astrah Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 εξαρτάται από τον τύπο των μπαταριών και από το τι σημαίνει "ημιμόνιμη".... εννοείται ότι απαιτούνται αντικεραυνικά και ασφαλειοαποζεύκτες στο DC... και προφανώς αυξάνει το κόστος... αλλά από την άλλη έχεις κάνει το καλύτερο δυνατό... πρόσφατα σε εγκατάσταση έγιναν όλα π@@@να λόγω της μη ύπαρξης, με κόστος αποκατάστασης αρκετά μεγαλύτερο από το να είχε γίνει σωστά η εγκατάσταση εξ' αρχής.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
genesis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2016 Οι μπαταριες ( καθε ειδους) στο χρονικο διαστημα που το συστημα ειναι σε αδρανεια (δηλαδη δεν υπαρχει καταναλωση) θα πρεπει να απομονωνονται? Αν μιλάμε για μπαταρίες μολύβδου-οξέως, βαθιάς εκφόρτισης, ανοιχτού τύπου (που είναι ο τύπος που δικαίως κυριαρχεί σε αυτά τα συστήματα) αυτό που χρειάζεται είναι φόρτιση σε τάση συντήρησης που προτείνει ο κατασκευαστής με παρακολούθηση της θερμοκρασίας. Επσιης τοποθετω διαταξεις πρoστασιας και μεταξυ πανελ με ρυθμιστη και μπαταριες με inverter. Πολλοι θεωρουν οτι ειμαι υπερβολικος και αυξανω το κοστολογιο μου. Προφανώς κάνεις καλά εφόσον σταθμίζεις το ρίσκο κάθε φορά ανάλογα με την περίπτωση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sdi Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2016 Μια φίλη ενδιαφέρεται για αυτόνομο. Έχω τα εξής δεδομένα: - Ψυγείο 100W x 12h = 1200 Wh - Φωτισμός 50W x 5h = 250 Wh - TV 100W x 5h = 500Wh > Σύνολο 2KWh/ημέρα Περίοδος χρήσης: Ιούνιος - Άυγουστος Αυτονομία: 2 ημέρες είναι ΟΚ για καλοκαίρι νομίζω Υπολογίζω πως θα καταναλώνει 2 KWh / ημέρα. Υπολογίζω την ισχύ των panel με σκοπό την κάλυψη της ίδιας ημέρας όπως και των επόμενων 2; Άρα θέλω panel που να παράγουν 3x2 = 6KWh την ημέρα; Χρειάζομαι 5 panels των 260Wp; Είναι υπερβολή; Ποια είναι η γνώμη σας για την θερινή περίοδο; Χρειάζομαι τέτοιο uptime; Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilllis Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2016 Αυτονομια δυο ημερων θα γινει απο τις μπαταρίες.οποτε θες μπαταριες να αντέχουν 4kwh (δεν υπολογιζω και τις καταναλωσεις που θα εχεις κατα την διαρκεια φορτισης).απο εκει και περα αν θες να ειναι οι μπαταριες φορτισμενες 100%την επομενη μερα θα θες πανελ ημερησιας παραγωγης 4500wh. Εναλλακτικα θα ελεγα να κοιταξεις και μια γεννητριουλα ωστε να καλυπτει περιοδους με μεγαλη καταναλωση Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2016 Γνώμη μου είναι πως ποτέ δε πας ακριβώς στις kwh. Βαλε κάτι παραπάνω. Επίσης καλό θα είναι οι μπαταρίες σου να δίνουν τις kWh σου στο ποσοστό εκφόρτισης που αντέχουν για να σου δώσουν τους max κύκλους φόρτισης. Επιπλέον έχεις υπερδιαστασιολογίσει την ενέργεια για το ψυγείο. Τέλος παίξε στο pvgis με τις μοίρες των πλαισίων για τους μήνες που θέλεις για να βελτιστοποιήσεις την απόδοση σε αυτό το χρονικό διάστημα. Πιθανων να σε βολεύει τοποθέτηση σχεδόν flat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2016 πράγματι η κατανάλωση για το ψυγείο είναι υπερδιαστασιολογημένη... ωστόσο, 2 KWh την ημέρα, με 2 μέρες αυτονομία, με 50% max εκφόρτιση, απαιτούν 8KWh (C20) μπαταρίες... για να παράγεις 2KWh σε (δύσκολη καλοκαιρινή) ημέρα απαιτούνται 0,8-1KWp φ/β πάνελ.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilllis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2016 1kwp?επιασε χειμωνιατικη μερα ετσι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2016 φαντάζομαι πως δεν τα βάλει σε τράκερ.... και αναφέρομαι σε δύσκολη καλοκαιρινή ημέρα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilllis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2016 Σε δυσκολη με 1kwp εγκατεστημενο δεν θα παρει ολη μερα 2kwh;επειδη θα εχει και την αποθηκευτικη ικανοτητα δυο ημερων το αναφερω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
genesis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2016 Για τις ανάγκες (φορτία, ~2,5kWh / ημέρα) και τον τρόπο χρήσης που περιγράφεις προτείνω τα εξής: - Inverter-charger καθαρού ημιτόνου με ονομαστική ισχύ 1 - 1,5kW. Να επιλέξεις κάποιον με Μ/Τ χαμηλής συχνότητας στην έξοδο και δυνατότητες παραμετροποίησης των χαρακτηριστικών λειτουργίας. Αν υπάρχει σκέψη / προοπτική για μελλοντική χρήση περισσότερων συσκευών (π.χ. πλυντήρια, κλιματιστικό, πιεστικό νερού, κλπ), θα πρέπει να έχει δυνατότητα επέκτασης παραλληλίζοντας όμοιες μονάδες μεταξύ τους. Θα πρότεινα επίσης να είναι 24βολτος και όχι 12βολτος. - Μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης με χωρητικότητα άνω των 6 - 7kWh (C20) για αυτονομία ~48 ωρών. Προτείνω να είναι ανοιχτού τύπου (υγρές) με αντοχή τουλάχιστον 1000 κύκλων σε βάθος εκφόρτισης 50%. - Ρυθμιστής φόρτισης τύπου MPPT κατά προτίμηση, με δυνατότητες παραμετροποίησης των χαρακτηριστικών λειτουργίας του και δυνατότητα να κάνει αυτόματα φόρτιση εξισορρόπησης στις μπαταρίες. Κάνει και τύπου PWM αρκεί να διαθέτει τις υπόλοιπες δυνατότητες παραμετροποίησης. - Φωτοβολταϊκά με συνολική ισχύ ~750Wp (με ρυθμιστή τύπου MPPT) ή ~1kWp (με ρυθμιστή τύπου PWM). Η κλίση, εφόσον πρόκειται για καλοκαιρινή χρήση κυρίως, μπορεί να είναι χαμηλή όχι όμως μικρότερη από 10 - 15 μοίρες. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο 1kWp φωτοβολταϊκών αποδίδουν περίπου 6kWh / ημέρα με ρυθμιστή τύπου MPPT και περίπου 4,5kWh / ημέρα με ρυθμιστή τύπου PWM. Οι απώλειες του συστήματος συνολικά είναι της τάξης του 25 - 30% και χειροτερεύει τις πολύ ζεστές ημέρες. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα