σελ.16 Ιγνατακης.

 

συμφωνα λοιπον με το τον πινακα και για καμπυλη αγκυρωση που μετραει στο μηκος (αρα ΕΕΠ=όχι) και c20/25 για Φ12 έχουμε 35 εκατοστα πλατος υποστυλωματος.

το βλεπετε να χρησιμοποιειται ευρεως αυτό ειδικα σε τοιχωματα πολυοροφων οπου μπορει να εχουμε φ14 οποτε απαιτειται 40 εκατοστα παχος τοιχωματος…?

 

εγω παντως βαρια μεχρι 30 εκατοστα βλεπω τοιχωμα.

  • Απαντήσεις 43
  • Created
  • Τελευταία απάντηση
Δημοσιεύτηκε

και ας μη συζητησουμε για τη θεμελιωση με πεδιλοδοκους οπου ,αφου τελικα ειναι ΧΑΑΠ,για Φ18 θελουμε 50 εκατοστα παχος...

 

***** και φυσικα ολα αυτα για καμπυλωση με 20Φ οποτε βγαλτε τα συμπερασματα σας...*****

Δημοσιεύτηκε

Εκεί είπαμε κάνεις γάντζο

 

ναι,αλλα αν δεν μπορεις να βγαλεις φορουσι,πρεπει να εχεις κατακορυφο δομικο στοιχειο με ελαχιστη διασταση 50 εκατοστα(γαντζο θα βγαλεις ουτως ή αλλως αλλιως θα χρειαστεις τεραστια ευθυγραμμη εγκυρωση η οποια θα ειναι αδυνατη σε ακραιο στοιχειο).

Δημοσιεύτηκε

Καταλαβαίνετε, επίσης, ότι ούτε οι καμπύλες αγκυρώσεις εφαρμόζονται, και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας λέγοντας «Στη μελέτη τί να δείχνουμε; τοίχωμα 40 εκ. για Φ14; Ναι, εντάξει είναι, αλλά στην κατασκευή χωρίς καμπύλη αγκύρωση, πάλι είναι εκτός κανονισμού... (θα μου πείτε, σαφώς καλύτερα από το να ήταν 25 εκ.)).

Δημοσιεύτηκε

Εκεί είπαμε κάνεις γάντζο

 

ναι,αλλα αν δεν μπορεις να βγαλεις φορουσι,πρεπει να εχεις κατακορυφο δομικο στοιχειο με ελαχιστη διασταση 50 εκατοστα(γαντζο θα βγαλεις ουτως ή αλλως αλλιως θα χρειαστεις τεραστια ευθυγραμμη εγκυρωση η οποια θα ειναι αδυνατη σε ακραιο στοιχειο).

 

sundance γιατί 50 εκ?

Δημοσιεύτηκε

Ακριβώς Jimmy, είναι καλύτερα να έχουμε 40cm αντί 25cm και γι αυτό καλό είναι να κάνουμε "δόντια" στα τοιχώματα/στύλους στους οποίους καταλήγουν δοκοί (ακραίοι κόμβοι).

Οι άγραφες συστάσεις της πολεοδομίας Θεσσαλονίκης είναι:

40cm για Φ12

45cm για Φ14

50cm για Φ16

55cm για Φ18

60cm για Φ20

και προσωπικά τις θεωρώ λογικές απ' τη στιγμή που όχι μόνο δε γίνοται αγκυρώσεις με διάμετρο τυμπάνου D=20Φ αλλά ακόμα χειρότερα οι αγκυρώσεις είναι ευθύγραμμες!

Δημοσιεύτηκε
sundance γιατί 50 εκ?

 

 

για Φ18 τοσο ειναι το ελαχιστο πλατος υποστυλωματος.

ιδε ιγνατακη.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.