kan62 Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 10:02 πμ Επειδή (πολλοί από μας) θα αργήσουμε να εφαρμόσουμε γνώσεις ... καλό είναι να μη ξεχνιόμαστε ... και να τις συντηρούμε διαβάζοντας. Απάντησεις και οδηγίες σε πολλές περιπτώσεις ... όπου μάλλον θα βρει και ο συνάδελφος τη δική του. http://www.spme.gr/uploads/File/SPME_Texniki%20Odigia%201.pdf http://www.spme.gr/uploads/File/SPME_Texniki%20Odigia%202.pdf http://www.spme.gr/uploads/File/SPME_TexnikiOdigia3.pdf Υ.Γ. Τις ανέβασα και στα downloads ... και για τους μη ΠΜ ... 4
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 08:01 πμ Ενα επίσης καλό άρθρο εδώ. Βέβαια σήμερα αρκετά προγράμματα ΠΜ έχουν αυτοματοποιημένη την ανάλυση του hydration. Εαν σύνολο πολύ καλών άρθρων εδώ 1
zulumpo Δημοσιεύτηκε October 9, 2013 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2013 at 06:54 μμ Καλησπερίζω τους μάχιμους μηχανικούς, και μπαίνω κατευθειαν στο θέμα μιας και δεν ειναι της ειδικότητας μου, στο πατρικό μου έχουν εμφανιστει ρωγμές στην πλάκα της ταράτσας οι οποίες προυπάρχουν κάποια χρόνια, δεν γνωριζω όμως σε τι μπορει να οφείλονται και πως μπορει να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα, παραθέτω τα στοιχεία της οικοδομής:Πάχος Ρωγμής:1-1.5mm (max)Διόροφη οικοδομήΑπόσταση από θάλασσα:220 μέτραΈτος ανέργεσης:90 (προσθήκη καθ ΄ψος)Ξυλότυπος, και εικόνες ρωγμής:
JEK Δημοσιεύτηκε October 10, 2013 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2013 at 08:19 πμ Δεν φαίνεται να οφείλεται σε στατική ανεπάρκεια ( υπάρχει επάρκεια πάχους και οπλισμών ). Ενδεχομένως να αποδοθεί σε πρώιμες θερμικές επιδράσεις και συστολή ξηράνσεως. Μάλλον είναι μικρού βάθους και με μια απλή ρητινένεση να θεραπευτεί το πρόβλημα.
terry Δημοσιεύτηκε October 10, 2013 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2013 at 08:26 πμ (edited) Εισαι σιγουρος οτι τοποθετηθηκε ο οπλισμος της μελετης? Edited October 11, 2013 at 10:47 πμ by terry
zulumpo Δημοσιεύτηκε October 11, 2013 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2013 at 10:33 πμ Δεν φαίνεται να οφείλεται σε στατική ανεπάρκεια ( υπάρχει επάρκεια πάχους και οπλισμών ). Ενδεχομένως να αποδοθεί σε πρώιμες θερμικές επιδράσεις και συστολή ξηράνσεως. Μάλλον είναι μικρού βάθους και με μια απλή ρητινένεση να θεραπευτεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, Μετά και από επιτόπιο έλεγχο πολιτικου μηχανικού, προτάθηκε ο καθαρισμός της περιοχής της ρωγμής με σφυροκάλεμο και χρήση επισκευαστικού σκυροδέματος.
terry Δημοσιεύτηκε October 11, 2013 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2013 at 10:48 πμ (edited) προτάθηκε ο καθαρισμός της περιοχής της ρωγμής με σφυροκάλεμο και χρήση επισκευαστικού σκυροδέματος. Προφανως η λυση ειναι : "απλα να πουμε οτι κατι καναμε". Edited October 11, 2013 at 11:15 πμ by terry
zulumpo Δημοσιεύτηκε October 11, 2013 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2013 at 11:13 πμ Εισαι σιγουρος οτι τοποθετηθηκε ο οπλισμος της μελετης? Ο οπλισμος έχει τοποθετηθεί, αυτό ειναι σίγουρο. Προφανως η λυση ειναι ; "απλα να πουμε οτι κατι καναμε". Προτείνεις κάποια άλλη λύση?, όλες οι απόψεις ειναι ευπρόσδεκτες.
JEK Δημοσιεύτηκε October 11, 2013 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2013 at 11:18 πμ Προφανώς ο συν. έκρινε την βλάβη ελαφριά και πρότεινε την συγκεκριμένη απλή μέθοδο επισκευής.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε October 11, 2013 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2013 at 02:37 μμ Είναι δυνατό να καθαρίσουμε την ρωγμή μέχρι τον οπλισμό και να δούμε τα χάλια του!!!!!!!!!!!!!! Σαν συνάδελφος θα σου πρότεινα να αγοράσεις ένα μετρητή Half Cell των 200Ε και να ελέγξεις την πλάκα σου κοίτα εδω Concrete SCE Half Cell Pointer
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα