Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

καλημέρα σας!!!

θα ήθελα λίγη βοήθεια μήπως γνωρίζει κάποιος τις ιδιότητες του σκυροδέματος β120 και συγκεκριμένα την τιμή της διατμητικής αντοχής του...

Δημοσιεύτηκε

Το B120 έχει fck,κύβου=12MPa

 

Το C8/10 έχει fck,κύβου=10MPa

Το C12/15 έχει fck,κύβου=15MPa

 

Καλύτερα να πας με το C8/10 όπως λέει και ο AlexisPap.

 

edit:

Το fck,κύβου στο Β120 αναφέρεται σε κύβο πλευράς 20cm

Το fck,κύβου στο C8/10 (ή στο C12/15) αναφέρεται σε κύβο πλευράς 15cm

Τα DIN (Bxxx) έχουν αυστηρότερα κριτήρια απο τα ΕΝ (Cxx/xx)

  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε

http://www.interbeton.gr/UserFiles/File/media_kit/185807_askiste_beton.pdf

 

Στη σελίδα 4 έχει την σχέση παλιάς-νεάς κατηγορίας σκυροδέματος. Τελικά το B120 μπορεί να είναι και πιο κάτω από το C8/10...

post-3366-131887249169_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε

Αυτό λέμε, να πάρεις τR = fctm = 0,8MPa. Είσαι περίπου 30% προς την μεριά της ασφάλειας. Τι κατασκευή είναι; Πάει πολύ καιρός που απαγορεύτηκε η χρήση χαμηλότερης ποιότητα του C12-15...

Δημοσιεύτηκε

νομίζω τR= 0,25*fck0,05 / γc σωστά??

και η fctm είναι εφελκυστική αντοχή

ενώ η τR είναι διατμητική αντοχή

πρόκειται για ένα κτίριο με σχέδια απο το 1960

και θέλω να κάνω έλεγχο επάρκειας..αλλά εντάξει μην σας παιδεύω άλλο!

ευχαριστώ πολύ!

Δημοσιεύτηκε

OK, κατάλαβα τι θέλεις, αλλά κι εσύ το γράφεις λάθος:

 

νομίζω τR= 0,25*fck0,05 / γc σωστά??

 

Το τRd είναι 0,25 * fctk / γc

 

fctk η χαρακτιριστική τιμή της αντοχής σε εφελκυσμό. Οπότε, για να διορθώσω τα προηγούμενα μηνύματά μου, θα προκύψει για το τRd μία τιμή μικρότερη από 0,2MPa.

Δημοσιεύτηκε

Κοίταξε το Β160 είχε όριο υπολογισμού 60 στα ανοίγματα , 70 στις στηρίξεις και 84 στον ΑΕ . Το Β225 είχε 80 , 90 και 108 αντίστοιχα .

Το Β120 δεν το ξέρω μιά και στο τέλος του 70 που σπούδαζα είχε ήδη καταργηθεί και χρησιμοποείτο μόνο σε μάντρες και άν .

Λογικά οι αντοχές του δεν θα ήταν μεγαλύτερες από 40 , 50 και 60 αντίστοιχα .

 

Δες και εδώ

http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=15408

Δημοσιεύτηκε
καλημέρα σας!!!

θα ήθελα λίγη βοήθεια μήπως γνωρίζει κάποιος τις ιδιότητες του σκυροδέματος β120 και συγκεκριμένα την τιμή της διατμητικής αντοχής του...

 

Θα βρεις τις απαντησεις σου στον Κανονισμο Ωπλισμενου Σκυροδεματος 1954 (ΦΕΚ 160Α/26.7.54) στον πινακα ΙΙΙ μετα το αρθρο 52

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.