prasinos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2010 Καλησπερα σε ολους σας.Μας ζητηθηκε σε Υ/Σ με Μ/Σ 1250ΚVΑ αντισταθμιση του Μ/Σ.Υπ'οψιν υπαρχει πολυβαθμιο αυτοματο κεντρικο συστημα αντισταθμισης.Ερωτηση:Υπαρχει καποιος υπολογισμος μαθηματικος KVAR ,και πως συνδεεται ,αυτοματα ή μονιμα, σε Υ ή Δ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2010 Κοίτα να δεις. Η συνήθης πρακτική είναι η εξής : Ό Μ/Σ μπορεί να συνοδεύεται από το δικό του πινακάκι ΜΟΝΙΜΗΣ αντιστάθμισης που αφορά στην αντιστάθμιση της αέργου ισχύος του ίδιου του Μ/Σ και όχι του φορτίου. Τα kVAr σε αυτή τη περίπτωση στα δίνει σχεδόν πάντα ο κατασκευαστής του Μ/Σ. Σου λέει δηλαδή ότι αν πάρεις Μ/Σ 1600 kVA θες τοπικό μόνιμο πεδίο αντιστάθμισης 50-60 kVAr. H σύδνεση το πυκνωτών γίνεται συνήθως σε τρίγωνο (Δ) λόγω της μικρότερης χωρητικότητας που απαιτείται σε σχέση με τη συνδεσμολογία αστέρα (3 φορές μεγαλύτερη). Υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις πάντως στις οποίες το εν λόγω πινακάκι δεν υπάρχει και γενικότερα δεν έγινε και κάτι τραγικό αν δεν το βάλεις. Αυτό για την μόνιμη σταθερή αντιστάθμιση. Το πολυβάθμιο σύστημα αποτελείται από μικρές ομάδςε πυκνωτών που μπαίνουν-βγαίνουν οδηγούμενες από ρελλέ ισχύος. Εσυ δεν κάθεσαι ποτέ να υπολογίσεις πως θα κατασκευάσεις ένα τέτοιο σύστημα, διότι αυτό στο προτείνει ο προμηθευτής δεδομένης της εγκατάστασής σου. Ισως μπορείς να αποφασίσεις τα kVar του κάθε βήματος αν γνωρίζεις πολύ καλά όμως πως λειτουργεί η εγκατάστασή σου και ποια τα χαρακτηριστικά της (εκτιμώμενη άεργος κλπ κλπ). Αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πότε θα μπαίνουν και θα βγαίνουν ομάδες πυκνωτών. Δηλαδή το βήμα ενεργοποίησησης. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Αν το χωρητικό ρεύμα της πολυβάθμιας μονάδας είναι π.χ. 50Α και το άεργο ρεύμα της εγκατάστασης είναι π.χ. 30Α, υπάρχει μια παράμετρος στη ρύθμιση του συστήματος που καθορίζει πότε μπαίνει και βγαίνει βήμα (βαθμίδα). Αν η παράμετρος αυτή (ας την πούμε k) έχει οριστέί k=0.5 τότε το σύστημα θα βάλει-βγάλει πυκνωτές όταν το άεργο ρεύμα ξεπεράσει το 1/2 (0.5) του χωρητικού (που είπαμε είναι 50Α). Δηλαδή αν το άεργο ρεύμα είναι κάτω από 15Α (30*0.5) η βαθμίδα δεν ενεργοποείται. Αν το άεργο ρεύμα τώρα γίνει μεγαλύτερο από 15Α, έστω 20Α, τότε μπαίνει το βήμα (οπλίζουν τα ρελέ) και έχουμε πια 10Α χωρητικό και όχι επαγωγικό ρεύμα. Γενικότερα δεν μπορεί κανείς να απαντήσει με ακρίβεια στο πως ορίζεται αυτή η παράμετρος k διότι αυτό εξαρτάται αφενός μεν από το target cosφ που θες, κυρίως όμως από τις βαθμίδες (βήματα) (σε kVar) που έχει η πολυβάθμια μονάδα αντιστάθμισης. Επίσης αυτή τη δουλειά την κάνει συνήθως ο προμηθευτής της μονάδας (π.χ. ABB, Schneider Elektric κλπ). Γενικότερα η άεργο ισχύος υπολογίζεται ως : Q = 1.73*I*V* sinf [var] αλλά η παράμετρος Ι και sinf είναι συνεχώς μεταβλητές σε μια εγκατάσταση οπότε ο τύπος ισχύο μόνο για μεμονωμένα φορτία (π.χ. για ένα κινητήρα), αντιστοίχως o υπολογισμός της αντίστοιχης χωρητικότητας Q' = P ( tanf1 - tanf2) [var] επίσης Q' = Vc*Ic = Vc^2 / Xc [var] (Ic, Vc, κλπ ρεύματα, τάση πυκνωτών) Link to comment Share on other sites More sharing options...
