kan62 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2012 Επειδή (πολλοί από μας) θα αργήσουμε να εφαρμόσουμε γνώσεις ... καλό είναι να μη ξεχνιόμαστε ... και να τις συντηρούμε διαβάζοντας. Απάντησεις και οδηγίες σε πολλές περιπτώσεις ... όπου μάλλον θα βρει και ο συνάδελφος τη δική του. http://www.spme.gr/uploads/File/SPME_Texniki%20Odigia%201.pdf http://www.spme.gr/uploads/File/SPME_Texniki%20Odigia%202.pdf http://www.spme.gr/uploads/File/SPME_TexnikiOdigia3.pdf Υ.Γ. Τις ανέβασα και στα downloads ... και για τους μη ΠΜ ... 4
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2012 Ενα επίσης καλό άρθρο εδώ. Βέβαια σήμερα αρκετά προγράμματα ΠΜ έχουν αυτοματοποιημένη την ανάλυση του hydration. Εαν σύνολο πολύ καλών άρθρων εδώ 1
zulumpo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2013 Καλησπερίζω τους μάχιμους μηχανικούς, και μπαίνω κατευθειαν στο θέμα μιας και δεν ειναι της ειδικότητας μου, στο πατρικό μου έχουν εμφανιστει ρωγμές στην πλάκα της ταράτσας οι οποίες προυπάρχουν κάποια χρόνια, δεν γνωριζω όμως σε τι μπορει να οφείλονται και πως μπορει να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα, παραθέτω τα στοιχεία της οικοδομής:Πάχος Ρωγμής:1-1.5mm (max)Διόροφη οικοδομήΑπόσταση από θάλασσα:220 μέτραΈτος ανέργεσης:90 (προσθήκη καθ ΄ψος)Ξυλότυπος, και εικόνες ρωγμής:
JEK Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2013 Δεν φαίνεται να οφείλεται σε στατική ανεπάρκεια ( υπάρχει επάρκεια πάχους και οπλισμών ). Ενδεχομένως να αποδοθεί σε πρώιμες θερμικές επιδράσεις και συστολή ξηράνσεως. Μάλλον είναι μικρού βάθους και με μια απλή ρητινένεση να θεραπευτεί το πρόβλημα.
terry Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2013 (edited) Εισαι σιγουρος οτι τοποθετηθηκε ο οπλισμος της μελετης? Edited Οκτώβριος 11 , 2013 by terry
zulumpo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Δεν φαίνεται να οφείλεται σε στατική ανεπάρκεια ( υπάρχει επάρκεια πάχους και οπλισμών ). Ενδεχομένως να αποδοθεί σε πρώιμες θερμικές επιδράσεις και συστολή ξηράνσεως. Μάλλον είναι μικρού βάθους και με μια απλή ρητινένεση να θεραπευτεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, Μετά και από επιτόπιο έλεγχο πολιτικου μηχανικού, προτάθηκε ο καθαρισμός της περιοχής της ρωγμής με σφυροκάλεμο και χρήση επισκευαστικού σκυροδέματος.
terry Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 (edited) προτάθηκε ο καθαρισμός της περιοχής της ρωγμής με σφυροκάλεμο και χρήση επισκευαστικού σκυροδέματος. Προφανως η λυση ειναι : "απλα να πουμε οτι κατι καναμε". Edited Οκτώβριος 11 , 2013 by terry
zulumpo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Εισαι σιγουρος οτι τοποθετηθηκε ο οπλισμος της μελετης? Ο οπλισμος έχει τοποθετηθεί, αυτό ειναι σίγουρο. Προφανως η λυση ειναι ; "απλα να πουμε οτι κατι καναμε". Προτείνεις κάποια άλλη λύση?, όλες οι απόψεις ειναι ευπρόσδεκτες.
JEK Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Προφανώς ο συν. έκρινε την βλάβη ελαφριά και πρότεινε την συγκεκριμένη απλή μέθοδο επισκευής.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Είναι δυνατό να καθαρίσουμε την ρωγμή μέχρι τον οπλισμό και να δούμε τα χάλια του!!!!!!!!!!!!!! Σαν συνάδελφος θα σου πρότεινα να αγοράσεις ένα μετρητή Half Cell των 200Ε και να ελέγξεις την πλάκα σου κοίτα εδω Concrete SCE Half Cell Pointer
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα