xobit Δημοσιεύτηκε October 13, 2010 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2010 at 01:15 μμ Καλησπέρα.Ζητάει ο πελάτης να του προδιαγράψω ένα split unit με τα χαρακτηριστικά : -operation in explosive atmosphere (ATEX) -Zone 1 -Gas group IIB -temperature class T3 Ξέρετε αν υπάρχει κατι σχετικό στην αγορά?Daikin,Mitsubishi,LG έχω ρωτήσει και δεν έχουν!Ισως κάποια σελίδα στο διαδίκτυο?Ευχαριστώ.
alej Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 06:38 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 06:38 πμ Ψάξε για εταιρίες που έχουν close control air conditioning units http://www.alphagrissin.gr http://www.klimart.gr/en_home.html http://www.electroklima.gr/greek/airedale%20range.html http://www.tsitsos.gr/gr/closecontrol.htm
CostasV Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 07:16 πμ xobit, μήπως να του προτείνεις (του πελάτη) να το ξανασκεφτεί, ή να του προτείνεις μία άλλη οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη λύση; Δεν βοηθάω, το ξέρω, αλλά τι "εξωτική" περίπτωση είναι αυτή που θέλει να κλιματίζει έναν χώρο όπου υπάρχει εκρηκτική ατμόσφαιρα;
xobit Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 07:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 07:40 πμ Πρόκειται για μετρητικό σταθμό φυσικού αερίου
CostasV Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 07:53 πμ Μιλάμε για την εσωτερική μονάδα ή την εξωτερική; Ή και τις δύο; Ριξε μια ματιά στους άλλους σταθμούς, πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Υποθέτω ότι δεν το αντιμετωπίζουν βάζοντας split unit αντιεκρηκτικού τύπου.
xobit Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 11:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 11:09 πμ Οι άλλοι χώροι δεν πρόβλημα.Σε ένα συγκεκριμένο χώρο έχω.Νομίζω οτι υπάρχουν κάτι compact κλιματιστικά.
alej Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 11:29 πμ Μήπως όπως λέει κι ο CosyasV να δεις άλλη λύση; Όπως καναλάτο, roof top κλπ; Μόνο προσαγωγή αέρα να κάνεις χωρίς να πρέπει να πάρεις αέρα από το χώρο. Βέβαια αφού πρόκειται για φυσικό αέριο μάλλον και η εξωτερική μονάδα (αν είναι κοντά στον σταθμό) θα πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές σχετικές.
x_user Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 06:11 μμ Καλησπέρα.Ζητάει ο πελάτης να του προδιαγράψω ένα split unit με τα χαρακτηριστικά :-operation in explosive atmosphere (ATEX) -Zone 1 -Gas group IIB -temperature class T3 Ξέρετε αν υπάρχει κατι σχετικό στην αγορά?Daikin,Mitsubishi,LG έχω ρωτήσει και δεν έχουν!Ισως κάποια σελίδα στο διαδίκτυο?Ευχαριστώ. ψάξτο στο Google. υπάρχουν αρκετές λύσεις. το θέμα είναι ο χρόνος παράδοσης και η τιμή...
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε October 16, 2010 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2010 at 02:07 μμ http://www.ecvv.com Δοκίμασε την παραπάνω Δ/νση Εγώ πάντως θα δοκίμαζα τεχνική τύπου "clean room" με πάντα θετική πίεση και ψύξη του αέρα προσαγωγής από safe area
gyiannis82 Δημοσιεύτηκε October 23, 2010 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2010 at 05:57 μμ Κατι αλλο ασχετο με το θεμα.Τι ειναι τα split units?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα