Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους,

 

Ασχολούμαι με το αντικείμενο της πυροπροστασίας αρκετό καιρό αλλά πρώτη φορά καλούμαι να κάνω πλήρη μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας και έχω κάποιες απορίες πάνω στο διαδικαστικό κομμάτι:

 

- Καταρχάς που θα μπορούσα να βρω υποδείγματα μελέτης παθητικής κ ενεργητικής πυροπροστασίας ?

 

- απαιτούνται ξεχωριστά σχέδια για την παθητική και ξεχωριστά για την ενεργητική ?

 

- Πως διαπιστώνω σε ποια κατηγορία υπάγεται η επιχείρηση / βιομηχανία ?

 

Γενικά αν θα μπορούσε κάποιος να μου υποδείξει τα βήματα θα το εκτιμούσα πολύ.

Δημοσιεύτηκε

Δοκίμασε να βρεις από τις εκδόσεις "Τeκδοτικη" (http://www.tekdοtiki.gr) από τη σειρά "Τετράδια Μηχανικού" το βιβλίο "Μελέτες Πυρασφαλείας". Εκεί θα βρεις ότι χρειάζεσαι. Επίσης όλο το έντυπο υλικό αλλά και η νομοθεσία που χρειάζεσαι είναι μέσα στο CD που το συνοδεύει. Για εύρεση νομοθεσίας δοκίμασε και το http://www.firesecurity.gr

Ελπίζω να βοήθησα.

Δημοσιεύτηκε

Για Παθητική (κτήρια μετά το Φεβρουάριο του 1988) κοιτάς ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το ΠΔ 71/88 και ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου κοιτάς το αντίστοιχο άρθρο της.

 

Για Ενεργητική του ίδιου κτηρίου, κοιτάς τα αντίστοιχα ΠΔ, Πυρ. Διατάξεις, κλπ.

 

Στη περίπτωση σου (επιχείρηση / βιομηχανία), δες το άρθρο 11 απο άποψη ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ και την ΚΥΑ 1589/2006 [ΦΕΚ 90Β/06] για ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

 

Επίσης, ισχύουν αυτά που έγραψε ο προηγούμενος συνάδελφος

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.