ikolaxis Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 12:00 μμ Στην περίπτωση της κοινής καπνοδόχου για 3 επίτοιχους λέβητες αερίου τύπου B32 (ή C82), με ποια μεθοδολογία υπολογίζεται η διατομή της καπνοδόχου; Η διαστασιολόγηση της καπνοδόχου θα γίνει σύμφωνα: 1.) με το "Παράρτημα 7 - Σύνδεση συσκευών αερίου των τύπων Β3 και C8 με καπνοδόχους" του Τεχνικού Κανονισμού/ΦΕΚ 963 [glow=red:e261dcf304]ή[/glow:e261dcf304] 2.) σύμφωνα με το πρότυπο EN 13384-2 "Καπνοδόχοι εξυπηρέτησης περισσοτέρων της μίας συσκευής"; Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του νέου προτύπου EN 13384-2 ή ο μελετητής επιλέγει τη μέθοδο που θα εφαρμόσει για τη διαστασιολόγηση, ανάλογα με την κρίση του;
qwert Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 05:01 μμ Εξαρτάται από την εκάστοτε υπηρεσία.
koskostas Δημοσιεύτηκε June 13, 2008 at 05:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2008 at 05:53 πμ Σύμφωνα με την Εγκυκλιο 27/04 του Υπουργείου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 13384-2. Τώρα αυτό πως γίνεται μέσω του προγράμματος της 4Μ το κοιτάω.
deathlok Δημοσιεύτηκε October 31, 2008 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2008 at 06:56 μμ είναι όμως ρε παιδιά σωστό αυτό; δλδ ή αγοράζεις το 4Μ ή δεν βάζεις πολλούς επίτοιχους σε κοινή καμινάδα. Όπως έδιναν τα excel για μία συσκευή δεν έπρεπε να δίνουν και για περισσότερες;
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε November 11, 2008 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2008 at 06:58 μμ συναδελφοι μηπως εχει κανεις το "" πρότυπο EN 13384-2 "Καπνοδόχοι εξυπηρέτησης περισσοτέρων της μίας συσκευής"σε ηλεκτρονική μορφή τα υπολογιστικα δηλαδη. αν ναι αν μπορει ας τα επισυαψει εδω. ευχαριστω.
ikolaxis Δημοσιεύτηκε November 12, 2008 at 08:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 12, 2008 at 08:36 πμ Εάν θες υπάρχει διαθέσιμος ο κανονισμός EN 13384-2 στα Γερμανικά στο ακόλουθο post: http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1165 Για τα υπολογιστικά που ζητάς δεν υπάρχουν διαθέσιμα απ' όσο γνωρίζω.
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε November 12, 2008 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2008 at 06:08 μμ νομιζω τα εχει η επα σε excel
qwert Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 05:35 μμ υπάρχει και το παράρτημα 7 του κανονισμού. Ψαχτείτε λίγο.Μην τα περιμένετε όλα στο πιάτο..
deathlok Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 06:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 06:40 μμ qwert το παράρτημα 7 αναφέρεται από την αρχή του θέματος το ερώτημα είναι αν γίνεται δεκτό από την ΔΕΠΑ ή πρέπει να πάμε με τον ευρωπαϊκό κανονισμό.
qwert Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 10:39 πμ Και απάντησα πρώτος οτι "Εξαρτάται από την εκάστοτε υπηρεσία. " ουσιαστικά πιο πολύ για σένα απάντησα που λές οτι ή αγοράζεις 4μ ή δεν βάζεις πολλές συσκευές σε μια καπνοδόχο. Υπάρχει λοιπόν το παράρτημα 7 για σένα και στην τελική αν θες κάτσε υπολόγισε βάση του ΕΝ13384 με το χέρι αφού δεν θές να αγοράσεις λογισμικό. Το ιδιο ισχύει και για την διαστασιολογηση του δικτύου.Δεν σε υποχρεωνει κανεις να πάρεις λογισμικό. Αν θες κάτσε υπολόγισε τις σωληνώσεις με το χέρι.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα