FouksMechMech Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 03:11 μμ Και είναι δυνατόν μια σύνθεση με 330kg/m3 και Ν/Τ=0.60 κατάλληλη για παραθαλλάσιο περιβάλλον, να δώσει τελικώς αντοχές εφάμιλες με C20/25? Δηλαδή, έστω μελέτη με C20/25, να είναι παραθαλλάσιο οπότε παραγγέλνουμε σύνθεση 330 kg/m3 και N/T=0.60. Τελικά τα δικίμια τι αντοχή θα βγάλουνε...?
ilias Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 04:06 μμ Με 330 kg/m3 μπορείς να πιάσεις αντοχές C25/30.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε October 7, 2014 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2014 at 01:59 μμ Μην το λες Με 330 kg/m3 μπορείς να πιάσεις αντοχές C25/30. Μην το λες, μην το λες!!!! Με 330 kg/m3 και Ν/Τ=0,5 πιάσαμε C16/20 με πάρα πολύ κόπο!!!!!!!!!
terry Δημοσιεύτηκε October 7, 2014 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2014 at 02:02 μμ Τι αδρανη χρησιμοποιησες?
ilias Δημοσιεύτηκε October 9, 2014 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2014 at 08:29 πμ Με 330 kg/m3 και Ν/Τ=0,5 πιάσαμε C16/20 με πάρα πολύ κόπο!!!!!!!!! Αλέξανδρε τα 330 κιλά πως τα επιβεβαίωσες; Υπήρχε καταγραφικό;
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε October 10, 2014 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2014 at 02:26 μμ Άδρανή λατομείου. Καταγραφικό για όλα τα υλικά. Σοβαρό πρόβλημα στην ποιότητα του τσιμέντου!!!
terry Δημοσιεύτηκε October 10, 2014 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2014 at 02:31 μμ Λατομειου μεν, αλλα τι πετρωμα ??? Το τσιμεντο τι κατηγορια ηταν?
KF Δημοσιεύτηκε October 10, 2014 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2014 at 02:36 μμ (edited) Πολυ σημαντικο ρολο (ισως το ιδιο σημαντικο με την ποιοτητα του τσιμεντου) παιζει η κοκκομετρια των αδρανων.Γιαυτο ενδιαφερει αποκλειστικα θαλεγα η τηρηση της μελετης συνθεσης.Τονιζεται οτι πρεπει κατα την παρασκευη του σκυροδεματος να τηρουνται και τα ειδη των υλικων που χρησιμοποιηθηκαν στη μελετη συνθεσης (ιδιο τσιμεντο ,ιδια αδρανη κ.λ.π) Edited October 10, 2014 at 02:38 μμ by KF
μεταλλατζης Δημοσιεύτηκε October 11, 2014 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2014 at 09:51 πμ Μην ξεχνάμε και την ύπαρξη των πρόσμικτων ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μελέτη σύνθεσης
KF Δημοσιεύτηκε October 11, 2014 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2014 at 10:16 πμ (edited) Σωστα!! Βλ. #116 και ΚΤΣ 97 &4.5 , &5.2.3 Edited October 11, 2014 at 10:18 πμ by KF
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα