Γεία σας,

Θέλω να θερμάνω μία πισίνα διαστάσεων 8χ4χ1.5 (μέσο βάθος)

Ο τύπος Q=m*Cp*ΔT για ΔΤ=(26-10 Cels) χωρίς απώλειες, πρέπει να συμπεριλαμβάνει το m σε τόνους ή σε κιλά/λίτρα και το αποτέλεσμα ειναι σε kcal ή cal?Aς υποθέσουμε οτι είναι σε κιλά/λίτρα το m

Δλδ (48*1000)*1*16=768000 kcal h cal ? όπου Cp=1 (cal/kg*C) ή 1(kcal/kg*C)??

Δημοσιεύτηκε

C = 1kcal/(kg*C)

 

Αλλά συνήθως η διαστασιολόγηση του συστήματος δεν καθορίζεται από τον απαιτούμενο χρόνο για την αρχική θέρμανση της πισίνας.

Δημοσιεύτηκε
C = 1kcal/(kg*C)

 

Αλλά συνήθως η διαστασιολόγηση του συστήματος δεν καθορίζεται από τον απαιτούμενο χρόνο για την αρχική θέρμανση της πισίνας.

 

Αρα το 768000 kcal ειναι το σωστό αποτέλεσμα...Δλδ αν θέλω να την θερμάνω σε 12 ώρες απο τους 10 στους 26 χωρίς να βάλω απώλειες μέσα πρεπει να έχω

768000*0.001163/12= 75 ΚW ''γεννήτρια''??

Δεν είναι πάρα πολύ??

Δημοσιεύτηκε

Πολύ είναι. Για αυτό σου είπα ότι ο (σύντομος) αρχικός χρόνος θέρμανσης δεν είναι καλό κριτήριο. Αν ζεσταθεί σε 24 ώρες τρέχει τίποτα?

 

Οι 26C μου φαίνονται λίγοι. Εξαρτάται από τη χρήση βέβαια.

Δημοσιεύτηκε

Όπως σου είπαν και προηγούμενα ο χρονος θέρμανσης δεν μας ενδιαφέρει να είναι σύντομος (όπως στα κτίρια). Μπορεί ο χρόνος αυτός να ειναι κάποιες μέρες. Αυτό που μας ενδιαφέρει ειναι να διατηρούμε την επιθυμητή θερμοκρασία.

Δημοσιεύτηκε
Πολύ είναι. Για αυτό σου είπα ότι ο (σύντομος) αρχικός χρόνος θέρμανσης δεν είναι καλό κριτήριο. Αν ζεσταθεί σε 24 ώρες τρέχει τίποτα?

 

Οι 26C μου φαίνονται λίγοι. Εξαρτάται από τη χρήση βέβαια.

 

Πάντως για 24 ώρες θέρμανσης μαζί με όλων των ειδών απώλειες απο τους 20 στους 29 βαθμούς η μελέτη που έκανα βγάζει οτι χρειάζεται περιπου 40 Κw.Δεν μπορώ να αξιολογήσω αν είναι πολύ ή λιγο γιατί δεν μου έχει τύχει κατι ανάλογο.Είμαι φοιτητής ακόμα και δεν έχω εμπειρία σε ποσοτικά επίπεδα.Σας φαίνονται λογικα τα νούμερα?

Δημοσιεύτηκε
Όπως σου είπαν και προηγούμενα ο χρονος θέρμανσης δεν μας ενδιαφέρει να είναι σύντομος (όπως στα κτίρια). Μπορεί ο χρόνος αυτός να ειναι κάποιες μέρες. Αυτό που μας ενδιαφέρει ειναι να διατηρούμε την επιθυμητή θερμοκρασία.

 

Πάντως για 24 ώρες θέρμανσης μαζί με όλων των ειδών απώλειες απο τους 20 στους 29 βαθμούς η μελέτη που έκανα βγάζει οτι χρειάζεται περιπου 40 Κw.Δεν μπορώ να αξιολογήσω αν είναι πολύ ή λιγο γιατί δεν μου έχει τύχει κατι ανάλογο.Είμαι φοιτητής ακόμα και δεν έχω εμπειρία σε ποσοτικά επίπεδα.Σας φαίνονται λογικα τα νούμερα?

Δημοσιεύτηκε
Πρέπει να υπολογίσεις τι ισχυος Λέβητα χρειάζεσαι για να θερμάνεις το νερό της πισίνας σε 24 ώρες. Αυτό το νούμερο 40KW φαίνεται πολύ μικρό για χρόνο θέρμανσης 24 ώρες.

 

50 KW (συγγνώμη για το τυπογραφικό λάθος πριν που είπα για 40 ΚW) την ώρα,ειναι η ισχύς 7 σπιτιών περίπου...και για 24 ώρες ειναι 1200 ΚWh.Ένας δηλαδή λέβητας 45000 kcal/h είναι λίγος?Και όπως μου είπατε πριν πιστεύετε οτι ειναι λίγος,πόση ισχυ πρεπει να έχει δηλαδή?

Δημοσιεύτηκε

geohan7

 

Υπάρχουν δύο στάδια.

α)Την πισίνα την θερμαίνεις

β)Την συντηρείς θερμή

 

Η θερμική άνεση στην πισίνα ξεκινάει περίπου στους 26-28 βαθμούς για οικιακές εφαρμογές.

 

Οπότε το το στάδιο "α)" κάντο και σε 5 μέρες, δεν τρέχει τίποτα.Απλά υπολόγισε τις απώλειες από την πισίνα, ώστε ο λέβητας ή τα ηλιακά ή η αντλία θερμότητας σου ή κάτι άλλο, να μπορούν να τις υπερνικούν..

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.