Bill22 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2019 (edited) Εβαλα το ABB FH202 AC Edited Νοέμβριος 25 , 2019 by miltos
el greco Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2019 πρεπει να το αλαξεις και να βαλεις τυπου Α. 1 1
Bill22 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2019 (edited) Σε ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημα που μου γεννάται είναι το εξής: Σε όλα τα άλλα ρελε διαφυγής γιατί δεν συνέβαινε το ίδιο ( σε όλα τα σπίτια υπήρχαν aircondition ). Για αυτό με παρεξευνεσε πολύ αυτή η κατάσταση. Edited Νοέμβριος 25 , 2019 by miltos
el greco Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2019 σιγουρα τα παλαιου τυπου τεχνολογιας ρελε διαφυγης δεν ειναι το ιδιο με τα καινουργια που ειναι πιο ευαισθητα.
nvel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2019 ο δδε δεν κάνει θόρυβο επειδή είναι τύπου AC άλλα γιατί έχει κάποιο πρόβλημα κατασκευής, ο τύπος αφορά την μορφή του ρεύματος διαρροής που μπορεί να ανιχνεύσει και όχι αν θα κάνει θόρυβο
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2019 ωραία πράματα, 5 δδρ σε 1 pic. μήπως υπάρχουν και άλλα που δουλεύουν ανάποδα (από πίνακα προς δεή) ή τα ίδια είναι 2 σε 1?
miltos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 (edited) O θόρυβος είναι σαν ελαφρύ χτύπημα, με συχνότητα 50hz? (τακ τακ τακ) Τέτοιο θόρυβο έχω ακούσει από μικροαυτόματους, στα όρια του τριπαρίσματος του μαγνητικού (μετά από λίγο τρίπαρα το θερμικό). Γίνεται μία κίνηση που προσπαθεί να τριπάρει τον μηχανισμό, αλλά δεν ολοκληρώνεται (ξεκινάει η κίνηση του πυρήνα του ηλεκτρομαγνήτη, αλλά δεν τερματίζει, υποχωρεί, και ξανά από την αρχή) Edited Νοέμβριος 25 , 2019 by miltos 2
Bill22 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Ο θόρυβος εμφανίζεται μόνο όταν λειτουργούν τα κλιματιστικά. Και ο θόρυβος είναι σαν συριγμός συνεχόμενος (σαν ένα πηνίο να μικροφωνίζει).
el greco Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 κανε μια μετρηση με το οργανο να δεις αρχικα στα ποσα msec θα πεσει για να δουμε αν το ρελε ειναι ενταξει.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα