Πυροδιαμερίσματα και χώροι H/Z - UPS


GeorgeS

Recommended Posts

Δεν εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση το ΠΔ.71/88. Ισχύει η εγκύκλιος του Π.Σ. http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia/Ifistamena/Egiklios-7600-700-60.csp και το άρθρο 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Το τελευταίο επιβάλει στους χώρους ιδιοπαραγωγής ενέργειας (Η/Ζ και UPS), τα τοιχώματα να είναι άκαυστα (όχι όμως ο χώρος να αποτελεί πυροδιαμέρισμα).

Link to comment
Share on other sites