kkatsamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2011 Καλησπερα παιδια.Επειδη το ζητημα με ενδιαφερει και εμενα και μαλιστα αμεσα, παραθετω τι γραφει το "Planning and installing photovoltaic systems-A guide for installers, architects and engineers" : "Where DC-to-DC converters are used, additional losses occur, partially cancelling out the transformer losses that are avoided. The lack of electrical isolation between DC and AC power circuits in transformerless inverters creates high requirements for the electrical safety concept. The Verband der Elektrizitatswirtschaft (VDEW) guidelines for the parallel operation of own-generation systems contains the following stipulation: 'in own-generation systems with inverter and without isolating transformer, DIN VDE 0126 requires the installation of a universal current (AC/DC) sensitive residual current device (RCD)'. 'Universal current sensitivity' refers to the protective device's reaction to faults on the DC and on the AC side. Today, universal current sensitive RCDs for transformerless inverters are offered that ensure electrical safety. It is possible to integrate the protective circuit within the ENS/MSD. In PV systems with transformerless inverters, capacitive discharge currents of over 30 milliamperes (mA) during normal operation can flow to earth via the PV modules. For this reason, conventional RCD protective devices, which trip at 30mA, cannot be used." Εχω ακουσει και τις δυο αποψεις αλλα δεν εχω καταληξει.Υποθετω οτι οι πιο εμπειροι μπορουν να απαντησουν απο την πρακτικη τους εμπειρια. Επίσης ο ΔΔΕ μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ότι λύνει. Εαν τελικα τοποθετηθει ΔΔΕ ,φυσικα οχι στα 30mA, τι προβλημα μπορει να δημιουργηθει?Stayros μπορεις να γινεις πιο συγκεκριμενος? Link to comment Share on other sites More sharing options...
petsis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 ΔΔΕ έχει ο inverter και στις 2 πλευρές του AC/DC. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ο ΔΔΕ τι θέλουμε να προστατεύει. Τον άνθρωπο ή το μηχάνημα. Και θα τα δούμε βήμα βήμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkatsamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ο ΔΔΕ τι θέλουμε να προστατεύει. Τον άνθρωπο ή το μηχάνημα. Και θα τα δούμε βήμα βήμα. Καλημερα! Στην δικη μου περιπτωση και τους δυο.Πινακες-Inverter θα τοποθετηθουν σε μια αποθηκη-παρασπιτο.Οποτε να θεωρησω την τοποθετηση του μονοδρομο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Μπορείτε σας παρακαλώ να μου εξηγήσετε πως θα δουλέψει ο ΔΔΕ στη πλευρά του AC σε ένα φ/β σύστημα, από την στιγμή που θα συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ και το οποίο είναι ΤΝ δλδ υφίσταται ουδετερογείωση, γιατί ομολογουμένως αδυνατώ να το καταλάβω Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Όταν λέω τι να προστατεύει εννοώ ανθρώπους ή μηχανήματα. Ο inverter έχει δικό του RCD για να προστατεύεται άρα μιλάμε μόνο για ανθρώπους. Θα έβαζε κανείς RCD 30mA σε τέτοια εγκατάσταση; @ΝΙΚΟΣΤΡΙ δεν κατάλαβα την ερώτηση. Όλη η επαρχεία ουδετερογείωση έχει. Δεν βάζουν RCD εκεί; Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkatsamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Θα έβαζε κανείς RCD 30mA σε τέτοια εγκατάσταση; In PV systems with transformerless inverters, capacitive discharge currents of over 30 milliamperes (mA) during normal operation can flow to earth via the PV modules. For this reason, conventional RCD protective devices, which trip at 30mA, cannot be used Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkatsamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Τελικα φιλε stayros μπορεις να μας εξηγησεις τι αλλα προβληματα μπορουν να δημιουργηθουν, θεωρωντας οτι δεν θα γινει χρηση RCD 30mA(απο οτι λεει η βιβλιογραφια). Ευχαριστω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Stayros η απορία μου είναι η εξής: η έξοδος του αντιστροφέα (AC) πηγαίνει στη είσοδο του μικροαυτόματου η έξοδος αυτού στων ΔΔΕ ενώ η έξοδος του ΔΔΕ στο δίκτυο μέσο του μετρητή ο ουδέτερος που φεύγει από τον ΔΔΕ δεν πηγαίνει πάνω στην ουδετερογείωση? Πως λοιπόν θα δουλέψει ο ΔΔΕ αφού θα διαβάζει την ουδετερογείωση? Εκτός και εάν συνδέεται το φ/β με διαφορετικό τρόπο πάνω στο δίκτυο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Ο ΔΔΕ δεν τοποθετείται -υποτίθεται- για να προστατέψει το δίκτυο (ΤΝ) αλλά για να προστατέψει την γραμμή αντιστροφέας - ρολόι ΔΕΗ... Τώρα, αν σωστά ή λάθος τοποθετείται, ντεν ξέρει εγκώ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα