AlexisPap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2010 Για συνηθισμένες κατασκευές πχ, αν σε θεομηνία ξεχειλίσουν τα λούκια της κεραμοσκεπής, δεν τρέχει και τίποτα... Πράγματι... Αν όμως πλημμυρίσει ένα υπόγειο; Η ζημιά μπορεί να είναι μεγάλη. Το κόστος τοποθέτησης ενός αγωγού Φ125 αντί για Φ100 (τυχαίο το παράδειγμα) μηδαμινό. Μήπως θα έπρεπε -σε περιπτώσεις όπου το δίκτυο ομβρίων προστατεύει από δυνητικά μεγάλες ζημιές- να υπολογίζουμε για ακόμη μεγαλύτερο υδραυλικό φορτίο;
aginor Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2011 ένας πελάτης που είχε υπόγειο στην Θεσσαλονίκη στο κέντρο και είδε το μαγαζί του να "επιπλέει" 2 φόρες σε 10 χρόνια από βροχή, φαντάσου τι μας ζήτησε όταν εχτησε δικό του χώρο και είχε υπόγειο. στην ράμπα υπογείου η δυνατότητα απορροής ίσως είναι μεγαλύτερη κατά 20 φόρες από το προβλεπόμενο. και παρόλα αυτά μια φορά πάλι χρειάστηκε να πάρει τους κουβάδες..... στο υπόγειο που είχε μια φορά πλημμύρισε σε σχετικά χαμηλή βροχή, αλλά ένα ΙΧ είχε στριμμένη την ρόδα προς την πόρτα του και έκανε «πτερύγιο» και έφερνε όλη την ροη του δρόμου μέσα. Τι πρέπει να κάνεις σε μια τέτοια μελέτη για το απρόβλεπτο?
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2011 δώσε περιοχή στην θεσαλλονίκη.
aginor Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2011 αν ειναι για εμενα η ερωτηση, το υπογειο ειναι στην Γλαδστωνος. εκει που γινεται η αγιου Δημητριου μονοδρομος, στο φαναρι με Παπαζωλη το προηγουμενο στενο. (αυτος ο δρομος μαζευει και τα νερα απο την Υφαιστιωνος και μερος της Αγιου Δημητριου) Τωρα ειναι στο ΒιΠα Ωραιοκαστρου κοντα στον υποσταθμο της ΔΕΗ
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2011 Κοίτα η Θεσσαλονίκη έχει 62 μέρες βροχή των χρόνο με πάνω απο 2 χιλ. Λογικά και επειδή έχεις τις απορροές θα πρέπει να υπολογίσεις τον 3πλασιο όγκο. Επειδή είναι και γενικά μπόρες υπάρχει ενας συντελεστής 1.3. Δηλαδή πας στο 3.9-4 φορές. Τώρα με 20 φόρες παραπάνω δεν ξέρω τι να πω.
terry Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2011 Να συνεχισω λιγο την κουβεντα... Αν στον υπολογισμο του δικτυου ομβριων παμε με τα λεγομενα τις ΤΟΤΕΕ δλδ περιπου 300λ/δευτ*εκτ ειμαστε οκ πιστευετε??? Αυτο που λες Αλεξη ισχυει οντως?? Δλδ τα 1500.. Δεδομενου οτι οι περισσοτερες υδροροες ειναι Φ60-Φ65 Πως υπολογισες απο τη βροχωπτωση σε χιλιοστα το 1500λ/δευτ*εκτ ???
ΙΦΠ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2011 νομίζω ότι μία απλή λύση θα ήταν στο τελείωμα της ράμπας να συλλέγονται τα νερά και με την βοήθεια μίας μικρής αντλίας όταν το νερό ξεπερνάει μία στάθμη περίπου στο 70% της χωρητικότητας της ''τάφρου'' να διοχετεύονται στον δρόμο
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2011 terry, η βροχόπτωση της ΤΟΤΕΕ είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να θεωρείται αρκετή στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων. Ωστόσο αυτό που λέω είναι γεγονός. Προκύπτει από το πόσο γέμισαν τα δοχεία που βρισκόντουσαν στο ύπαιθρο (βαρέλια, καρότσια, κουβάδες) κατά την διάρκεια της βροχόπτωσης. Βεβαίως όλα αυτά δεν είναι βροχόμετρα και η μέτρηση δεν είναι επιστημονική, αλλά μας δείχνει σαφώς την τάξη μεγέθους... Ήταν παράξενο φαινόμενο διότι αφορούσε σχετικά περιορισμένη περιοχή. Από μία ακτίνα 2km και πέρα δεν παρατηρήθηκε κάτι ιδιαίτερο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να διαστασιολογεί κανείς για τέτοια παροχή, παρεκτός ίσως από πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπου η αποτυχία του συστήματος ομβρίων μπορεί να έχει δυσανάλογα σοβαρές συνέπειες (πχ υπόγεια αποθήκη ευπαθών ειδών). Ας μην ξεχνάμε ότι η ΤΟΤΕΕ προβλέπει πρόσθετα μέτρα για την περίπτωση αποτυχίας ενός συστήματος ομβρίων: περισσότερες από δύο απορροές, ή, όταν δεν υπάρχουν, υπερχειλιστή...
giannis aug Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2011 Τα 300 λ/sec/ha που δίνει η ΤΟΤΕΕ, με ορθολογική μέθοδο και για συντελεστή απορροής 1 προκύπτει από ένταση βροχόπτωσης περίπου 108 mm/hr. Αν σκεφτούμε ότι ο χρόνος συρροής σε στέγες, σε δώμα σε μικρές αυλές είναι 4-5 λεπτά, η τιμή σχεδιασμού της ΤΟΤΕΕ είναι σε λογικά πλαίσια.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2011 Μια που το θέτεις σε "ορθολογική" βάση, ποιά είναι η περίοδος επαναφοράς της ΤΟΤΕΕ;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα