Architect90 Δημοσιεύτηκε January 5, 2021 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2021 at 07:34 πμ 12 ώρες πριν, tetris said: Ευχαριστώ πολύ!!
Architect90 Δημοσιεύτηκε July 1, 2021 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2021 at 09:17 πμ (edited) Καλησπέρα. Με βάση των ΝΟΚ και την μελέτη πυρασφάλειας σε ενιαία κατοικία πόσο πρέπει να είναι το ελευθερο πλάτος μιας εσωτερικής σκάλας; Edited July 1, 2021 at 09:17 πμ by Architect90
Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε July 1, 2021 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2021 at 10:13 πμ Ο νόκ δεν καθορίζει τις διαστάσεις του εσωτερικού κλιμακοστασίου, Γνωρίζω ότι: Από τον κτιριοδομικό ισχύει πλάτος=0,60 μ ,κάτι το οποίο δεν ισχύει από την πυρασφάλεια(0,70 ελάχιστο πλάτος όδευσης διαφυγής παρ 5.3.3) Άρα ισχύει το 0,70 'η 0,75 (υπάρχει κάποια αναφορά στη πυρασφάλεια ως τελικό πλάτος 0,75). Με επιφύλαξη διότι υπάρχει και το σχεδιάζοντας για όλους όπου ισχύει το 0,90 μ, Τώρα τι υπερισχύει απ όλα αυτά δε ξέρω.! 1
vasilori Δημοσιεύτηκε August 23, 2022 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2022 at 08:07 πμ Καλημέρα σας. Θέλουμε να κατασκευάσουμε νέα ισόγεια κατοικία και ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει εξωτερική σκάλα (μεταλλική) που να οδηγεί στο βατό δώμα. Μπορεί αυτή η σκάλα να είναι κυκλική και αν ναι κάτω από ποιες προϋποθέσεις;
tetris Δημοσιεύτηκε August 23, 2022 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2022 at 08:44 πμ Η συγκεκριμένη σκάλα είναι βοηθητική, οπότε δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του Κτιριοδομικού Αν όμως έχει προοπτική, στο κοντινό μέλλον, για προσθήκη καθ΄ύψος, συμφέρει να κατασκευάσει από τώρα μόνιμη σκάλα, η οποία εμπίπτει στους ανωτέρω περιορισμούς
vasilori Δημοσιεύτηκε August 23, 2022 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2022 at 10:36 πμ 1 ώρα πριν, tetris said: Η συγκεκριμένη σκάλα είναι βοηθητική, οπότε δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του Κτιριοδομικού Αν όμως έχει προοπτική, στο κοντινό μέλλον, για προσθήκη καθ΄ύψος, συμφέρει να κατασκευάσει από τώρα μόνιμη σκάλα, η οποία εμπίπτει στους ανωτέρω περιορισμούς Δεν υπάρχει προοπτική για προσθήκη καθ' ύψος. Ο υπάλληλος της πολεοδομίας που κάνει τον έλεγχο του δ. κάλυψης μου είπε ότι δεν μπορώ να κάνω τέτοια σκάλα αν δεν έχει ακτίνα καμπυλότητας 7.5μ, ακόμα και βοηθητική που θα ναι στην περίπτωσή μου. Ακτίνα καμπυλότητας τι εννοούμε, ότι η ακτίνα της κυκλικής σκάλας πρέπει να είναι 7.5μ;;; Τι σκάλα θα είναι αυτή;;
tetris Δημοσιεύτηκε August 23, 2022 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2022 at 10:50 πμ Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρηθεί ως κύρια, μπορείς να κάνεις χρήση του τύπου ΙΙΙ (άρθρο 13 παρ. 4, Κτιριοδομικού Κανονισμού). Η ακτίνα καμπυλότητας αναφέρεται στην εσωτερική πλευρά της σκάλας (φανάρι)
Faethon11 Δημοσιεύτηκε August 23, 2022 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2022 at 10:55 πμ (edited) 19 λεπτά πριν, vasilori said: Τι σκάλα θα είναι αυτή;; Αρχοντική..... Όμως μπορείς να πας στον τύπο ΙΙΙ του κτιριοδομικού. Εκτός αν αποδείξεις ότι απαιτείται κλίμακα κινδύνου οπότε δεν ισχύουν οι περιορισμοί των τύπων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ υ.γ. Μαζί γράφαμε Edited August 23, 2022 at 10:56 πμ by Faethon11
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε May 12, 2023 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2023 at 01:23 μμ Καλησπέρα. θα ήθελα τη γμώμη σας για το παρακάτω: Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια) >49 άτομα. Υπάρχει πατάρι στο οποίο θα υπάρχει παρασκευαστήριο και τουαλέτες πελατών (όχι καθήμενοι). Τι πλάτος σκάλας απαιτείται? Ο Κτιριοδομικός δίνει ως ευνοϊκότερη λύση την τύπου ΙΙ "Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται κλίμακες τύπου ΙΙ και ΙΙΙ στα κτίρια με χρήση εκπαίδευσης και τύπου ΙΙ στα κτίρια και στους χώρους συνάθροισης κοινού, όταν οι θέσεις τους είναι τέτοιες, ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν για διαφυγή σε περίπτωση κινδύνου από περισσότερα από 20 άτομα". Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας αναφέρει στο 5.3.3. για 0,70μ. Επίσης στο άρθρο 1 λέει ότι: Τελικά τι ισχύει για την περίπτωσή μου που αναφέρω στην αρχή του μηνύματος?
alexftd Δημοσιεύτηκε October 5, 2023 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2023 at 08:56 πμ Kαλησπέρα, στομ κτηριοδομικό οι τύποι σκάλας(Ι,ΙΙ,ΙΙ) συνοδεύονται με κάποια σχήματα;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα