Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης


atalagani

Recommended Posts

Σωστος...

Εγω επαιρνα συντελεστη θερμοπερατοτητας της πλακας σε εδαφος το 4,50 και το θεωρουσα τεραστιο νουμερο...

Για μηδενικο βαθος εδρασης (μηδενικο δεν το θεωρουμε οταν εχουμε υπερυψωμενη πλακα και μπαζωμα αναμεσα?) και Β' κοντα στο 3 παιρνω μοναδα συντελεστη θερμοπερατοτητας.

 

Αντε να δουμε τι αποτελεσματα θα βγαλω τωρα...!

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 2,1k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Παιδιά να ρωτήσω κάτι που το έχω απορία από καιρό τώρα. Στο παράδειγμα της ΜΕΑ του ΤΕΕ, γιατί για τα επιμέρους κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία που έρχονται σε επαφή με εξωτερικό αέρα, ενώ έχουν U>0.60 [W/(m2*k)] θεωρεί σκιάσεις από ορίζοντα 0.9 και όλες τις άλλες τιμές 1; Γιατί με αλά λόγια κάνει χρήση της απλοποιητικής παραδοχής της σελ. 68 της 1ης ΤΟΤΕΕ;

Όχι δηλαδή πως το εφάρμοσα ποτέ, αλλά να έτσι για να μου λυθεί η απορία.

@Inzaghi

Την θερμική ισχύ του τζακιού (απλού) πως την υπολογίζεις και την καταχωρείς; Η ΤΟΤΕΕ γράφει πως σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται από τον κατασκευαστή η θερμική ισχύς τους. Στα ενεργειακά συνήθως τον δίνουν. Στα παραδοσιακά όμως;

Link to comment
Share on other sites

ΗΕLP συνάδελφοι. Μήπως γνωρίζει κάποιος για να εκδώσω ΠΕΑ σε κατάστημα απαιτούνται στοιχεία φωτισμού; Πρέπει να ορίσω κάποια ελάχιστα; :roll:

Link to comment
Share on other sites

@Inzaghi

Την θερμική ισχύ του τζακιού (απλού) πως την υπολογίζεις και την καταχωρείς; Η ΤΟΤΕΕ γράφει πως σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται από τον κατασκευαστή η θερμική ισχύς τους. Στα ενεργειακά συνήθως τον δίνουν. Στα παραδοσιακά όμως;

 

Κατ αρχιν, για να μην παρεξηγηθω, ολα οσα κανω αυτη τη στιγμη ειναι μονο δοκιμες. Προτου παω για αυτοψια (ειναι και 100χλμ αποσταση...) θελω να δω τι περιθωρια εχω να ανεβασω κατηγορια το σπιτι με τις προσθηκες αυτες που μου ειπε ο ιδιοκτητης να κανω...

 

Οσον αφορα το τζακι, βαζω καποια προσεγγιστικη τιμη ισχυος βασει των οσων κυκλοφορουν στο εμποριο. Δεν ξερω και δεν προκειται να βρω την κανονικη ισχυ του τζακιου. Ισως μονο αν μετα απο αυτοψια παρω τις διαστασεις του θαλαμου καυσης. Παρολα ταυτα, οσι τιμη ισχυος και να βαλουμε δεν επηρεαζεται η καταναλώση. Τσεκαρισμενο...

 

Υ.Γ. Με τα μεχρι τωρα δεδομενα εχω κατηγορια Η (θερμανση 50% με τζακι και 50% με σομπα πετρελαιου) με Ε.Α. = 8,75 Κ.Α. και πρεπει αυτο να το μειωση κατω απο 2,73 για να παει Ζ...

 

Αει να δουμε...

 

 

ΗΕLP συνάδελφοι. Μήπως γνωρίζει κάποιος για να εκδώσω ΠΕΑ σε κατάστημα απαιτούνται στοιχεία φωτισμού; Πρέπει να ορίσω κάποια ελάχιστα; :roll:

Μετρας την τοποθετουμενη ισχυ του καθε λαμπτηρα στο συνολο, απο οσο ειμαι σε θεση να γνωριζω

Link to comment
Share on other sites

ΗΕLP συνάδελφοι. Μήπως γνωρίζει κάποιος για να εκδώσω ΠΕΑ σε κατάστημα απαιτούνται στοιχεία φωτισμού; Πρέπει να ορίσω κάποια ελάχιστα; :roll:

Έχοντας ορίσει τη χρήση του κτιρίου, θα πρέπει να καταγράψεις τον τύπο και τον αριθμό των φωτιστικών, τον αριθμό των λαμπτήρων τους και των στραγγαλιστικών πηνίων (αν υπάρχουν). Από τον πίνακα 5.1 παίρνεις τη φωτεινή δραστικότητα αυτών των λαμπτήρων και υπολογίζεις την εγκατεστημένη ισχύ φωτισμού. Από τον πίνακα 2.4 έχεις τις τιμές για τα ελάχιστα επίπεδα φωτισμού. Αν τα φωτιστικά σου αποδίδουν χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού από τις τιμές το πίνακα 2.4, τότε όπως λέει και στην βοήθεια του προγράμματος: "Αν στο προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου του τριτογενή τομέα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς για φωτισμό που έχει εισάγει ο χρήστης είναι μικρότερη από τις ελάχιστες τιμές που προσδιορίζονται στην ΤΟΤΕΕ 2010α, τότε στους υπολογισμούς το λογισμικό λαμβάνει αυτόματα υπόψη του τις ελάχιστες τιμές".

Link to comment
Share on other sites

post-36007-131887263652_thumb.jpg

 

Καλημέρα σας,

Θα ήθελα την βοήθειά σας σχετικά με τις σκιάσεις του τμήματος διαμερίσματος όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο, και συγκεκριμένα για τον τοίχο δεξιά μεταξύ λουτρού και μπαλκονιού.

Περιγραφή (όπως φαίνεται στο συνημμένο) :

Ημιυπαίθριος στην ΝΔ πλευρά διαμερίσματος (προσανατολισμός ΝΔ πλευράς 230,3 ο) κλειστός από 3 πλευρές και από πάνω.

Για τον τοίχο της κρεββατοκάμαρας οι συντελεστές σκίασης από πρόβολο και πλευρικά βγαίνουν κανονικά.

Για τον τοίχο του λουτρού έχουμε : απέναντι η διπλανή οικοδομή και επάνω η ταράτσα, οπότε σκιάσεις ορίζοντα και προβόλου 0 (σωστά; ). Για τις πλευρικές σκιάσεις, τον τοίχο τον βλέπει ο ήλιος μόνο από το άνοιγμα των 2,80 m. Πώς υπολογίζεται η σκίαση σε τέτοια περίπτωση; Στην ΤΟΤΕΕ αναφέρει πως όταν υπάρχει σκίαση και από τις δύο πλευρές τότε η συνολική σκίαση είναι το γνόμενο των 2, οπότε εδώ : 0(από δεξιά) * α(από αριστερά) = 0;;; Τον τοίχο όμως τον βλέπει ο ήλιος.

 

Αν υπολογίσω σκίαση σαν να ήταν το άνοιγμα των 2,80 m εμπόδιο βγάζει 0,757 και θεωρήσω ότι η σκίαση είναι : 1 - 0,757 = 0,243 είναι σωστό;

Link to comment
Share on other sites

Εχει τυχει σε κανεναν επιθεωρηση με ενεργειακό τζακι?

Η ακομα καλυτερα Εξοικονομω με προσθηκη τζακιου ενεργειακού?

 

Η ΤΟΤΕΕ στη σελιδα 91 αναφερει οτι για τα κανονικα τζακια παιρνουμε βαθμο αποδοσης 0,25 και για τα ενεργειακα 0,50

 

Ο Κατασκευαστης, δεδομενου οτι θα πρεπει, λογω απαιτησεων του προγραμματος, να φερει πιστοποιητικα των προιοντων που θα εγκαταστησει, θα δινει αλλο ποσοστο για βαθμο αποδοσης του ενεργειακου τζακιου, που συνηθως κυμαινεται γυρω στο 75%

 

Με 50% αποδοση ενεργειακου τζακιου ΔΕΝ ανεβαζω κατηγορια.

 

Μπορω να ανεβασω την αποδοση και να απαιτησω να τοποθετηθει ενεργειακο τζακι υψηλοτερης αποδοσης απο 50% με πιστοποιηση η δεν μπορω να χρησιμοποιησω αλλη τιμη απο το 50%?

 

Νομιζω αν υπαρχει πιστοποιηση παιρνω τις τιμες απο εκει απευθειας...

Λαθος?

Link to comment
Share on other sites

Έχοντας ορίσει τη χρήση του κτιρίου, θα πρέπει να καταγράψεις τον τύπο και τον αριθμό των φωτιστικών, τον αριθμό των λαμπτήρων τους και των στραγγαλιστικών πηνίων (αν υπάρχουν). Από τον πίνακα 5.1 παίρνεις τη φωτεινή δραστικότητα αυτών των λαμπτήρων και υπολογίζεις την εγκατεστημένη ισχύ φωτισμού. Από τον πίνακα 2.4 έχεις τις τιμές για τα ελάχιστα επίπεδα φωτισμού. Αν τα φωτιστικά σου αποδίδουν χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού από τις τιμές το πίνακα 2.4, τότε όπως λέει και στην βοήθεια του προγράμματος: "Αν στο προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου του τριτογενή τομέα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς για φωτισμό που έχει εισάγει ο χρήστης είναι μικρότερη από τις ελάχιστες τιμές που προσδιορίζονται στην ΤΟΤΕΕ 2010α, τότε στους υπολογισμούς το λογισμικό λαμβάνει αυτόματα υπόψη του τις ελάχιστες τιμές".

 

Παιδιά, χίλια ευχαριστώ :smile:

Link to comment
Share on other sites

Inzaghi, "Νομιζω αν υπαρχει πιστοποιηση παιρνω τις τιμες απο εκει απευθειας..."

 

Σωστά.

Στα σενάρια του προγράμματος για ΠΕΑ μπορεί να γίνει χρήση στοιχείων των πιστοποιημένων τιμών των κατασκευαστών των διαφόρων υλικών που θα μπουν (π.χ. βαθμό απόδοσης λεβήτων, συντελεστή θερμοπερατότητας κλπ).

Link to comment
Share on other sites

Guest
Αυτό το θέμα πλέον έχει κλείσει για περαιτέρω απαντήσεις.
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.