Τωρα με μπέρδεψες! Άρα η γνώμη σου είναι ότι τυπικά φαίνεται σα να εννοεί "παντού", αλλά πρακτικά δεν εννοει εντός των δωματίων / διαμερισμάτων που σίγουρα δεν ειναι πυροπροστατευόμενες οδεύσεις? (ετσι και αλλιως γνωμες συζηταμε, το θεμα ειναι τι θα πει ετσι και αλλιως το τοπικο γραφειο Πυρ/λιας)

Edited by sarcs
Link to comment
Share on other sites

Κατά τη γνώμη μου, απαιτείται φωτισμός ασφαλείας στα τμήματα ΒΓ και τις πυροπροστατευόμενες οδεύσεις των σχημάτων Β1, Β2 του άρθρου 6. (άρα όχι μόνο στις πυροπροστατευόμενες που έγραψα πριν, έχοντας στο νου ένα τυπικό κτίριο κατοικίας)

 

Αν θες δες την 2.3.2.1 του άρθρου 12 (κτίρια υγείας) για να δεις το σκεπτικό της:  Ο φωτισµός ασφαλείας σε όλους τους χώρους κυκλοφορίας (διαδρόµους, χώλ, κλιµακοστάσια) πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον όταν δεν εξασφαλίζεται απαιτούµενος κανονικός φωτισµός είτε λόγω βλάβης είτε λόγω εκούσιας διακοπής του.

 

Επίσης δες την 2.3 του άρθου 10 (χώροι συνάθροισης κοινού). Εκεί, όπου απαιτεί φωτισμό ασφαλείας σε όλους τους χώρους, κάνει ειδική αναφορά:

Όλοι οι χώροι συνάθροισης κοινού και οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε σύστηµα φωτισµού ασφαλείας, σύµφωνα µε την παρ. 2.6 του άρθρου 2 του παρόντος.

Edited by miltos
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.