Είναι δόκιμο να αφήσει κάποιος αναμονές σε δοκάρια σε περίπτωση που ρίξει στη συνέχεια το υπόλοιπο του, εν λόγω ορόφου?

 

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε πάκτωση εκεί?

Δημοσιεύτηκε

Θέλει λίγη προσοχή με την διάτμηση... Αξονικό δεν υπάρχει, ο κατακόρυφος αρμός σημαίνει μικρή διατμητική αντοχή και ακαμψία, αν βάλεις βλήτρα αυξάνεις το MRd και "χαλάς" τον ικανοτικό... Τις "γέφυρες πρόσφυσης" δεν είναι να τις εμπιστεύεσαι για τέτοιες δουλειές.

 

Αλλά είναι κάτι που γίνεται, απλά θέλει προσοχή.

Δημοσιεύτηκε

Κρίμα... Πάντως στην πράξη κάνουμε συχνά κατακόρυφους αρμούς (προσθήκες, μανδύες, τμηματικές κατασκευές, ντουλάπια κλπ)...

Δημοσιεύτηκε

κατι λιγο ασχετο, πως συνεργαζεται το νεο σκυροδεμα με το παλιο, οταν ριχνουμε υποστυλώμα προσθηκης καθ' υψος (στις αναμονες)?

 

αλεξη αν ειναι ο τελευταιος οροφος δεν σε ενδιαφερει ο ικανοτικος.

 

οταν λες βλητρωνεις, που εννοεις? περιμετρικα εντος του συνδετηρα της νεας δοκου στην διεπαφη με τον παλιο κομβο?

Δημοσιεύτηκε

Στα υποστυλώματα υπάρχει ισχυρό αξονικό (-> τριβή) και ισχυρότατοι οπλισμοί (-> δράση βλήτρου). Παρ' όλα αυτά σε περιπτώσεις σεισμών έχει παρατηρηθεί ολίσθηση σε αρμό διακοπής τοιχείων.

 

Τα βλήτρα πρέπει να μπουν σε θέσεις ικανές για την ανάληψη των δυνάμεων άντυγας. Τυπικά μέσα στο περίγραμμα των συνδετήρων. Επίσης με τρόπο που να μην δυσχεραίνει την σκυροδέτηση...

 

Το θέμα είναι ο έλεγχος τους, ενώ μεγάλη διαφορά κάνει η ένταση των ...εντατικών μεγεθών.

Δημοσιεύτηκε

Σε υφιστάμενο δοκάρι μπορούμε να στηρίξουμε μικρού μήκους δοκάρια για ελαφριές κατασκευές (όταν ο άξονας του νέου συναντάει κάθετα τον άξονα του άλλου).

Ανοίγουμε 6mm διαμπερή οπή μεγαλύτερη από το βλήτρο που θέλουμε να τοποθετήσουμε.

Τοποθετούμε το βλήτρο με γωνία 90 μοιρών στο πίσω μέρος όπου έχουμε ήδη τοποθετήσει μεταλλική πλάκα πάνω στο δκάρι και ηλεκτροσυγκολλούμε τη γωνία του βλήτρου με τη μεταλλική πλάκα.

Τοποθετούμε ρητινόπαστα και ακροφύσια στην οπή όπου έχει τοποθετηθεί το βλήτρο και εισπιέζουμε ρητίνη.

Δημοσιεύτηκε

Η κατασκευή κατακόρυφων αρμών δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό.

 

Μάλιστα ο Κ.Τ.Σ. προβλέπει την αντιμετώπιση τους κατά τη φάση της σκυροδέτησης στο άρθρο 14.3.3, όπου αναφέρει ότι:

"Αν υπάρχει κατακόρυφος αρμός η σκυροδέτηση θ' αρχίζει από τη θέση του αρμού."

 

Επίσης στις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00) αναφέρεται στο άρθρο 3.3 (Κατασκευαστικές Διατάξεις - Αρμοί Εργασίας) ότι:

"Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρμοί θα πρέπει να δημιουργούνται στις θέσεις που προβλέπουν τα θεωρημένα σχέδια και θα περιλαμβάνουν και τα τυχόν διατμητικά κλειδιά σύμφωνα με τα σχέδια."

 

 

Κάτι λίγο άσχετο, πως συνεργάζεται το νέο σκυρόδεμα με το παλιό, όταν ρίχνουμε υποστύλωμα προσθήκης καθ' ύψος (στις αναμονές)?

 

@sundance

 

Κ.Τ.Σ. 'Αρθρο 14: Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

 

14.3.1. Λίγη ώρα μετά τη σκυροδέτηση οι αρμοί εργασίας θα τρίβονται με συρματόβουρτσα έτσι ώστε να απομακρύνεται η τσιμεντοκονία και να απογυμνώνονται οι κόκκοι των αδρανών.

14.3.2. Πριν από τη νέα σκυροδέτηση οι αρμοί θα καθαρίζονται από κάθε ξένο σώμα και θα πλένονται με νερό υπό πίεση.Κατά τη στιγμή της σκυροδετήσεως οι αρμοί πρέπει να είναι κορεσμένοι, χωρίς όμως να έχουν ελεύθερο νερό στις κοιλότητες της επιφάνειες τους. Απαγορεύεται, η επάλειψη των αρμών με τσιμεντοκονία.

14.3.3. Σε οριζόντιους αρμούς τοιχίων θα διαστρώνεται πρώτα μια στρώση μικρού πάχους σε ολόκληρο το μήκος του αρμού η οποία και θα δονείται προσεκτικά.

  • Upvote 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο