Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Ήλεγξες τις συνδέσεις που έκανε ο τεχνίτης; Συνήθως το καλώδιο πάει στην εσωτερική μονάδα και αυτός συνδέει ένα πεντάκλωνο (συνήθως L, N, G, και δύο για εντολή βαλβίδας) μεταξύ εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας. Μήπως κάποιος αγωγός είναι πληγωμένος ή πολύ μακρύ το άκρο του και ακουμπάει στο σασί; Μήπως έκανε λάθος συνδεσμολογία και έβαλε ουδέτερο στην γείωση; Μήπως ήταν τσαπατσούλης και κάποιο συρματάκι που "πετάει" ακουμπάει σε γειτονικό αγωγό (Το καλώδιο διασύνδεσης έρχεται έτοιμο με πρεσσαριστά άκρα, αλλά συνήθως θέλει κόψιμο και κανείς δεν ξαναπρεσσάρει ακροδέκτες...); Τον οπτικό έλεγχο μπορείς να τον κάνεις και μόνος σου χωρίς εργαλεία. Αν έχεις τα φυλλάδια, μπορείς να επιβεβαιώσεις την ορθότητα της συνδεσμολογίας (πολλές φορές δεν χρειάζεται, υπάρχουν σύμβολα στις κλέμες και απλώς ελέγχεις αν κάθε αγωγός συνδέει όμοια σύμβολα.

 

Αν ως εδώ δεν βγάλεις άκρη, χρειάζεσαι πολύμετρο (βασικά ωμόμετρο). Εφόσον η διαρροή είναι μετρήσημη, θα αποσυνδέσεις τις κλέμες από την μεριά της εξωτερικής μονάδας και θα μετρήσεις χώρια την πρίζα και χώρια τους ακοδέκτες της κλέμας για να δεις αν η διαρροή είναι στην εσωτερική μονάδα, στο μοτέρ ή στην βαλβίδα...

Δημοσιεύτηκε

τρόποι υπάρχουν πολλοί για να ελεγχθεί, απλά ψάχνουμε κάτι που ίσως να μην περνάει από το μυαλό εκείνη την ώρα...

Δημοσιεύτηκε

99% καπου στο κυκλωμα των πριζων σου υπαρχει επαφη ουδετερου και γειωσεως.Η διαρροη ειναι σιγουρα απο ουδετερο και γιαυτο δεν θα εχεις και κινδυνο να παθεις τιποτα.

Δημοσιεύτηκε

Έχω νεώτερα. Σήμερα το πρωί με την καταρρακτώδη βροχή, ξαφνικά σκοτείνιασαν όλα. Άρχισα να βρίζω τη ΔΕΗ (έχουμε γενικά πρόβλημα στην περιοχή με συχνές διακοπές ρεύματος). Μετά από καμιά ώρα χωρίς ρεύμα βγήκα στο κλιμακοστάσιο και διαπίστωσα ότι ρεύμα υπήρχε... Κοίταξα τον πίνακα και διαπίστωσα ότι ...είχε πέσει το ρελέ!

Το κλιματιστικό το είχα στην πρίζα εκτός λειτουργίας βέβαια. Πήγα να σηκώσω το ρελέ και ξανάπεφτε. Έβγαλα από την πρίζα το κλιματιστικό και όλα οκ! Με το που το συνδέω στην πρίζα ρίχνει αμέσως το ρελέ. Σημειώνω ότι η γείωση της συγκεκριμένης πρίζας είναι αποσυνδεδεμένη πλέον! Παρ'όλα αυτά με την υγρασία το πρόβλημα εμφανίστηκε πάλι!

Ιδέες;

 

Υ.Γ. Ο συμπιεστής λόγω θέσης είναι άμεσα εκτεθειμένος στο νερό της βροχής.

Δημοσιεύτηκε

Έχεις διαρροή προς το σασί της εξωτερικής μονάδας. Με την βροχή η αντίσταση του σασί προς την γή μειώθηκε αρκετά ώστε να πέφτει ρελέ...

Δημοσιεύτηκε
(γύρισε ανάποδα το φις) με ενεργοποιημένη την γείωση.. και πες μας

 

Αυτή τη στιγμή (με το πρόβλημα λόγω υγρασίας να παραμένει), και με αποσυνδεδεμένη τη γείωση της πρίζας, όταν βάζω το φις ανάποδα το πρόβλημα δεν υφίσταται! Αν το βάλω κανονικά, ρίχνει ρελέ.

Μέτρησα με ωμόμετρο την αντίσταση στο φις μεταξύ καθένα ακροδέκτη και λάμας γείωσης και στο πρώτο ζευγάρι βγάζει άπειρη, ενώ στο δεύτερο συνδυασμό βγάζει 5Ω! Σε καμία άλλη συσκευή που έχω πρόχειρη δεν εμφανίζεται αυτό! Να υποθέσω ότι κάπου στο a/c ενώνεται φάση ή ουδέτερος με γείωση;

Δημοσιεύτηκε

Μάλλον κάπου ακουμπάει ο ουδέτερος (ή η φάση). Είδες τις κλέμες; Συνήθως αυτά είναι "αβλεψίες" του εγκαταστάτη.

Δημοσιεύτηκε

Τώρα αυτό κοιτάω... Μαύρο, γκρι, καφέ, μπλέ συνδεδεμένα, ένα ακόμα γκρι ασύνδετο και ...κιτρινοπράσινο (γείωση δηλαδή) ασύνδετη!

Έφερα εν τω μεταξύ τον άλλο να μου κάνει επάλειψη με ελαστομερές το δώμα γιατί περνάει υγρασίες κάτω και βλέπω ότι έριξε ...και στο σχαράκι της υδρορροής και τη βούλωσε οπότε έχει γίνει θάλασσα τριγύρω από το συμπιεστή... Τι είναι ετούτοι ρε...

 

[offtopic] Πολιτικός Μηχανικός πράμα, πως ξέρεις τόσα από ηλεκτρολογικά εσύ; :grin: [/offtopic]

Δημοσιεύτηκε

Μήπως τα ασύνδετα καλώδια ακουμπάνε (ακουμπούσαν) κάπου;

Αν η γείωση ήταν ασύνδετη (:shock:) και δεν ακουμπούσε στο σασί τότε η διαρροή που μετράς στο φις δεν μπορεί να είναι από την εξωτερική μονάδα, είναι από την εσωτερική...

 

Αφού έφτασες ως εδώ (και εφόσον το πρόβλημα δεν λύθηκε) λύσε την κλέμα και μέτρα χώρια μέσα μονάδα από το φις και έξω μονάδα από την κλέμα...

 

[offtopic] Έπαιζα μικρός με κάτι κλιματιστικά που τα είχε ξεχάσει ασύνδετα ο εγκαταστάτης :)...

Εσύ ΑΤΜ πράμα, τι θες και ανακατεύεσαι με τα κλιματιστικά; :)

[/offtopic]

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.