Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε
άλλη μία, άχρηστη προφανώς για μένα ερώτηση. Και αν βρεθεί ένα δοκίμιο και είναι κακής ποιότητας τι γίνετε?

 

Όλα έχουν προβλεφθεί, αν και γενικά δεν έρχεται κάτω μια οικοδομή απλώς επειδή είχε λίγο χαμηλότερη ποιότητα το σκυρόδεμα...

 

Υπάρχει πάντως και χειρότερο σενάριο: Να έχει μικρότερη αντοχή ο χάλυβας. Όσο κι αν ακούγεται απίθανο, είναι απίστευτα καταστροφικό και αρκετά σύνηθες, τουλάχιστον πολύ σύνηθες όταν περάσουν τα χρόνια. Αλλά ας μην επεκταθούμε, με αυτά ασχολείται εκτενώς ο Ροδόπουλος.

Δημοσιεύτηκε

δεν διαφωνώ με τον ΚΤΣ και πολύ σωστά τα γράφετε. Τα 6 δοκίμια που προτείνω ανα βαρέλα ή εαν θέλετε 3 ανα βαρέλα είναι καθαρά για να δημιουργήσουν ενα πιο πραγματικό στατιστικό δείγμα (γνωρίζοντας τα προβλήματα της βαρέλας).

 

Αλέξη

 

παίρνω το μπαλάκι και σύντομα θα βάλω και τα αποτελέσματα. Δοκιμές εφελκυσμού απο κύριο οπλισμό ου κόπηκε απο έτοιμο θώρακα έδειξε όριο διαρροής μ.ο. 456MPa καθώς και μειωμένη ολκιμότητα κατα 35%. Η θραύση έγινε στην περιοχή της συγκόλλησης όπως αναμενόταν. Οταν τα δοκίμια διαβρώθηκαν έδειξαν πολλύ μεγαλύτερη υποβάθμιση σε σχέση με τον οπλισμό χωρίς συγκολλήσεις. Θα βρω την διπλωματική και θα βάλω αποτελέσματα.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.