boldman13 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2011 Mια πρακτική μέθοδος που μπορείς να ακολουθήσεις χωρίς μεγάλες αποκλίσεις είναι να πολλαπλασιάσεις την ισχύ του μετασχηματιστή με την τάση βραχυκύκλωσης (δίνεται από τον προμηθευτή, συνήθως 4% έως 500kVA και 6% από 630kVA και πάνω) Παράδειγμα : Σταθερή αντιστάθμιση για Μ/Σ ισχύος 250kVA, Q = 0,04 * 250 = 10kVar Σταθερή αντιστάθμιση για Μ/Σ ισχύος 800kVA, Q = 0,06 * 800 = 48 ---> 50kVar κ.ο.κ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
prasinos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2011 Χαιρετω τους φιλους και ευχαριστω αν και απαντω αργα αλλα το προβλημα λυθηκε εδω και καιρο με κατι που βρηκα απο καποιον φιλο σ'αλλο forum και ελπιζω να χρησιμευσει και σε καποιον αλλο συναδελφο με παρομοιο προβλημα ,και μπορω να πω οτι ειχαμε αποτελεσμα Η διόρθωση του cosφ για τουσ Μ/Σ ισχύος γίνεται απ την πλευρά της χαμηλής Τάσης, η αντιστάθμιση γίνετε για την κενή λειτουργία του Μ/Σ. Για να είναι ακριβής ο υπολογισμός της απαιτούμενης ισχύος των πυκνωτών. Σύμφωνα με την CENELEC o M/Σ σου των 1000kVA ο οποίος ανήκει στην τυποποιημένη σειρά Μ/Σ, βάση του πίνακα ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τυποποιημένων Μ/Σ έχει χαρακτηριστικά: ισχύς: 1000 kVA, απώλειες εν κενώ: 1700 W, απώλειες σε ονομ. φόρτιση: 10500 W, ρεύμα μαγνητίσεως: 1,8 % οπότε έχουμε: ρεύμα για ονομαστικό φορτίο: Ιn=1000000/(√3*400)=1443 A ρεύμα μαγνητίσεως: Ιο=Ιn*(1,5/100)=25,97 A Η αποραφούμενη άεργος ισχύς απο τον Μ/Σ είναι: Qc=√3*400*Io=17,99 kVAR Οπότε μπορούμε να βάλουμε 20 kVAR ισχύ πυκνωτών. Η τοποθέτηση πυκνωτών ισχύος μεγαλύτερης απο την απιτούμενη θα δημιουργήσει υπερτάσεις στην εγκατάσταση κατα τις ώρες κενής λειτουργίας του Μ/Σ. Επίσης απο πίνακα CENELEC για Μ/Σ 20/0.4 kV έχουμε: ονομ. ισχύς(kVA)------------πυκνωτής για Μ/Σ λαδιού (kVAR)--------------πυκνωτής για Μ/Σ ξηρού τύπου (kVAR) ----250-----------------------------------------5--------------------------------------------------------3 ----315----------------------------------------7.5-------------------------------------------------------4 ----400----------------------------------------7.5-------------------------------------------------------4 ----500-----------------------------------------10-------------------------------------------------------5 ----630---------------------------------------12.5-------------------------------------------------------5 ----800-----------------------------------------15------------------------------------------------------7.5 ---1000----------------------------------------20-------------------------------------------------------7.5 ---1250----------------------------------------20-------------------------------------------------------10 ---1600----------------------------------------25-------------------------------------------------------10 ---2000----------------------------------------25-------------------------------------------------------__ Στον παραπάνω πίνακα υπολογίζει τους πυκνωτές για λειτουργία του Μ/Σ εν κενώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hektor Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Φίλε prasinos το 1,5 που το βρήκες? η μήπως εννοείς 1,8? Link to comment Share on other sites More sharing options...
prasinos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Φίλε prasinos το 1,5 που το βρήκες? η μήπως εννοείς 1,8? Μπραβο ματι,εχεις δικιο ,με 1,5 δεν μας βγαινει το 25,97,το ρευμα μαγνητισης ειναι 1,8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2011 Ίσως σας ενδιαφέρει ίσως πάλι και όχι. http://www.maxenergyindia.com/kvarCalculator.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
lempidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2011 Ίσως σας ενδιαφέρει ίσως πάλι και όχι. http://www.maxenergyindia.com/kvarCalculator.htm Ποιος κάνει στις μέρες μας διόρθωση συνημιτόνου με πυκνωτές?? Παλαιοτέρα είχε νόημα όταν τα φορτία ήταν επαγωγικά απευθείας συνδεμένα στο δίκτυο. Στις μέρες μας η πλειονότητα των φορτίων που έχουν συνημίτονο διαφορετικό από ~1 είναι μη γραμμικά και δεν διορθώνεται με πυκνωτές αλλά χρειάζεται ενεργή διόρθωση με ηλεκτρονικά ισχύος. Οι κινητήρες που οδηγούνται με Inverter έχουν συνημίτονο 1 λόγω ότι όλα τα Inverter μεγαλύτερα από 150W υποχρεούνται να έχουν PFC. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2011 Ποιος κάνει στις μέρες μας διόρθωση συνημιτόνου με πυκνωτές?? Αρκετοί, με παλιές εγκαταστάσεις επαγωγικών φορτίων. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα