Γιάννης Δημοσιεύτηκε October 22, 2010 at 10:41 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 22, 2010 at 10:41 πμ ...πάντα με οπή στο κέντρο για φως... A! να εχουμε και οπή στο κέντρο! Ε! τότε είναι που θα χρειαστεί να συνεταιριστώ με φαρμακοποιό (για τα παυσίπονα...) Θέλω το ξύλινο διότι η ταβέρνα θα είναι παραδοσιακή (με προβατίνες κλπ) με επένδυση με πέτρα κλπ. Μου ταιριάζει πάρα πολύ το ξύλο. Επίσης, έχω κάνει κάτι παρόμοιο (ημικυκλικό με δαχτυλίδι στην μέση). Τα σχέδια εφαρμογής και η κατασκευή ήταν μανίκι αλλά το τελικό αποτέλεσμα μέτρησε πολύ!!
Archytas Δημοσιεύτηκε October 22, 2010 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2010 at 10:46 πμ Μια χαρά βγαίνει με ξύλινες διατομές. Και μια χαρά θα φαίνεται και σαν αισθητική (καθότι αρχιτέκτονας, έχω γνώση τα περί αισθητικής...)
Γιάννης Δημοσιεύτηκε October 22, 2010 at 06:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 22, 2010 at 06:41 μμ Κοίτα η Αρχιτεκτόνισσα που συνεργάζομαι αυτό μου πρότεινε. Απλά εγώ ψάχνω να δω πως θα σταθεί...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε October 22, 2010 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2010 at 06:59 μμ Γιάννη και στην περιοχή μου έχουμε 8/γωνική ακτίνας 30 μ, μεταλλική, με δικτύωμα και με κυκλικό κύλινδρο δακτύλιο στο κέντρο, αλλά δυστυχώς δεν έχω φώτο
Archytas Δημοσιεύτηκε October 23, 2010 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2010 at 07:38 πμ Το πρόβλημα σε τέτοιες μελέτες είναι η σύνδεση. Η σύνδεση με δακτύλιο είναι πολύ καλή λύση. Αλλά, πρέπει να έχεις πρόγραμμα με περασμένα, να περάσεις τον δακτύλιο με volumetric πεπερασμένα και μετά να εφαρμόσεις τις δυνάμεις για να δεις τι διαστάσεις και τι πάχος θα χρειαστείς στον δακτύλιο. Για τα μέλη δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα συγκεκριμένο από τους απαραίτητους ελέγχους που προτείνει ο EC5. Αλλά το ξαναλέω, δεν είναι πρόβλημα τα μέλη όσο οι συνδέσεις.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε October 23, 2010 at 11:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 23, 2010 at 11:42 πμ Παιδιά λάβαμε απόφαση να βάλουμε ενδιάμεσες κολόνες.... Δεν θέλουμε να ξεφύγουμε πολύ στο κόστος, οπότε ... Ευχαριστώ πάντως όλους για τις συμβουλές!
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 12:34 μμ πολυγωνική κάτοψη Καλησπέρα σε όλους-ες. Επειδή εξετάζω μια ανάλογη περίπτωση, μήπως γνωρίζετε πώς υπολογίζονται οι συντελεστές (ανεμό)πίεσης για μιά τέτοια γεωμετρία στέγης; Έψαξα στον Ευρωκώδικα 1, αλλά δεν βρήκα ακριβώς αυτήν την περίπτωση (το πιο "κοντινό" που βρήκα είναι η κατηγορία που αναφέρεται στον ΕΚ 1 ως "θόλος"). Ευχαριστώ.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 12:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 12:49 μμ Το πολυγωνικό είτε θα αντιμετωπιστεί ως θόλος, είτε ως τριγωνική προβολή, ανάλογα με τι προσομοιάζει καλύτερα...
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 03:49 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση Γιάννη. Με τον όρο: ως τριγωνική προβολή , εννοείς να αντιμετωπισθεί η στέγη ως δικλινής για τον υπολογισμό των φορτίων ανέμου κατά ΕΚ1;
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 09:18 πμ Επίσης, για τον υπολογισμό της φόρτισης χιονιού σε τέτοια "κωνική" κατασκευή, το πιο "κοντινό" που βρήκα στον ΕΚ 1 είναι οι "Κυλινδρικές Στέγες". Δεν έχει δηλαδή στις φορτίσεις χιονιού την περίπτωση "θόλου" που υπάρχει στις φορτίσεις ανέμου του ΕΚ1.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα