Perifanos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2008 (edited) Αγαπητοί, Μήπως κάποιος θα μπορούσε να μου προτείνει κάποια προσεγγιστική σχέση υπολογισμού της απαιτούμενης θερμότητας για τη θέρμανση σε kcal μιας κατοικίας; πχ kcal/h = m2 * 50 Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε καλά προσεγγιστικά αποτελέσματα με τη παραπάνω σχέση; Ευχαριστώ Edited Απρίλιος 11 , 2018 by Pavlos33
qwert Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2008 Καταρχάς είναι μ3Χ50 και κατα δεύτερον είναι αρκετά χοντρικός αυτός ο υπολογισμός. Κάνει μόνο για να δείς σε τάξη μεγέθους τις απώλειες σου.
Perifanos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2008 Ευχαριστώ, Ναι πράγματι ενδιαφέρομαι για μια προσεγγιστική σχέση υπολογισμού. Μια σχέση που θα μου δώσει μια τάξη μεγέθους περισσότερο, παρά την ακριβή τιμή του μεγέθους. Το μ3Χ50 μου φαίνεται ότι δίνει πολύ υψηλή τιμή. ΠΧ 100μ2 Χ 3μ Χ 50 = 15000Kcal/h, δεν είναι πολλά για 1 κατοικία; Ερώτηση 2 : Γιατί το 4Μ βγάζει τόσο χαμηλές τιμές; Δεν έχω προσπαθήσει να τις επιβεβαιώσω με το χέρι, αλλά οι τιμές των θερμικών απωλειών που παράγει, είναι περίπου το 1/4 αυτών που παράγει η παραπάνω προσεγγιστική σχέση.
qwert Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2008 Όπως ξέρεις οι απώλειες εξαρτώνται από πολλους παράγοντες. Αυτή η σχέση είναι μια προσεγγιστική μέθοδος υπολογισμού των απωλειών για συνήθεις κατασκευές. Αν τώρα εσύ βάλεις ανοίγματα με κενό 2 πόντους εννοείτε οτι οι απώλεις θα είναι πολύ μικρότερες. Η 4μ βγάζει ότι της δώσεις. Αν εσύ έχει δώσει συντελεστές θερμοπερατότητας τους αντίστοιχους της θερμομόνωσης οι οποίοι συνήθως δεν εφαρμόζονται λογικό είναι να σου βγάλει απώλεις στο 1/4 των πρακτικά υπολογιζμένων.
Perifanos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2008 Ελπίζω να μην γίνομαι κουραστικός αλλά, τι συντελεστές θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω αν όχι τους συντελεστές (θεωρητικούς) των υλικών που θα χρησιμοποιήσω; Υπάρχει, με άλλα λόγια, κάποιος πίνακας "πρακτικών" συντελεστών για τα υλικά θερμομόνωσης ή έστω κάποιος πρακτικός συνελεστής προσαύξησης των θεωρητικών απωλειών;
deathlok Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2008 o παραπάνω τύπος σύμφωνα με την βιβλιογραφία (αν θέλετε μπορώ να βρω συκεκριμένο βιβλίο που το αναφέρει) είναι για κατασκευές ΧΩΡΙΣ μόνωση.
qwert Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2008 Οι θεωρητικοί συντελεστές πρέπει να είναι γύρω στο 30% προσαυξημένοι λόγο ατέλειων στην κατασκευή της μόνωσης. Προσοχή το 30 % ισχύει στο θεωρητικό συντελεστή του δομικού στοιχείου βάση της κατασκευής του και όχι βάση της θερμομόνωσης. Για ακριβής ποσά προσαυξήσεων υπάρχει σχετική αναφορά στην αντίστοιχη Τοτεε του κλιματισμού.
jbosdas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2008 απ΄οτι γνωριζω, ενας καλος εμπειρικός τροπος υπολογισμου ειναι ο εξης: Eμβαδο χωρου (χωρίς τοιχους)*Yψος χώρου *20 έως 45 (θερμικες απώλειες, 20 με πολυ καλη μονωση ενώ 45 με κακη μονωση) +30% (προσαυξηση λέβητα)+10 έως 20%(προσαύξηση σε περιπτωση boiler) = Δηλ. (100μ2*3μ*35)+30%=13650kcal/h εν εχεις και ενα boiler 13650+15%=15700kcal/h οι μηχανολογοι μας τι λενε?
xoisnic Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2008 σωστα.επισης εχω παρατηρησει οτι οι συντελεστες θερμομονωσης της 4Μ ειναι απο βιβλιογραφια εξωτερικου και ειναι σε kw ενω βγαζει αποτελεσμα σε kcal, ετσι ειναι περιπου 16%% επανω
jbosdas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2008 που σημαίνει πως βγάζει στην ουσία προσαυξημενο αποτελεσμα και μη αναγκαίο για τα ελληνικά δεδομένα?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα