sundance Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 11:25 πμ σελ.16 Ιγνατακης. συμφωνα λοιπον με το τον πινακα και για καμπυλη αγκυρωση που μετραει στο μηκος (αρα ΕΕΠ=όχι) και c20/25 για Φ12 έχουμε 35 εκατοστα πλατος υποστυλωματος. το βλεπετε να χρησιμοποιειται ευρεως αυτό ειδικα σε τοιχωματα πολυοροφων οπου μπορει να εχουμε φ14 οποτε απαιτειται 40 εκατοστα παχος τοιχωματος…? εγω παντως βαρια μεχρι 30 εκατοστα βλεπω τοιχωμα.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 12:49 μμ Δεν εφαρμόζεται παντού αλλά είναι ΛΑΘΟΣ. και από τα πολύ σοβαρά. Μπορείς να κάνεις δόντι στ τοιχείο
sundance Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 01:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 01:09 μμ και ας μη συζητησουμε για τη θεμελιωση με πεδιλοδοκους οπου ,αφου τελικα ειναι ΧΑΑΠ,για Φ18 θελουμε 50 εκατοστα παχος... ***** και φυσικα ολα αυτα για καμπυλωση με 20Φ οποτε βγαλτε τα συμπερασματα σας...*****
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 01:11 μμ η θεμελίωση αν δεν έχει υπόγειο είναι ΑΑΠ. Εκεί είπαμε κάνεις γάντζο ή βγάζεις φουρούσι (όταν δεν έχει όριο)
sundance Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 01:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 01:14 μμ Εκεί είπαμε κάνεις γάντζο ναι,αλλα αν δεν μπορεις να βγαλεις φορουσι,πρεπει να εχεις κατακορυφο δομικο στοιχειο με ελαχιστη διασταση 50 εκατοστα(γαντζο θα βγαλεις ουτως ή αλλως αλλιως θα χρειαστεις τεραστια ευθυγραμμη εγκυρωση η οποια θα ειναι αδυνατη σε ακραιο στοιχειο).
sundance Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 06:44 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 06:44 μμ καταλαβαινετε οτι αυτα τα ελαχιστα παχη δεν εφαρμοζονται.
Jimmy Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 06:57 πμ Καταλαβαίνετε, επίσης, ότι ούτε οι καμπύλες αγκυρώσεις εφαρμόζονται, και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας λέγοντας «Στη μελέτη τί να δείχνουμε; τοίχωμα 40 εκ. για Φ14; Ναι, εντάξει είναι, αλλά στην κατασκευή χωρίς καμπύλη αγκύρωση, πάλι είναι εκτός κανονισμού... (θα μου πείτε, σαφώς καλύτερα από το να ήταν 25 εκ.)).
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 07:08 πμ Εκεί είπαμε κάνεις γάντζο ναι,αλλα αν δεν μπορεις να βγαλεις φορουσι,πρεπει να εχεις κατακορυφο δομικο στοιχειο με ελαχιστη διασταση 50 εκατοστα(γαντζο θα βγαλεις ουτως ή αλλως αλλιως θα χρειαστεις τεραστια ευθυγραμμη εγκυρωση η οποια θα ειναι αδυνατη σε ακραιο στοιχειο). sundance γιατί 50 εκ?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 08:25 πμ Ακριβώς Jimmy, είναι καλύτερα να έχουμε 40cm αντί 25cm και γι αυτό καλό είναι να κάνουμε "δόντια" στα τοιχώματα/στύλους στους οποίους καταλήγουν δοκοί (ακραίοι κόμβοι). Οι άγραφες συστάσεις της πολεοδομίας Θεσσαλονίκης είναι: 40cm για Φ12 45cm για Φ14 50cm για Φ16 55cm για Φ18 60cm για Φ20 και προσωπικά τις θεωρώ λογικές απ' τη στιγμή που όχι μόνο δε γίνοται αγκυρώσεις με διάμετρο τυμπάνου D=20Φ αλλά ακόμα χειρότερα οι αγκυρώσεις είναι ευθύγραμμες!
sundance Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 02:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 02:06 μμ sundance γιατί 50 εκ? για Φ18 τοσο ειναι το ελαχιστο πλατος υποστυλωματος. ιδε ιγνατακη.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα