παιδιά επειδή είμαι ολίγον άσχετος το patch της 1.28.1.70 το ανοίγεις (open) γιά να το τρέξεις ή το σώζεις και μετά;

  • Απαντήσεις 2,1k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Το αρχείο είναι .exe άρα το τρέχεις για να περάσεις το patch.

Δημοσιεύτηκε

φιλαράκο σε ευχαριστώ. Το άνοιξα και το έτρεξα (χωρίς να το κάνω save) και το εγκατέστησα. Μετά μπαίνοντας στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ στη βοήθεια } σχετικά μού βγάζει version 1.28.1.70 άρα είμαι εντάξει;

Δημοσιεύτηκε
Inzaghi, καταρχάς σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις.

Θα τις περάσω αν είναι σε 2 γραμμές...

Να σε ρωτήσω, αν η επιφάνεια προς ΜΘΧ έχει και την πόρτα εισόδου του διαμερίσματος, αυτήν την περνάς κανονικά στα διαφανή της επιθεώρησης και την υπολογίζεις στον αερισμό;

Eπίσης στο θεωρητικό σύστημα ψύξης στα τερματικά βάζω ισχύ 5W ή 0,1 σύμφωνα με την διευκρινιστική και πολ/σιάζω με τα τετραγωνικά του θερμαινόμενου χώρου ή με του ψυχόμενου (τα μισά δηλ);

Ευχαριστώ και πάλι!

Εγω την περναω την πορτα εισοδου στα αδιαφανη δομικα στοιχεια, με το μισο του συντελεστη που μου δινει η ΤΟΤΕΕ και υπολογιζω τον αερισμο κανονικα, αλλα συνηθως μονος μου και οχι απο τον κλασσικο πινακα που πολλαπλασιαζεις το συντελεστη επι το εμβαδον...

Τωρα για τα βοηθητικα συστηματα, εγω χρησιμοποιω το 0,10x(τ.μ. ψυχομενου)/1000 για να μου βγει μοναδα kW

Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και πάλι.

Συμφωνώ με αυτά που λες, οπότε και εγώ έτσι θα κάνω.

Δημοσιεύτηκε

Η πόρτα εισόδου και τα παράθυρα προς ΜΘΧ δεν υπολογίζονται στην διείσδυση αέρα.ΤΟΤΕΕ1 σελ.79

Δημοσιεύτηκε
(κατηγορια αυτοματισμων και αερισμο λπυφωματων δωσε βαση) και πες μας αν αλλαξε κατι...

 

Καλημέρα!!! είχες δίκιο:idea:-το λάθος ήτανε στην διεισδυση αέρα απο τα κουφώματα-μόλις το διορθωσα ανέβηκε αμέσως στην κατηγορία Γ. Δεν ειχα συνειδητοποιησει οτι έπαιζε τοοοσο σημαντικό ρόλο!:!:

Δημοσιεύτηκε
Η πόρτα εισόδου και τα παράθυρα προς ΜΘΧ δεν υπολογίζονται στην διείσδυση αέρα.ΤΟΤΕΕ1 σελ.79

 

Σωστό, αλλά σύμφωνα με τις διευκρινήσεις αν η πόρτα ανήκει σε τοίχο προς ΜΘΧ μήπως τελικά πρέπει να την υπολογίσω στον αερισμό;