GeorgeS Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 08:19 πμ Επί του θέματος : 1. Σε υπόγειο κτιρίου θα τοποθετηθεί Η/Ζ, ο χώρος που θα μπει πρέπει να είναι πυροδιαμέρισμα ? 2. Στο υπόγειο του ίδιου κτιρίου θα αναδιαμορφωθεί χώρος αποθήκης για να φιλοξενήσει UPS συστήματα. Πρέπει να είναι πυροδιαμέρισμα ? Έχω φτιάξει πολλούς τέτοιους χώρους αλλά ε΄χω μια ειδική περίπτωση και θα ήθελα αν κάποιος ξέρει να μου πει από που προκύπτει ότι πρέπει (αν πρέπει) αυτοί οι ΄χωορι να είναι πυροδιαμερίσματα. Οχι απάντηση του στυλ "καλό θα ήταν..." , αλλά αν πρέπει ή όχι.
CostasV Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 08:49 πμ Οχι απάντηση του στυλ "καλό θα ήταν..." , αλλά αν πρέπει ή όχι. Εννοείς αν αναφέρεται ρητά σε κάποια διάταξη; Ή εάν, από ουσιαστικής και πρακτικής άποψης, πρέπει ή όχι; Στην περίπτωση αυτή θα έλεγα ότι σημασία έχει η ποσότητα και το είδος καυσίμου (για το Η/Ζ) και η ποσότητα και το είδος μπαταριών (για το UPS).
GeorgeS Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 10:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 10:52 πμ φίλε Κώστα, εννοώ όπως λες αν προβλέπεται κάτι τέτοιο από κάποιο πρότυπο ή κανονισμό. Τα UPS είναι μεγάλα, 250 kVA, το Η/Ζ επίσης 200 kVA. συνήθως εγώ τα προδιαγράφω για πυροδιαμερίσματα αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας (πρέπει να γίνουν εκτεταμένες τροποποιιήσεις) θα ήθελα να ξέρω αν είναι υποχρεωτικό για να εκτιμήσω το κόστος των οικοδομικών εργασιών και όχι μόνο.
Darth Vader Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 02:19 μμ Εαν η δεξαμενή του Η/Ζ χωράει πάνω απο 1 τόνο πετρέλαιο τότε θέλει ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και μόνο αυτή.
x_user Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 05:15 μμ εάν η λειτουργία του UPS ή/και του Η/Ζ είναι απαραίτητη σε περίπτωση ανάγκης (πχ γιατί τα συστήματα ανίχνευσης, κατάσβεσης κλπ στηρίζονται στην παροχή ισχύος από το UPS ή το H/Z) τότε είναι απαραίτητο να κάνεις πυροδιαμέρισμα, λαμβάνοντας και όλα τα απαιτούμενα συμπληρωματικά μέτρα (πχ είδος καλωδίου προς και από Η/Ζ, UPS)
GeorgeS Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 09:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 09:55 μμ Τα συστήματα αυτά θα υποστηρίξουν κρίσμο εξοπλισμό σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος ΔΕΗ. Μπορείς μήπως να μου πεις κάποιο κανονισμό ΦΕΚ ή κάτι που να αναφέρει την ανάγκη οι χώροι Η/Ζ και UPS να είναι πυροδιαμερίσματα ? Υπάρχει κάτι τέτοιο ? Φαντάζομαι θα ενδιαφέρει όλους τους συναδέλφους
miltos Δημοσιεύτηκε November 5, 2010 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2010 at 07:21 πμ Ναι, σαφώς ενδιαφέρει και άλλους. Βοηθάει πολύ κάποιον, όταν διαβάζει σε ένα post για μια απαίτηση, έναν περιορισμό κλπ, να έχει και μια αναφορά στη σχετική "νομοθεσία".
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε November 9, 2010 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2010 at 07:14 μμ Προκειμένου να βοηθήσω στην συγκεκριμένη ερώτηση, μπορείτε να μου πείτε πια είναι η χρήση του κτιρίου (στο οποίο θα τοποθετηθεί το Η/Ζ και το UPS) και πότε εκδόθηκε η οικοδομική άδεια;
dravig Δημοσιεύτηκε November 12, 2010 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2010 at 07:33 πμ Με βάση το "Π.Δ. 71/1988 - Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων" που μπορείς να βρεις εδώ http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=1613&item_id=1979 και τις "Γενικές διατάξεις του Πυρ. Σώματος" εδώ http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia/Nea/Genikes-diataksis.csp 3.3. Οι επικίνδυνοι χώροι στους οποίους περιλαµβάνονται οι αποθήκες, τα λεβητοστάσια, τα τυχόν υπάρχοντα εργαστήρια, οι θάλαµοι ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, τα µαγειρεία κ.λ.π., πρέπει να αποτελούν αυτοτελές πυροδιαµέρισµα µε κατάλληλο εξαερισµό. Τα λεβητοστάσια δεν πρέπει να τοποθετούνται από κάτω ή σε άµεση γειτονία µε τις τελικές εξόδους. Με βάση αυτά, όλοι οι Η/Μ χώροι αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσματα. Γνωρίζω πάντως ότι αν κάποια αποθήκη είναι αρκετά μικρή δε χρειάζεται να γίνει πυροδιαμέρισμα. Δε θυμάμαι τα τετραγωνικά - αν κάποιος συνάδελφος μπορεί να βοηθήσει ας δώσει κάποια πληροφορία ή κάποιο νόμο.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε November 13, 2010 at 08:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 13, 2010 at 08:31 πμ Ευχαρστω dravig. Πρόκειται για κτίριο γραφείων και η οικοδομική άδεια είναι πριν το 1980. Οι δύο χώροι βρίσκονται στο υπόγειο και δεν θα εργάζεται σε αυτούς προσωπικό.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα