Στην περίπτωση της κοινής καπνοδόχου για 3 επίτοιχους λέβητες αερίου τύπου B32 (ή C82), με ποια μεθοδολογία υπολογίζεται η διατομή της καπνοδόχου;

 

Η διαστασιολόγηση της καπνοδόχου θα γίνει σύμφωνα:

1.) με το "Παράρτημα 7 - Σύνδεση συσκευών αερίου των τύπων Β3 και C8 με καπνοδόχους" του Τεχνικού Κανονισμού/ΦΕΚ 963 [glow=red:e261dcf304]ή[/glow:e261dcf304]

2.) σύμφωνα με το πρότυπο EN 13384-2 "Καπνοδόχοι εξυπηρέτησης περισσοτέρων της μίας συσκευής";

 

Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του νέου προτύπου EN 13384-2 ή ο μελετητής επιλέγει τη μέθοδο που θα εφαρμόσει για τη διαστασιολόγηση, ανάλογα με την κρίση του;

Δημοσιεύτηκε

Σύμφωνα με την Εγκυκλιο 27/04 του Υπουργείου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 13384-2.

Τώρα αυτό πως γίνεται μέσω του προγράμματος της 4Μ το κοιτάω.

  • 4 months later...
Δημοσιεύτηκε

είναι όμως ρε παιδιά σωστό αυτό; δλδ ή αγοράζεις το 4Μ ή δεν βάζεις πολλούς επίτοιχους σε κοινή καμινάδα. Όπως έδιναν τα excel για μία συσκευή δεν έπρεπε να δίνουν και για περισσότερες;

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

συναδελφοι μηπως εχει κανεις το "" πρότυπο EN 13384-2 "Καπνοδόχοι εξυπηρέτησης περισσοτέρων της μίας συσκευής"σε ηλεκτρονική μορφή τα υπολογιστικα δηλαδη. αν ναι αν μπορει ας τα επισυαψει εδω. ευχαριστω.

Δημοσιεύτηκε

Εάν θες υπάρχει διαθέσιμος ο κανονισμός EN 13384-2 στα Γερμανικά στο ακόλουθο post:

 

http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1165

 

Για τα υπολογιστικά που ζητάς δεν υπάρχουν διαθέσιμα απ' όσο γνωρίζω.

Δημοσιεύτηκε

υπάρχει και το παράρτημα 7 του κανονισμού. Ψαχτείτε λίγο.Μην τα περιμένετε όλα στο πιάτο.. :evil:

Δημοσιεύτηκε

qwert το παράρτημα 7 αναφέρεται από την αρχή του θέματος το ερώτημα είναι αν γίνεται δεκτό από την ΔΕΠΑ ή πρέπει να πάμε με τον ευρωπαϊκό κανονισμό.

Δημοσιεύτηκε

Και απάντησα πρώτος οτι "Εξαρτάται από την εκάστοτε υπηρεσία. " ουσιαστικά πιο πολύ για σένα απάντησα που λές οτι ή αγοράζεις 4μ ή δεν βάζεις πολλές συσκευές σε μια καπνοδόχο.

Υπάρχει λοιπόν το παράρτημα 7 για σένα και στην τελική αν θες κάτσε υπολόγισε βάση του ΕΝ13384 με το χέρι αφού δεν θές να αγοράσεις λογισμικό. Το ιδιο ισχύει και για την διαστασιολογηση του δικτύου.Δεν σε υποχρεωνει κανεις να πάρεις λογισμικό. Αν θες κάτσε υπολόγισε τις σωληνώσεις με το χέρι.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.