zio7 Δημοσιεύτηκε October 15, 2010 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2010 at 07:24 πμ Καλημέρα. Έχω ένα λέβητα αερίου ισχύος 35.000 Kcal/h και θέλω να το αλλάξω τον καυστήρα και να βάλω υγραερίου. Πως θα κάνω τον υπολογισμό του καυστήρα και της δεξαμενής υγραερίου? Προτιμότερη είναι η υπόγεια ή η υπέργεια δεξαμενή?
fraafr Δημοσιεύτηκε October 15, 2010 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2010 at 08:43 πμ Συνήθως οι καυστήρες αερίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φυσ. αέριο αλλά και για υγραέριο. Επομένως μπορεί να μην χρειαστεί να τον αλλάξεις Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να αλλάξεις το μπέκ ψεκασμού (ή τα μπέκς) και να γίνει και η κατάλληλη ρύθμιση πιέσεων. Παίρνεις τηλ. τον αντιπρόσωπο του καυστήρα και μιλάς με κάποιον τεχνικό για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες. Για την δεξαμενή καλό είναι να είναι υπόγεια (για λόγους ασφαλείας) αλλά εκεί πρέπει να κοιτάξεις την δυνατότητα. Οι διάφορες εταιρίες που νοικιάζουν τις δεξαμενές έχουν τυποποιημένες...
zio7 Δημοσιεύτηκε October 15, 2010 at 11:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 15, 2010 at 11:24 πμ Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Τελικά μάλλον υπόγεια δεξαμενή θα κατασκευάσουμε. Οι παρακάτω υπολογισμοί για τον καυστήρα υγραερίου ( λεβητα πετρελαίου έχω) και την δεξαμενή υγραερίου είναι σωστοί? 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Θερμική ισχύς λέβητα QΛ (Mcal/h) : 35 Θερμογόνος δύναμη καυσίμου q (Mcal/Kg) : 11 Βαθμός απόδοσης n : 0.9 Ωριαία κατανάλωση καυσίμου W = QΛ / (q * n )(Kg/h) = 3,54 Kg/h 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου: G = W x h όπου: W = Ωριαία κατανάλωση καυσίμου h = Ώρες λειτουργίας G =3,54 * 16 * 1,0 (ετεροχρονισμός) = 56,57 kg Απαιτούμενος όγκος δεξαμενής V = ( G / n ) * d όπου d επάρκεια σε ημέρες ( 30 ) n ειδικό βάρος υγραεριου ( 0.51 ) V = ( 56,57 / 0,51 ) * 30 = 3327,65 lt 1
egeorge Δημοσιεύτηκε October 15, 2010 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2010 at 08:12 μμ Παρακαλώ θα ήθελα να με ενημερώσετε αν αξίζει και συμφέρει η εγκατάσταση σε μονοκατοικία καυστήρα υγραερίου . Πρόκειται για νέα εγκατάσταση και όχι μετατροπή
tsak1 Δημοσιεύτηκε October 16, 2010 at 10:45 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2010 at 10:45 μμ Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2.4.3.4. του Κτιριοδομικού, απαγορεύεται η χρήση υγραερίου σε κεντρικές θερμάνσεις. Επιτρέπεται μόνο το φυσικό αέριο. Υγραέριο και μόνο με ειδική έγκριση επιτρέπεται σε βιομηχανίες - βιοτεχνίες.
zio7 Δημοσιεύτηκε October 17, 2010 at 01:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 17, 2010 at 01:29 μμ Το ξέρω. Ο λέβητας θερμαίνει τα γραφεία βιομηχανικού κτιρίου. Σαν υπολογισμοι είναι σωστοί?
rugu Δημοσιεύτηκε October 17, 2010 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2010 at 02:43 μμ έως 3,6kg/h σωστά . τις ώρες λειτουργίας θα τις υπολογίσεις σωστά εφόσον στην περίοδο ενός έτους της προηγούμενης χρονιάς έχεις στοιχεία πόσα m3 φυσικό αέριο έκαψε και τα ανάγεις σε kWh ,... Όσο αφορά στο περιέχομενο της δεξαμενής πχ 3.000 lt δεξαμενή γεμίζεται έως το 82% και όχι 100% , άρα όχι 1.561kg propane , αλλά 1.261kg propane .
tsak1 Δημοσιεύτηκε October 17, 2010 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2010 at 02:44 μμ Η παρατήρησή μου απευθυνόταν στον egeorge που ρωτούσε για μονοκατοικία. Για τους υπολογισμούς, ας μας πουν οι ειδικοί. Εγώ ένας φτωχός πολ. μηχανικός είμαι.
rugu Δημοσιεύτηκε October 17, 2010 at 03:03 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2010 at 03:03 μμ Υ.Α 31856 / ΦΕΚ 1257Β /03-09-2003 : "Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών)" στην τελευταία σελίδα 17890 καταργείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.4.3.4 του άρθρου 27 της Υ.Α. 3046/304/89 (ΦΕΚ59Δ).
tsak1 Δημοσιεύτηκε October 17, 2010 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2010 at 03:28 μμ Ωραία! Ακόμη μία φορά με κρέμασε η ΝΟΜΟΣ. Οπότε το ερώτημα του egeorge παραμένει.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα