμενο οτι επιτρεπεται αυτο σε περιπτωση κατοικιας γιατι αλλιως θα πρεπει να μαλωνω. ευχαριστω παρα πολυ
gk Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Γενικά περί κλιμάκων στο άρθρο 13 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
concreate Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Τύπος ΙΙ 0,90 μ. υψος: Μέγιστο 0,20 μ. Ελάχιστο 0,13 μ. πλατος: Ελάχιστο 0,25 μ. μετρούμενο στο μέσο της βαθμίδας σε οριζόντια προβολή σαν απόσταση των ακμών δύο διαδοχικών βαθμίδων λοξες βαθμιδες: Επιτρέπονται μόνο σε καμπύλες σκάλες που η ακτίνα καμπυλότητας της εσωτερικής πλευράς δεν είναι πουθενά μικρότερη από 7,5 μ. (7,5μ !!!) αν καταλαβαινω καλα, σε σκαλα σχηματος Π δεν μπορω να εχω λοξες βαθμιδες εκτος και αν εχω μια επαυλη με σκαλα εσωτερικης ακτινας 7,5μ!!!! κανω λαθος? κτλ
erling Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Παράγραφο 2 και τύπος ΙΙΙ 2. Για την κυκλοφορία ατόμων και μεταφορά αντικειμένων μεταξύ διαδοχικών ορόφων σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, απαιτείται σε κάθε κτίριο μία τουλάχιστον κλίμακα ελεύθερου πλάτους τουλάχιστον 1,20 μ. Κατ' εξαίρεση το ελεύθερο πλάτος της αρκεί να είναι 0,90 μ. σε κτίρια με χρήση κατοικίας με τρείς ή λιγότερους ορόφους (όπου προσμετράται και τυχόν PILOTIS), εκτός τυχόν υπογείου. Το ελεύθερο πλάτος της αρκεί να είναι 0,60 μ. όταν είναι εσωτερική κλίμακα μιας ενιαίας κατοικίας. Τα αναφερόμενα ελεύθερα πλάτη είναι πλάτη ελεύθερα από κάθε εμπόδιο, εκτός από κουπαστές που δεν προεξέχουν περισσότερο από 0,10 μ. και εκτός από προεξοχές δοκών σε τοίχους που δεν προεξέχουν περισσότερο από 0,05 μ.(Βλέπε σχήμα Ι). Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιείται και σε περίπτωση κινδύνου και συνυπολογίζεται στο σύνολο των κλιμάκων που απαιτούνται για την ασφαλή διαφυγή ατόμων σε περίπτωση κινδύνου. Τυχόν μικρότερα ελεύθερα πλάτη που απαιτούνται κατ' εφαρμογή των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται σε αυτήν την κλίμακα του κτιρίου. 4.1. Στα κτίρια ή τμήματά τους για την εξυπηρέτηση χώρων κατοικίας (κατηγορία Α) οι κλίμακές τους επιτρέπεται να είναι οποιουδήποτε τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Πέρα από το τι επιτρέπεται και τι όχι, κι αφού λες ότι είναι η πρώτη σου άδεια, έχε υπ'όψιν σου ότι σκάλα πλάτους 90εκ με σφηνοειδή σκαλοπάτια στερείται άνεσης κυκλοφορίας και δεν προτιμάται σχεδόν ποτέ σε σύθγχρονες κατασκευές(από την εμπειρία μου σε οικοδομές που έχω επισκεφτεί ως μηχανικός, εκτιμητής, κλπ). Δεδομένου ότι μιλάμε και για κατοικία, θεωρώ "απαγορευτική" την χρήση της. Ότι κι αν αποφασίσεις, σιγουρέψου ότι την σχεδιάζεις με τον τρόπο που προσφέρει την μέγιστη άνεση κυκλοφορίας. Προσωπικά προτιμώ να σχεδιάζω με την μέθοδο της αναλογίας και να δίνω αναλυτική κάτοψη στον μάστορα σε κλίμακα 1:10 με σημειωμένα όλα τα σμήματα σε εκατοστά (εσωτερική, εξωτερική και γραμμή ανάβασης).
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα