x_user Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2010 τα τοπικά συστήματα με CO2 είναι η σύνηθης λύση, αλλά καλύτερα είναι να χρησιμοποιήσεις FM200, το οποίο είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο. Επιπλέον θα χρειασθείς και λιγότερα ακροφύσια. πρόσφατα έχει πάρει έγκριση και ένα νέο προϊόν (υγρό) που κυκλοφορεί σε καψούλα και εξαχνώνεται δημιουργώντας τις συνθήκες κατάσβεσης. Λένε ότι είναι πολύ αποτελεσματικό - δεν θυμάμαι το όνομα του! Link to comment Share on other sites More sharing options...
b35 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2010 Συνάδελφοι Πρέπει να προδιαγράψω ένα σύστημα πυρόσβεσης για δύο χώρους. Ο ένας θα φιλοξενήσεις 2 Η/Ζ (γεννήτριες) και ο άλλος θα έχει εξοπλισμό UPS. Τι σύστηματα χρησιμοποιούμε συνήθως σε τέτοιες εγκαταστάσεις (εννοώ πυροσβεστικό μέσο) ? Συνάδελφε, αν και έχουν περάσει λίγες ημέρες από την ερώτησή σου, καλό είναι να ρίξεις μιά ματιά και σε αυτή την ιστοσελίδα που έχει πληροφορίες σχετικές με το CO2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
b35 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2010 τα τοπικά συστήματα με CO2 είναι η σύνηθης λύση, αλλά καλύτερα είναι να χρησιμοποιήσεις FM200, το οποίο είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο. Καλό θα ήταν να δούμε και το ΑΠΣ τι λέει για το FM200 Link to comment Share on other sites More sharing options...
x_user Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2010 Καλό θα ήταν να δούμε και το ΑΠΣ τι λέει για το FM200 - να μην συνδυάζεται με νερό, που ούτως ή άλλως δεν θέλεις στους χώρους του UPS και του Η/Ζ!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ANEMONA Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Για το πως θα διαστασιολογήσεις την εγκατάστασή σου καθώς και το πως θα βρεις την απαιτούμενη ποσότητα, σου συστήνω το παρακάτω βιβλίο: ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Β. ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΣΤ. ΠΕΡΔΙΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & Κ. ΧΟΥΣΙΑΝΑΚΟΣ Εκδόσεις ΦΟΙΒΟΣ Θα το βρεις σίγουρα στα τεχνικά βιβλιοπωλεία π.χ. "Παπασωτηρίου" Ανέτρεξε στο ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κεφάλαιο 7 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ το συγκεκριμενο πηγα προχθες παπασωτηριου και μου ειπαν πως δεν το εχουν..ξερεις που μπορω να το βρω? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 τα τοπικά συστήματα με CO2 είναι η σύνηθης λύση, αλλά καλύτερα είναι να χρησιμοποιήσεις FM200, το οποίο είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο. Επιπλέον θα χρειασθείς και λιγότερα ακροφύσια. πρόσφατα έχει πάρει έγκριση και ένα νέο προϊόν (υγρό) που κυκλοφορεί σε καψούλα και εξαχνώνεται δημιουργώντας τις συνθήκες κατάσβεσης. Λένε ότι είναι πολύ αποτελεσματικό - δεν θυμάμαι το όνομα του! Λέγεται BOMPET και είναι πολύ αποτελεσματικό. Έχει πολύ μεγάλο χρόνο ζωής και μπορεί να διαλυθεί και σε νερό και να αυξήσει έτσι τον όγκο του κατασβεστικού μέσου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 το συγκεκριμενο πηγα προχθες παπασωτηριου και μου ειπαν πως δεν το εχουν..ξερεις που μπορω να το βρω? Δοκίμασε ΕΚΔΟΣΕΙΣ"ΦΟΙΒΟΣ" Β. ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 15 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 38 36 432 & 210 38 11 280 αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση που δεν το έχουν Δοκίμασε να το google-άρης και ... βλέπουμε Link to comment Share on other sites More sharing options...
akiswrc Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Καλησπέρα... Που θα μπορούσα να ανατρέξω για διαστασιολόγηση εγκατάστασης και απαιτούμενη ποσότητα υλικού για χώρο που θα φιλοξενήσει μηχάνημα που θα προστατεύεται με αυτόματο σύστημα ολικής κατάκλισης IG-541 (inergen). Υπάρχει κάποιο βιβλίο που θα πρέπει να ανατρέξω, η έστω υπάρχουν πουθενά καταχωρημένοι κάποιοι τρόποι υπολογισμών..? Επίσης για την αποτελεσματική του λειτουργία και για να μην απαιτηθεί πρόσθετη ποσότητα θα πρέπει να προβλέψω ώστε να κλείσουν πριν τον καταιονισμό ανοιγματα εξαερισμού-κλιματισμού. Τι γίνεται στη συνέχεια για να καθαρίσει ο χώρος απο το inergen? Σίγουρα ειναι ασφαλές για τον άνθρωπο αλλά όχι και για παραμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκθεση σε αυτό...Ο χώρος είναι υπόγειος, και ο φυσικός αερισμός δεν ειναι και ιδιαίτερος, αφού υπάρχει μόνο μια μικρή πόρτα σε απόσταση 15m από τον χώρο που οδηγεί σε προαύλιο και άλλη μια σε διάδρομο... Ειμαι νέος στο επάγγελμα και κάθε βοήθεια δεκτή... Επίσης δεν έχω κατασταλλάξει μέχρι στιγμής στον τελικό όγκο του χώρου που θα υπολογιστεί, αν θα πρέπει να αφαιρεθεί ο όγκος που καταλαμβάνει το υπο προστασία μηχάνημα.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
L-Nikos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2015 Καλησπέρα, το προγραμματάκι που αναφέρει ο συνάδελφος "Υπολογισμός δικτύων πυρόσβεσης CO2" υπάρχει ακόμα; Γιατί δεν το βρίσκω στα Downloads. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.